Radiateur - De la boue au bout d'1 an, est-ce normal ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 639 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Finistere
Bonsoir les forumeurs,
Cela fait un peu plus d'un an que notre maison est terminée et je viens de constater qu'il y a de la boue qui sort du répartiteur qui alimente les radiateurs d'eau basse température.
Est-ce normal ou y-a-t-il un soucis concernant cette boue ?
L'oxydation n'est-elle pas un peu trop avancé pour une installation datant de mai 2014 ?
Mon plombier vient jeudi pour une autre raison (changer une vanne 3 voies), j'aurais aimé avoir quelques infos sur le sujet pour agrémenter la conversation que nous allons avoir sur le sujet. 
D'avance merci
Extremité du répartiteur des radiateurs basse température.

Retour des radiateurs basse température.

Une sorte de boue tombe du répartiteur qui alimente les radiateurs BT
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Je ne connais pas la raison mais ce n'est pas normal, j'ai vidangé mon installation la semaine dernière qui date de 15 ans pour changer un radiateur, et je n'ai pas la moindre boue, une eau qui est même claire.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Est-ce que le per est de qualité B.A.O (barrière anti oxygène)?
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

la seconde photo est particulièrement moche : y a des fuites ?

sur la 3ème également : fuites ?

si fuites, l'air peut rentrer au niveau des raccords => oxygène dans le circuit => boues en sortie...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Finistere
Merci pour vos retours très rapide.
Je ne pense pas que le PER soit B.O.A.
Voici la référence et l'avis technique CSTB ATEC 14/12 1735 (ECOTUBE EUROPEX).

Je trouve également ma galerie d'images très moche et tout porte à croire que des fuites au niveau des raccords laissent entrer de l'oxygène.
Les deux extrémité de départ et d'arrivé, là ou il y a un bouchon, l'écoulement (fuite de boue) est flagrant.
Sur le reste des raccord, il y a de l'oxydation mais pas de trace d'écoulement.

Je voudrais avoir une confirmation :
Le fait qu'il y a de la boue a une des extrémités, cela signifie-t-il que le circuit est également complètement emboué ?
Si oui, et étant toujours dans ma garantie de parfait fonctionnement (2 ans) est-il raisonnable que je demande à l'entreprise de prendre à sa charge un contrôle des raccords et un désembuage ?

D'avance merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Pour savoir si c’est un PER BAO, il suffit de regarder le marquage, c'est plus cher et ils ne se privent pas pour l'indiquer.

Oui, il y a des chance que toute l'installation soit colonisée..

Tant que l'installation fonctionne le désembouage est un entretien préventif. Pour que la garantie fonctionne il faut malheureusement une panne.

Par contre si le PER n’est pas de type BAO vous pouvez "peut-être" jouer là dessus pour que ça passe en garantie et que l'on vous change tout ça.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Finistere
Jeudi matin le frigoriste travaillant dans la même entreprise que le plombier est passé pour régler un autre soucis sur la PAC.
(j'ai de l'eau chaude qui remonte dans les radiateurs alors que le chauffage est coupé).

Je lui avait communiqué les mêmes photos que celles postée sur le forum.
En arrivant il semblait rassuré car il pensait en voyant les photos que c'était bien de la boue mais une fois sur place il m'a dit que c'était la résine d'étanchéité qui bavait. J'ai qd même indiqué qu'il y avait de l'humidité (goutte) et qu'il y avait certainement une fuite qui poussait la résine et laissait sortir de l'eau. Il était d'accord et a donc refait l'étanchéité des deux extrémités d'où la résine "bavaient" et a ajouté un bouchon sur l'une des deux (départ chaud).

Pour info.
Pour mon soucis de PAC, il m'a dit que c'était au moment ou l'ECS a fini de monter en température, elle déleste durant un court moment (2 à 3 min) une partie dans le circuit d'eau des radiateurs. Il ne peut pas, à priori modifier cela, ça restera donc ainsi. 

Un bouchon a été placé pour renforcer l'étanchéité.

Un bouchon a été placé pour renforcer l'étanchéité.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
gdl a écrit:Pour info.
Pour mon soucis de PAC, il m'a dit que c'était au moment ou l'ECS a fini de monter en température, elle déleste durant un court moment (2 à 3 min) une partie dans le circuit d'eau des radiateurs.

Vous voulez dire que votre circuit ECS (l'eau que vous buvez) est raccordé au circuit chauffage?
Demandez à un autre professionnel, normalement les 2 circuits sont totalement indépendants.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Franchement j'en ai vu, mais un délestage du circuit sanitaire dans les radiateurs, c'est même pas imaginable

Il y a un anti-retour ou un disco qqs part pour éviter que l'eau retourne?

Autrement C'est pas possible, un bon jus de radiateurs mélangé au café du p'tit déj...


Enfin, sur tes images construction tu as une références pour tubes PER "113 - 25 - 50s" ce sont des références Somatherm non B.A.O pour des tubes en 20/25, j'espère que se sont uniquement des tubes pour relier l'EC/EF sanitaire...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 19h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir