Retour
Menu utilisateur
Menu

Superposition pompe a chaleur

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 957 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Aude
Bonjour, je voulais savoir s'il était possible de superposé 2 unité exterieur ? En effet, je souhaiterai mettre la pompe du chauffe eau et celle de la climatisation
l'une au dessus de l'autre (fixé chacune sur leur propre équerre individuelle).

Est ce possible ou il me faut trouver un autre emplacement pour la deuxieme pompe ?

Qu'elle est la meilleur méthode pour fixé les dites équerres ? Les murs sont en calibrique, je pensais a utiliser du scellement chimique avec des grosses tiges fileté (10mm).

Merci d'avance..
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Deux pompes à chaleur superposées ?
Au niveau aspiration et refoulement de l'air c'est pas terrible !
L'air froid refoulé par la pac inférieure va refroidir l'évaporateur de la pac supérieure !
L'écoulement des condensats peut aussi poser problème. Mais c'est seulement mon avis , je ne suis pas catégorique .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Aude
Dans ce cas de refoulement de l'air... Si on les pose cote à côte sur le plan horizontal, le souci reste identique non? Pourtant c'est quelques choses que j'observe fréquemment.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Aude
Bonsoir, j'ai demandé l'avis à mon conducteur de travaux, il m'a dit que cela ne pose pas de problème. Quelqu'un peut-il me confirmer??

Merci.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bonsoir,
votre conducteur de travaux se trompe lourdement . comme vous l'a expliqué RC60, si vous les superposées
tant qu une seule fonctionne aucun probleme , mais dés lors que la deuxieme fonctionnera , les deux pac
vont brasser l'air tres froid de l une et de l'autre.
par contre vous pouvez tres bien les mettres cote a cote horizontalement en respectant un espace entre les deux .
cette espace est propre a chaque constructeur , donc dans la brochure fournie par le constructeur , vous avez
tout les details pour installer deux,trois , quatre clim ou plus, les unes a cotés des autres .
abondonner l'idée de les superposées .
cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Aude
Très bien donc je vais les mettre horizontal.. Les deux constructeur préconise 20cm libre de chaque côté de la pompe, donc ils faut additionné entre les deux ? Soit 40cm de libre? Ou 20cm entre les deux pompes suffira?

Merci

edit: je viens de relire les deux notices, a priori c'est pas gênant de les superposées, faut juste 60cm d'espace entre les deux unités.

a savoir, l'une fera toujours du froid (c'est le chauffe eau, donc le chaud est dans la maison), et l'autre fera du chaud et du froid (clim réversible), j'aurai donc tout bon a mettre l'unité extérieur qui fait que du froid en bas, et la pac de la clim réversible plus haute ? Par rapport a la dynamique des masses d'air, ca me semble assez logique...
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Bas Rhin
Bonsoir
60cm ca me parrait peu ( en les superposant) le re-brassage d'air mutel entre les deux groupes restera dactualité .
ne pas negliger les condensat de l'ue du haut qui irrons sur celle du bas .
pensez aussi a l'accessibilité pour les futurs interventions en maintenance ou depannage .
bien que visiblement les deux constructeurs ( selon les notices) n'y voient rien a objecter au fait de les superposées,
a mon avis ,il est plus judicieux de les mettre cote a cote horizontalement .
moins de risque de re brassage d'air
facilité d'entretien
accessibilité plus aisée .
moins de risque de transmission de vibrations
cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Aude
Disons que c'est par souci d'encombrement horizontal que je préfère les mettre l'une au dessus de l'autre. La première serait à hauteur du sol et la seconde à mi hauteur du mur de la maison, l'ensemble des tuyaux frigorifique passerai dans un tube pvc à travers le vide sanitaire, une paire pour alimenter le chauffe eau et l'autre paire pour la clim. La condensation serait raccordé au EP.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Aude
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 15h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir