Retour
Menu utilisateur
Menu

Question sur l’installation et le fonctionnement VMC Hygro B Aldes.. Merci

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 828 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Pau (64)
Bonjour,

Nous habitons dans notre nouvelle maison rt2012 depuis un mois. Nous avons une vmc aldes simple flux hygro B.
Nous nous posons pas mal de question quant à l'installation et au fonctionnement de celle-ci.

Normalement ce type de ventilation doit être installée avec des entrées d'air aldes au dessus des menuiseries. L’entreprise qui nous l'a installé nous a déconseillé de les poser (Entreprise sérieuse).  L'été pas vraiment de problème nous aérons beaucoup la maison, mais l'hiver n'est-ce pas problématique? Et n'est-ce pas problématique d'avoir une extraction d'air sans réellement d'entrée d'air??
2ème question, il me semble que la ventilation tourne toujours à plein régime, je suis monté dans les combles là ou l'air est extrait et j'ai trouvé que la machine extrayait énormément d'air, d'ou ma deuxième question est-il possible de régler manuellement la ventilation?

D'avance merci pour votre aide.
Messages : Env. 40
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
dady7584 a écrit:Bonjour,


. L’entreprise qui nous l'a installé nous a déconseillé de les poser (Entreprise sérieuse). 

Bonsoir ,
Une entreprise qui vous donne un conseil qui vous met hors de la législation  et va faire peser sur votre famille un risque sanitaire est pour vous sérieuse ?

1/Vous avez une loi de 1984 qui vous oblige  à respecter les débits  hygiéniques minimums .
2/Votre BEt vous a fait une étude thermique avec des débits à respecter 
3 / une hygro B à justement tendance à avoir un débit d'extraction plutôt minimaliste pour nous les pros , diverses études le prouvent .
4 / une hygro B marche uniquement quand l'occupation génère des flux gazeux qui déclenche sa mise en route 

Donnez nous le nom de cette entreprise sérieuse ( c'est une filiale de VW ?) pour que l'on puisse l'éviter et que leurs autre clients leur demande de régler tout cela  , merci pour leurs enfants  !
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

effectivement, si VMC SF il faut des entrées d'air sinon vous avez raison, le pb est qu'il y a plus d'air extrait que d'air entrant.

==============

philyu a écrit:...
1/Vous avez une loi de 1984 qui vous oblige  à respecter les débits  hygiéniques minimums ....


il y a une loi sur les débits mini des vmc en habitat individuel ?

il me semblait que ces textes concernaient uniquement le collectif.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Laugh
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Pau (64)
philyu a écrit:
dady7584 a écrit:Bonjour,


. L’entreprise qui nous l'a installé nous a déconseillé de les poser (Entreprise sérieuse). 

Bonsoir ,
Une entreprise qui vous donne un conseil qui vous met hors de la législation  et va faire peser sur votre famille un risque sanitaire est pour vous sérieuse ?

1/Vous avez une loi de 1984 qui vous oblige  à respecter les débits  hygiéniques minimums .
2/Votre BEt vous a fait une étude thermique avec des débits à respecter 
3 / une hygro B à justement tendance à avoir un débit d'extraction plutôt minimaliste pour nous les pros , diverses études le prouvent .
4 / une hygro B marche uniquement quand l'occupation génère des flux gazeux qui déclenche sa mise en route 

Donnez nous le nom de cette entreprise sérieuse ( c'est une filiale de VW ?) pour que l'on puisse l'éviter et que leurs autre clients leur demande de régler tout cela  , merci pour leurs enfants  !

Je sais bien que c'est hors législation c'est pour cela que je permet de demander l'avis d'autre personnes et professionnel sur ce forum.
Le risque sanitaire est-il vraiment réel. Nous aérons notre maison plus d'une heure par jour. N'est-ce pas suffisant pour renouveler l'air de la maison?
Je n'ai pas la moindre idée du volume d'air extrait au quotidien par ces VMC.
Le professionnel m'a conseillé de ne pas les mettre mais il m'a également dis que si je les voulais il me les mettrait.
Merci
Messages : Env. 40
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Oui le risque pour la santé est vraiment réel dans une maison RT 2012 relativement  étanche .
Pour évaluer si vous pouvez gérer manuellement votre ventilation les bonnes interrogations sont :

- ouvrez vous les chambres la nuit ?  volume des chambres ? ( accumulation de Co2)
- ouvrez vous vraiment tous les jours ? ( même par temps vraiment pourri)
- qui ouvre quand vous rentrez tard le soir ou quand vous avez été absents plusieurs jours ?.( accumulation de polluants)
- savez vous si votre maison est un peu/ beaucoup/ énormément /à la folie  bourrée de COV ?( moquette , colle , peintures , vernis , meubles , produits d'entretient , parfum d'intérieur …)
- y a t'il des fumeurs ?
- y a t'il des personnes fragiles chez vous  enfants , personnes âgées , insuffisants respiratoires , allergiques , asmatiques  ….)
- comment évacuez vous l'humidité des pièces d'eau ?
- êtes vous dans un coin bien pollué ?( usine , rocade …) là c'est ventilation double flux .
- pensez si un jour vous revendez , que vous vendez une maison sans système de ventilation mécanique , les prochains voudront ils s'emm…. comme vous ?
- quel type de chauffage utilisez vous ?
- êtes vous dans une zone de radon?

De plus on ouvre pas une heure , on ouvre plusieurs fois par jour quelques minutes .

Les débits de base  sont dans le lien que je vous ai donné plus haut .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Pau (64)
philyu a écrit:Bonjour ,

Oui le risque pour la santé est vraiment réel dans une maison RT 2012 relativement  étanche .
Pour évaluer si vous pouvez gérer manuellement votre ventilation les bonnes interrogations sont :

- ouvrez vous les chambres la nuit ?  volume des chambres ? ( accumulation de Co2)
- ouvrez vous vraiment tous les jours ? ( même par temps vraiment pourri)
- qui ouvre quand vous rentrez tard le soir ou quand vous avez été absents plusieurs jours ?.( accumulation de polluants)
- savez vous si votre maison est un peu/ beaucoup/ énormément /à la folie  bourrée de COV ?( moquette , colle , peintures , vernis , meubles , produits d'entretient , parfum d'intérieur %u2026)
- y a t'il des fumeurs ?
- y a t'il des personnes fragiles chez vous  enfants , personnes âgées , insuffisants respiratoires , allergiques , asmatiques  %u2026.)
- comment évacuez vous l'humidité des pièces d'eau ?
- êtes vous dans un coin bien pollué ?( usine , rocade %u2026) là c'est ventilation double flux .
- pensez si un jour vous revendez , que vous vendez une maison sans système de ventilation mécanique , les prochains voudront ils s'emm%u2026. comme vous ?
- quel type de chauffage utilisez vous ?
- êtes vous dans une zone de radon?

De plus on ouvre pas une heure , on ouvre plusieurs fois par jour quelques minutes .

Les débits de base  sont dans le lien que je vous ai donné plus haut .

Je pense que je vais lui faire mettre...
ça sera plus simple et plus sur!!
Merci
Messages : Env. 40
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
Je ne répondrais que sur la bête qui équipe (malheureusement) aussi notre maison !

oui elle fait du bruit, de mon coté c'est surtout les bouches qui font du bruit car la vitesse n'étant pas variable elle aspire à fond et vu que nous n'avons pas 3SdB et 2cuisines, les qq bouches tirent très fort !
mais mes voisins ont la même et ils ne sont pas "embêter", la sensibilité au bruit est très personnelle !

moi cela me gêne, pas les voisins... mais une chose est sur, c'est assez difficile de résoudre le problème !
seul solution trouvé dans mon cas (mais pas mise en place) le rajout d'une bouches d'aspi filtrée qui donne directement dans les combles ! Unsure
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Talence (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Augure a écrit:Je ne répondrais que sur la bête qui équipe (malheureusement) aussi notre maison !

oui elle fait du bruit, de mon coté c'est surtout les bouches qui font du bruit car la vitesse n'étant pas variable elle aspire à fond et vu que nous n'avons pas 3SdB et 2cuisines, les qq bouches tirent très fort !
mais mes voisins ont la même et ils ne sont pas "embêter", la sensibilité au bruit est très personnelle !

moi cela me gêne, pas les voisins... mais une chose est sur, c'est assez difficile de résoudre le problème !
seul solution trouvé dans mon cas (mais pas mise en place) le rajout d'une bouches d'aspi filtrée qui donne directement dans les combles ! Unsure

Bonjour,
Même désagrément.
Egalement le "clac" quand la bouche des WC se referme. La nuit ça fait du bruit.
De plus, les portes dégalonnées ça n'aide vraiment pas à la gestion du bruit. Mais la c'est pour tous les types de VMC, je ne sais pas encore s'il y a des solutions.
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
Oui j'avais oublié le clac... c'est vrai que le premier soir cela te réveil... et tu cherches longtemps ce qui est tombé (ou que le cambrioleur à fait tomber... Laugh ) !

même porte des toilettes fermés !


en faite c'est la VMC qui aspire trop pour le peu d'ouïe !
ou il aurait fallut des ouvertures plus grandes ?
je sais pas... je pensais essayer de mettre une 125 dans mon sellier... cela ne pourra pas lui faire de mal !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : Talence (33)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 01h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir