Retour
Menu utilisateur
Menu

Intérêt Membrane Vario sur MOB plutôt que pare vapeur classique

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 666 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Gironde
Bonjour,

mon MOE me conseille de mettre une membrane Vario de chez Isover plutôt qu'un pare vapeur classique pour assurer l'étanchéité selon lui.
De ce que j'ai pu lire ici sur cette membrane, je crois comprendre que son intérêt est surtout dans la "respirabilité" qu'elle permet pour le bois.
Ce qui est certain par contre c'est son surcoût.

D'où ma question, cette membrane Vario est elle indispensable pour des MOB ?

Merci d 'avance.
Messages : Env. 300
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour

La vario de Isover est limite pour une MOB car son SD max est de 4m.
La réglementation impose un SD de 20 minimum pour une mob.

Chez Isover vous aurez la stopvap avec un SD de 20 mais qui n'est pas à SD variable. En variable vous en aurez également telle la Intello de chez ProClimat mais le cout peux rebuter plus d'un.

L’intérêt des SD variables c'est que l'été la migration de la vapeur est plus importante et procure un certain "confort" pour les occupants et la structure bois. Cela reste à voir...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Gironde
Merci pour votre réponse, une question bête
c'est quoi SD ?
Messages : Env. 300
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour,
L'usage d'une membrane hygrovariable n'a rien à voir avec le confort des occupants.
Son intérêt est la possibilité accrue de séchage durant l'été, côté intérieur en cas d'humidification de la paroi : quand vous avez un sd de 20m d'un côté et un de plusieurs mètres de l'autre, ça a peu de chances de sécher en cas de problème, mais ça peut tenir le temps de la décennale...
Cet usage est couvert par un avis technique, dans les limites données par l'avis technique.
ps : le sd caractérise la capacité de la paroi ou de l'élément de paroi à laisser passer la vapeur d'eau, plus il est grand, moins ça passe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Coxsone a écrit:D'où ma question, cette membrane Vario est elle indispensable pour des MOB ?

Bonjour,
La réponse est non.
Ce type de membrane fait sens lorsque la paroi est configurée pour optimiser la migration de la vapeur d'eau dans la paroi.
Par exemple si votre contreventement est en OSB et à l'extérieur, c'est déjà un facteur limitant.
Et si c'est le cas, il est à mon avis pas utile de mettre en œuvre ce type de membrane.
Et rassurez-vous, si la mise en œuvre d'un pare-vapeur conforme au DTU, c'est à dire Sd égal ou supérieur à 20 pour les parois ventilées et Sd égal ou supérieur à 90 pour les parois non ventilées, est réalisée dans les règles de l'art, vous n'aurez pas de souci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Petit rappel, le Vario Isover a été dimensionné dans une configuration bien précise de paroi BA13 + laine de verre .

( consultez l'avis technique sur le site du CSTB )
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Gironde
Bonjour Philyu et les autres.
Sur la note du CSTB, ils parlent aussi d'isolant biosourcés, j'imagine que ça inclut la fibre de bois que je compte utiliser.
Messages : Env. 300
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 03h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir