Avis schéma évacuation

Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 5.882 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Var
Bonjour à tous,

Après vos précieux conseils j'ai pu réaliser sans trop de mal mon circuit d'alimentation qui, a priori est ok.  cool 

Par contre concernant mon schéma d'évacuation je galère un peu plus. 
J'ai essayé de faire 2 schéma pour pouvoir bien visionner en espérant que ça soit compréhensible et que vous puissiez me dire si vous voyez des choses à modifier.

Le wc du bas est-il ventilé suffisamment dans cette configuration?
Pareil pour les eaux usées du rdc? Pas de risque de desiphonnage?
...Bref n'hésitez pas 
Merci pour votre aide
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Pour mon avis, rien à dire, c'est bien pensé, pas d'inquiétude sur la/les ventilations, c'est un schéma type recommandé avec les colonnes des eaux vannes/usées séparées passant dans un vide technique
jusqu'au VS, les 2 tubes se rejoignant à l'extérieur dans un regard, tout à fait correct

Si tu veut vraiment suivre le DTU l'évacuation de la baignoire est en 40mm jusqu'à 1 m de distance, après si il y a plus il faudrait mettre du 50mm, mais je peut te dire que ça marche très bien à qqs
mètres près avec du 40.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Var
Merci Cam,

Encore une fois j'ai essayé d'appliquer les conseils trouvés sur le forum 

La ou j'ai un doute c'est sur le wc du rdc car il n'a pas de ventilation dédiée et il est tout de même décalé de plus de 3m de la colonne...es-tu sur que ca ne gène pas?

Egalement évier, lave vaisselle et lave linge placés a la suite les uns des autre avant la ventilation ca ne craint pas? 

J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose mais si c'est pas le cas tant mieux 

C'est noté pour la baignoire 
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pas de soucis sur la ventilation primaire sur les wc, celui du rdc aura assez d'air pour évacuer correctement, cette configuration est éprouvée,
pour les autres, qu'ils soient à la suite n'est pas génant du moment qu'ils rejettent tous séparément sur une canalisation de 100mm,

Pour éviter de "descendre" plusieurs tubes de 40mm dans le VS pour attraper la canalisation, tu peut installer des tampons de réductions sur des canalisations de 100mm,
par exemple sous l'évier tu raccorde son évacuation avec celle du lave-vaisselle (qui généralement est proche) sur 1 tube de 100 équipé de 2 entrées en 40mm, idem lave-linge et chauffe-eau.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Var
Super voilà qui me rassure Biggrin

Pour les tampons de réduction c'est ce que je comptais faire ( j'avais d'ailleurs créé un post pour savoir si ça ne craignait pas de couler la chape par-dessus...)
Pour ce qui est des tampons "doubles", pourquoi pas pour cumulus +lave linge mais pour l'evier, étant donné qu'il est sur un îlot et le lave vaisselle contre le mur ça risque d'être difficile, où alors je ne vois pas comment faire.

D'ailleurs le lave vaisselle sera en hauteur, y'a t il des précautions particulières pour la hauteur du siphon par exemple ?
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Ok, en effet pour l'évier sur ilot, pour les tampons de réduction pas de problème de couler dessus, et même si il sont planqué derrière un meuble de sdb ou
caisson de cuisine qui ne bougera jamais, tu peut même sortir le tube pvc de 10 cm au dessus de la finition (carrelage ou autre) et ensuite le couper à raz et enfiler une réduction 93/40/40.

Surtout avec un VS accessible c'est particulièrement facile de percer aux bons endroits pour faire tomber au cm près ces raccords d'évacuations, avec les dalles sur hérisson c'est une autre histoire...

Pour ton Lave-vaisselle il peut évacuer aussi bien au dessus de lui qu'à raz du sol, le mieux est d'installer une canne de vidange avec l'entrée du tube souple entre 60/90 de hauteur,
elle fera office de siphon pour les odeurs, autrement si tu n'à pas trop de place directement dans l'arrivée du tampon de réduction ou le tube de 40 sous évier avec un joint caoutchouc
autour du tube souple pour parer les éventuelles remontées d'odeurs.

Bien sur il faut qu'il soit tenu suffisamment pour pas que le tuyau se barre avec la pression de rejet de la pompe LV, sinon c'est la cata...

Chez moi c'est comme ça...tampon 100/40/40 évier+LV
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Var
Effectivement pour les tampons de réduction qui resteront cachés je les mettrais après le parquet (de toutes façons ils resteront invisibles).

Le vide sanitaire sera uniquement de 60cm donc pas vraiment très accessible...Dry donc je pensais faire les attentes en 100 avant coulage de la dalle mais tu penses qu'il vaut mieux couler et percer après avec un vide sanitaire de 60?

Pour le lave vaisselle, la hauteur d'évacuation que tu donnes est celle standard non?moi il sera rehaussé donc est ce que je releve aussi l'evac? j'avais cru comprendre qu'il y avait un risque de siphonage qui ne se faisait pas correctement sinon...

Si j'ai bien compris tu ne mets pas de siphon?
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pour les réservations des évacuations, tu peut le faire avant ou après coulage, mais c'est plus facile de le faire avant, par contre les relevés
des emplacements doivent être au cm, autrement si ça tombe sur la cloison, voir dans la chambre à coté de la sdb...c'est cata et ça arrive bien souvent.

Le faire avant donne l'avantage de ne pas fracasser une poutrelle ou un hourdis, enfin si c'est carroté proprement...
Après c'est parfaitement possible de carotté un dalle coulée, mais faut être outillé et pas ce louper (par rapport à ce que j'écris au dessus)

Tu fait sortir tout les tubes en réservations avec 20 cm de marge, une étanchéité autour des tubes pour pas que le béton ce barre dans le VS, et boucher
les tubes au scotch.

oui hauteur standard recommandée pour les M.A.L...

elle est en hauteur?

Le seul chose à pas faire c'est d'envoyer le tube souple de vidange a 1m ou plus au dessus d'elle pour attraper une évacuation qui passerai par là,
la pompe tiendrai un certains temps...un certains temps

mise à part ça tu rallonge le tube de 40 de la canne de vidange en fonction de la hauteur, je vois mal ce qui pourrai désiphoner.

Pour mon cas, non j'ai pas de siphon pour le LV, mais le résutat revient au même, ça vidange.

«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Var
Merci pour les explications Smile
J'exagere mais puisque tu n'es pas avare en conseil...
Pour le lave vaisselle que je veux surélever, en gros je me contente de rallonger la canne du siphon de la même taille que la surélévation. (Lave vaisselle surélevé de 40cm= siphon rallonger de 40cm)…?

Avec quoi conseilles tu de faire l'étanchéité autour des attentes? Du scotch c'est suffisant?

Concernant la gaine technique qui comprendra les 2 chutes cote à cote, dois-je prévoir de la marge ou un coffrage de 25x15 par exemple sera suffisant ?

Encore merci c'est une aide précieuseWink
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Var
Merci pour les explications Smile
J'exagere mais puisque tu n'es pas avare en conseil...
Pour le lave vaisselle que je veux surélever, en gros je me contente de rallonger la canne du siphon de la même taille que la surélévation. (Lave vaisselle surélevé de 40cm= siphon rallonger de 40cm)…?

Avec quoi conseilles tu de faire l'étanchéité autour des attentes? Du scotch c'est suffisant?

Concernant la gaine technique qui comprendra les 2 chutes cote à cote, dois-je prévoir de la marge ou un coffrage de 25x15 par exemple sera suffisant ?

Encore merci c'est une aide précieuseWink
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut,

Au plaisir de te répondre, en plus je suis en vacances cela ne me dérange aucunement

Pour la canne aucun problème, tu peut la ralonger juqu'a l'évacuation.

Les attentes, avec du ciment prompt c'est bien sur des hourdis ciment, si c'est hourdis isolé polystyrène ou autre entrevous isolant du scotch spécial (orange) fait l'affaire.

Pour le coffrage (gaine technique) oui, suffisant , mais si il y a d'autres gaines eau ou électricité, faut prévoir un peu de marge en plus (pour alimenter en eau la SDB étage par ex, 2 tubes de 16/20).
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Var
Super alors j'en profiteBiggrin
OK pour le ciment prompt pour les attentes mais dois-je les protéger avec une bande resiliente par exemple ? Idem lors du coulage de dalle?

Concernant la gaine technique ça m'arrangerait effectivement de passer l'électricité au même endroit mais je me demande si il n'y a pas de contre indication à mêler eau +électricité dans la même gaineMellow
Est ce autorisé ?
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Tu peut protéger tes tubes en les entourant avec une bande, style sous couche polyéthylène de 2mm pour mettre sous les parquets stratifiés, tu coupe des bandes,
ça coute rien et ça fait bien l'affaire.

Pour le vide technique, tu peut passer les gaines eau/élec dedans, pas de soucis les gaines sont systématiquement amenées à se croiser dans la construction,
si tu veut le faire proprement, tu met l'eau d'un côté et les gaines de l'autre attachées avec des colsons ou Fixrings.

Par contre ne pas confondre vide technique avec la GTL (gaine technique logement) ou il y a les réseaux électriques, là c'est absolument interdit de passer une conduite d'eau mélangées aux cables électriques
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Var
Ben avec tout ça si jm'y prends mal...Biggrin
Je vais tacher de tout mettre parfaitement en application.
Encore merci pour l'aide, pour le moment je vois rien d'autre mais vu l'efficacité, je manquerai pas de revenir demander des infos au prochain doute (qui devrait tres vite arriver)Rolleyes
Encore merci l'artiste et à bientôt Biggrin
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pas de problème, alors bons travaux et a +
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis aujourd'hui à 05h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir