Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ouyouyouye

Premièrement si vous êtes en CCMI le rang de parpaing est gratuit. Un CCMI est un contrat forfaitaire avec prix ferme et définitif.
Le constructeur s'est engagé à vous construire une maison à XXXXX€, le terrain est en pente ben pas de bol, il aurait du y aller avant de donner son prix.

Imaginez qu'au lieu d'être calcaire, le terrain soit marécageux et qu'il faille un radier à 20 000€, accepteriez vous la plus value?
Je ne pense pas, là c’est pareil, son avenant pour adaptation au sol il peut se le rouler et le ranger là où le soleil ne brille pas.

Ensuite les ferraillage "funky" c’est plutôt mauvais.
Les redans sont faits pour rattraper une différence de niveau, il faut que les aciers des différents niveaux soient continus.
Cette continuité est assurée par la présence d'aciers en forme de S ou de Z suivant que vous soyez droitier ou gaucher.
On ne se contente pas de superposer les 2 cages d'armatures comme on peut l’apercevoir sur la gauche de votre photo.

Même chose pour les angles, la continuité des aciers est assurée par des équerres qui recouvrent chaque barre d'au moins 50x le diamètre de l'acier (50cm pour du HA10).

Enfin comme vous êtes en zone sismique3, les chainages verticaux (angles rentrants et sortants, jonction refend/façade, encadrement d'ouverture etc..) doivent êtres liés aux aciers de fondation par retour d'équerre.

Sur votre photo on ne distingue pas de renforts dans les angles ni dans le redan de gauche et pas d'attente verticales pour les chainages, j'espère qu'il n'a pas coulé avec les fers comme ça.

Et comme l'a souligné Gill : l'armature est posée à même le fond de fouille alors qu'elle devrait être isolée du sol par 3cm de béton à l'aide de cales d'armature.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Déjà, à priori, en zone sismique, les fondations doivent être partout au même niveau.

Au vu de la photo de ton premier post pour les chainages verticaux, ceux-ci doivent comporter des cerces ou des cadres. Au vu du positionnement des aciers sur la photo, je ne pense pas qu'il y en ait

Et j'espère aussi que l'ancrage des aciers verticaux dans la semelle est correct : régulièrement loupé et non conforme. Tu n'as pas de photo du positionnement des chainages verticaux juste avant coulage des semelles ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
grignotte17 a écrit:

Citation: Oui j'ai pas relevé, y'a aussi les ferraillage d'angle qui ont l'air funky et les redans c’est la même chose


Funky? c'est plutôt bien svp


sur a photo, il (me semble) manque les équerres de renforts
donc, non, pas terrible...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
Ok merci pour les infos

le rang de parpaing en supp était prévu dès le départ après visite du chantier

voici des photos du ferraillage apres coulage des fondations?
pas bien  ?




Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Là impossible de dire
on parle du ferraillage posé au sol (noyé dans le béton)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il faudrait avoir une photo juste avant coulage.

Sur ces photos on ne peut pas juger de la conformité des renforts d'angles ou des redans.

Le doute persiste sur les équerres de liaison chainage/fondation.
Soit ils ont déplié les chainages pour former une équerre et là c’est ok
Soit ils ont planté les chainages directement dans le béton frais et là c'est pas bon.

EDIT : j'insiste pour éliminer tout doute : si l'ajout rang de parpaing a été décidé après la signature du CCMI alors l'avenant est illégal.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Franchou a écrit:
EDIT : j'insiste pour éliminer tout doute : si l'ajout rang de parpaing a été décidé après la signature du CCMI alors l'avenant est illégal.

tu m'ôtes les mots de la bouche

pour les équerres dans les angles, je parlais de ça :

photo extraite d'un post d'un certains "Franchou")
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
Ah ok je comprend mieux
quand on est pas du milieu ou que l'on peut pas passer tous les soirs c'est galère

je n'ai pas pris de photo entre la pose du ferraillage verticale et celle du ferraillage dans les tranchées de souvenir le ferraillage verticale etait attaché à l'horizontale car il tenait sans béton au fond des tranchées

apres au niveau des équerres je ne suis pas passé 2 jours voir et ensuite le coulage avait été fait

Citation: j'insiste pour éliminer tout doute : si l'ajout rang de parpaing a été décidé après la signature du CCMI alors l'avenant est illégal.

oui la visite d'ajout de rang de parpaing avait été faite avant signature pour avoir un devis ferme et définitif

merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
Votre avis svp avant coulage de la dalle ?

voyez vous quelle que chose d'anormale?




Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonsoir,

L'ensemble est très propre et ils ont utilisé des suspentes pour les canalisations du vide sanitaire, c'est un point positif.

Par contre, les attentes verticales doivent recouvrir les aciers de chainage d'au moins 50 x le diamètre de l'attente (50cm pour du HA10), les recouvrement sont insuffisants sur la photo (15cm à vue de nez).

Les treillis doivent se recouvrir de 2 mailles pleines, pas moins.

Les appuis des poutrelles sont trop faible, c'est 5cm d'appuis minimum sur maçonnerie.
A moins qu'ils n'aient installés une lisse de soutien mais dans un VS inaccessible j'en doute
Enfin c'est plus une observation qu'une remarque, une fois le béton durcît ça n'a plus d'importance.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
Bonjour,

ok merci pour les remarques très intéressantes

je vais en parler aux maçons et garde précieusement les photos en cas de problème
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Charente Maritime
Franchou a écrit:Bonsoir,

L'ensemble est très propre et ils ont utilisé des suspentes pour les canalisations du vide sanitaire, c'est un point positif.

Par contre, les attentes verticales doivent recouvrir les aciers de chainage d'au moins 50 x le diamètre de l'attente (50cm pour du HA10), les recouvrement sont insuffisants sur la photo (15cm à vue de nez).

Les treillis doivent se recouvrir de 2 mailles pleines, pas moins.

Les appuis des poutrelles sont trop faible, c'est 5cm d'appuis minimum sur maçonnerie.
A moins qu'ils n'aient installés une lisse de soutien mais dans un VS inaccessible j'en doute
Enfin c'est plus une observation qu'une remarque, une fois le béton durcît ça n'a plus d'importance.

bonsoir,
merci franchou
j'ai fait les remarques au cst qui a fait stopper le coulage de la dalle,
il fait remonter au siège pour vérifier le ferraillage
des fois qu'il ne trouverait pas l'info ou puis je trouvé un texte justifiant les défauts que vous avez constatés svp?
je leur dirai bien de prendre contact direct avec vous
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Oui... mais non Happy

Si vous fournissez au constructeur des documents normatifs, vous perdez votre statu de "non sachant".

Et si un jour vous avez un litige constructif à régler en justice c'est pas bon du tout pour vous.

Laissez les s'engager par écrit sur les dérogations aux règles de ferraillage, que 15cm de recouvrement sont suffisants pour du HA10 et autres bêtises.
Si en tant que "sachant" ils signent un tel document alors j'espère pour eux qu'aucune fissure n'apparaitra sur votre construction.

Dans le 17 vous êtes en zone sismique 2 ou 3.
En zone 3 on ne fait pas n'importe quoi, la construction doit respecter les normes PS-MI et en cas de malfaçon c'est le tribunal pénal qui s'en occupe, c'est donc votre conducteur de travaux ou son chef d'agence en personne qui sera jugé, pas la personne morale de la boite.

http://jurisprudence.prim.net/jurisprud2012/44_fiche.php#IVc

Et les sanctions peuvent piquer! Celui qui va signer les dérogations aux règles PSMI risque trèèès gros!
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Franchou a écrit:Les appuis des poutrelles sont trop faible, c'est 5cm d'appuis minimum sur maçonnerie.

Enfin c'est plus une observation qu'une remarque, une fois le béton durcît ça n'a plus d'importance.

Une précision Franchou je vous prie : les 5cm d'appuis des poutrelles sur maçonnerie ne sont donc qu'une sécurité au niveau manutention, vous confirmez qu'une fois le béton du plancher pris, que celles-ci aient reposé mettons de seulement 1cm cela n'a donc plus d'incidence ?
Cdt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Chambly (60)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Vodkatonik a écrit:
Une précision Franchou je vous prie : les 5cm d'appuis des poutrelles sur maçonnerie ne sont donc qu'une sécurité au niveau manutention, vous confirmez qu'une fois le béton du plancher pris, que celles-ci aient reposé mettons de seulement 1cm cela n'a donc plus d'incidence ?
Cdt.
oui, c'est ça
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 23h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs