Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison coffret erdf et maison 85ml

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 1.235 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous,

Je dois raccorder le coffret erdf en limite de propriété et la maison
la distance est de 85ml
dans ce coffret il y a le compteur et un disjoncteur "abonné" de 500mA

question : quelle section de câble dois-je mettre ?

Est-ce que ce type de câble peut convenir : [url=http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/5739/CatID/981/Câble_U1000_R2V_2x50_rigide_noir.aspx]Câble U-1000 R2V 2x50 rigide noir[/url]

merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que c'est du monophasé

Avec un DB 30/60A (standard ERDF actuel), le 50² autorise 83m avec une chute de tension maxi de 2%
Mais on ne va pas chipoter pour 2m.

Donc oui votre R2V 2x50² convient

A noter que le câble alu est très nettement moins cher, mais il vous faudra dans ce cas du de l'AR2V 2x95² car il est plus résistif.

N'oubliez pas :
- le dispositif de coupure d'urgence dans le logement
- le câble d'asservissement HC et/ou le câble téléinfo si vous en avez besoin
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire
Re,

ERDF a réaliser le branchement entre leur poteau et mon coffret pour du 12 kVA monophasé 2 fils avec du 4X35² (seul 1 phase est connectée, je l'ai vu dans leur coffret)

Après comment savoir si le DB est 30/60A ? dans la fenêtre du DB c'est 30 ! edf le changera pour du 60 ?

concernant la longeur de 85ml c'est sans compter les remontées Est-ce que le 2*50² suffirait ou faut-il vraiment passer sur du 70² ?

merci
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
Hello,

chez moi j'avais 33 ml

j'ai pris 40m de cable (au cas ou), resultat j'en avais tout juste assez.
Du coup pour assurer le coup, à votre place je prendrai du 70². Au moins 100m pour prévenir les descentes, remontées, coudes s'il y a, etc.

PS : prévois toi des copains. 100m de 2*70 ca fait 165kg
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le DB 30/60A c'est écrit dessus.

C'est vrai qu'avec les descentes, remontées, coudes, vous allez être plus proche de 90.
Donc plutôt 2x70²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire
Ok pour du 70², Est-ce que celui convient ?
http://www.electricitepro.com/Boutique/tabid/57/ProdID/5625/CatID/362/Câble_U1000_R2V_2X70_rigide_noir.aspx

dans la fenêtre du DB c'est marqué 30 ! edf le changera pour du 60 ?
merci
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui il convient mais je croyais que le 70² ne se faisait qu'avec un seul conducteur.
Cela a peut être changé

Ne pas oublier de prendre 4 fouets de raccordement pour faire le branchement aux extrémités.




Il y a 2 choses différentes les calibres possibles de votre disjoncteur de branchement :
- avec un 15/45A c'est 15/30/45
- avec un 30/60A c'est 30/45/60
On dimensionne toujours le câble pour la valeur maxi.
Cela doit être écrit 15/45A ou 30/60A

Le calibre de réglage (celui qui est dans la petite fenêtre) dépendra de la puissance de l'abonnement que vous souscrirez. Il sera mis à la bonne valeur au moment de la mise en service. Il peut changer à tout moment en fonction de vos demandes de modification d'abonnement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire
De quoi parle-t'on ? 4 fouets de raccordement pour faire le branchement aux extrémités ?
a quoi cela ressemble
on ne peut pas le brancher directement au sectionner coté maison et au DB dans le coffret EDF ?

pour le DB schneider DB 90 c'est indiqué dessus 30/45/60, donc il peut tout faire ?
merci
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le 70² ne tient pas dans une borne de disjoncteur (trop gros)
Il faut mettre un dispositif de réduction qu'on appelle fouet
Exemple :
http://www.michaud.fr/famille-de-produit-habitat-24-raccorde[...]dement-de-puissance.htm

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire
Ok j'ai compris pour le câblage.
pour le sectionneur en tête de tableau je prends lequel ?
merci
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut un interrupteur sectionneur 63A

J'aime bien le modèle avec la manette rouge, car plus visible mais nettement plus cher qu'une grise (car commandable à distance)

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Gironde
Bonjour à tous,

Nous venons de réceptionner la maison et nous allons attaquer les finitions.
Cegelec est venu nous installer un nouveau poteau électrique dans la rue et notre coffret en limite de propriété.
Il va falloir que je passe le câble entre la maison et la rue et que j'appelle EDF pour le raccordement final.
L'étude technique du constructeur préconise de souscrire un abonnement de 9 KVA.

Les données sont les suivantes :
- distance rue/GTL (en tenant compte des coudes et descentes) = 50m
- maison de 135m²
- chauffage au sol et eau chaude sanitaire par une PAC air/eau 6KW
- 15 points lumineux
- 2 sèche-serviettes électriques (qui ne seront pas souvent allumés)
- VMC simple flux faible consommation
- pompe de relevage
- appareillage "classique" : TV, ordi, lave-linge, lave-vaisselle, four, micro-ondes, hotte, frigo
- cuisson gaz

Je pense donc faire les choix suivants :
- abonnement EDF = 9 KVA
- disjoncteur de branchement fourni par EDF = 45/60 A (type S d'office et fourni par EDF)
- disjoncteur de coupure dans la GTL = 45/60 A (non type S, si j'ai bien compris)
- câble de raccordement rue/GTL = 2x35mm²

Merci de me dire si c'est OK ou si je fais une bêtise dans mes choix...
Ce qui m'ennuie (surtout "physiquement" en plus du prix plus élevé) c'est de devoir tirer 50m de 2x35mm² ! J'aurais préféré pouvoir me contenter de 2x25mm²...

Merci à tous pour vos éclaircissements.
Messages : Env. 60
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Ridingfree, ton calcul de section semble correct. Tu as une chute de tension inférieur à 1,5%, donc pour moi c'est correct..

Avez vous pour certains acheter votre cable de liaison DB --> Tableau répartition sur internet ? Si oui,quels sites ?
Pour ma part je dois m'équiper de 2x70mm2 sur 110metres 😢 abo Max 12KVA, prévu 9KVA
Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Ridingfree, ton calcul de section semble correct. Tu as une chute de tension inférieur à 1,5%, donc pour moi c'est correct..
Si en 25mm2 tu es au dessus des 2% de chute de tension(de pas beaucoup certes) mais est ce que c'est toléré??😐

Avez vous pour certains acheter votre cable de liaison DB --> Tableau répartition sur internet ? Si oui,quels sites ?
Pour ma part je dois m'équiper de 2x70mm2 sur 110metres 😢 abo Max 12KVA, prévu 9KVA
Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Gironde
Salut Noar30,

Merci pour ton retour. Comment fais-tu pour calculer la chute de tension ?
Pour ce qui est de ton câble, personnellement si je dois prendre du 35mm², je pense que je vais acheter sur ce site...

Si je peux passer en 2x25mm² je me conterais d'aller l'acheter chez Leroy Merlin.
Messages : Env. 60
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Ridingfree a écrit:Salut Noar30,

Merci pour ton retour. Comment fais-tu pour calculer la chute de tension ?
Pour ce qui est de ton câble, personnellement si je dois prendre du 35mm², je pense que je vais acheter sur ce site...

Si je peux passer en 2x25mm² je me conterais d'aller l'acheter chez Leroy Merlin.


Je n'ai rien inventé lol, Google t'aidera..
http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html Parmi tant d autres..
Et si j'ai bien compris il faut une chute de tension inférieur à 2% pour un raccordement DB --> tableau maison
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le dimensionnement du cable il faut prendre le calibre maxi du disjoncteur de branchement, soit 60A, et 2% maxi de chute de tension.
Ce point est normé depuis environ 2 ans :
http://ovh.to/Zyb9j5b
Donc 2x35mm2 pour 50m
Pour le DB dans la GTL, il ne faut pas prendre un non sélectif qui n'apportera aucune sélectivité avec vos 30mA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Carminas,

Pourriez vous me dire si le sectionneur 63A doit avoir sa platine, ou si il peut aller dans les rangées en tête bien sur, du tableau ?
Raccordement type 2 pour moi.
Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Gironde
Carminas a écrit:Bonjour

Pour le dimensionnement du cable il faut prendre le calibre maxi du disjoncteur de branchement, soit 60A, et 2% maxi de chute de tension.
Ce point est normé depuis environ 2 ans :
http://ovh.to/Zyb9j5b
Donc 2x35mm2 pour 50m
Pour le DB dans la GTL, il ne faut pas prendre un non sélectif qui n'apportera aucune sélectivité avec vos 30mA


Bonsoir,

Merci pour votre retour.
Pourriez-vous SVP éclaircir votre dernière phrase que j'ai du mal à interpréter (double négation).

Je dois choisir un DB :
- sélectif
- non sélectif

Merci beaucoup.
Messages : Env. 60
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut mettre soit :
- un interrupteur sectionneur 63A sur une rangée de tableau
- un DB 30/60A non différentiel sur une platine a cité du tableau
- un DB 30/60A 500mA sélectif sur une platine a cité du tableau

Pas d'instantané (non sélectif)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Carminas a écrit:Il faut mettre soit :
- un interrupteur sectionneur 63A sur une rangée de tableau
- un DB 30/60A non différentiel sur une platine a cité du tableau
- un DB 30/60A 500mA sélectif sur une platine a cité du tableau

Pas d'instantané (non sélectif)


Ce que vous citez et dans l'ordre de préférence il me semble(discussion sur un autre sujet ou vous aviez déjà donné cette ordre dans le choix de l'appareillage)?
Rappelez moi pourquoi le sectionneur et préférable qu'un DB sélectif(coût)?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Essentiellement le coût et le fait qu'en cas de court circuit les 2 peuvent sauter.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Gironde
Carminas a écrit:Il faut mettre soit :
- un interrupteur sectionneur 63A sur une rangée de tableau
- un DB 30/60A non différentiel sur une platine a cité du tableau
- un DB 30/60A 500mA sélectif sur une platine a cité du tableau

Pas d'instantané (non sélectif)


Merci pour votre réponse.

Si j'ai tout compris, vous me conseillez donc, par ordre de préférence :
- Interrupteur sectionneur comme celui-là
- DB 30/60A non différentiel (pas trouvé chez Leroy Merlin)
- DB 30/60A 500mA sélectif comme celui-là

Si l'interrupteur sectionneur suffit pour être aux normes, cela me convient très bien car cela m'évitera de mettre une platine à coté du tableau...

Pour info, voici le tableau tel que livré par le constructeur :
Messages : Env. 60
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Gironde
Bonjour,

L'électricien qui a travaillé en sous-traitance de notre constructeur est passé sur le chantier aujourd'hui. Il me conseille de prendre un DB SELECTIF...

Selon lui, si je prends un interrupteur sectionneur, je serais obligé d'aller remettre le courant dans le coffret de la rue (50m) à chaque fois que celui-ci disjonctera. Si je mets un DB SELECTIF dans la maison, c'est lui qui disjonctera et qu'il faudra réarmer (plus confortable, car pas besoin de sortir de la maison).

Pourriez-vous me confirmer SVP ?
Merci.
Messages : Env. 60
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas d'accord
- si defaut différentiel, ce sera un 30mA qui sautera dans les 2 cas de figure
- si surcharge un des 2 DB qui sautera sans pouvoir prédire lequel
- si court circuit, idem ce pourra même être les 2

Mais si vous préférez un DB mettez un non differentiel, moins cher
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Gironde
Merci pour le retour.

Personnellement, je préfèrerais votre solution d'interrupteur sectionneur :
- gain de place (intégration dans le coffret électrique)
- esthétisme (idem ci-dessus)
- pas de platine support à acheter

Du coup, je reste dans l'expectative...
Messages : Env. 60
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Ridingfree a écrit:Merci pour le retour.

Personnellement, je préfèrerais votre solution d'interrupteur sectionneur :
- gain de place (intégration dans le coffret électrique)
- esthétisme (idem ci-dessus)
- pas de platine support à acheter

Du coup, je reste dans l'expectative...


Je pense aussi l'orienter vers un Interrupteur Sectionneur. Surtout pour le gain de place et pas de platine a rajouter.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 15h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir