Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour à tous

Pardonnez ma question sans doute stupide mais j'ai un problème.
Je dois permuter le démarrage de 2 pompes de relevage via un télérupteur pour qu'elle marche chacune leur tour à chaque démarrage.

Mais je n'arrive pas du tout à cabler le tout. Dans ma logique, le télérupteur fait ou non passer l'info (0 ou 1). Donc J'aurais tendant à mettre les 2 phases de mes pompes sur le contact 2 du télérupteur (unipolaire)

Mais la il n y'a aucune permutation..... 

Quelqu'un pourrait il donc me faire un bout de shéma très simple,avec un BP (poire de niveau) qui actionne tantot une pompe, tantot une autre que je puisse essayer de comprendre.

A moins que je sois obligé de prendre un télérupteur spécial?

merci d'avance
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Personne? Crying
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
Bonjour,

ce n'est pas si simple que ça.

Ce fonctionnement nécessite une armoire de commande avec contacteurs, modules de permutation, différents capteurs de niveau, ...

Exemple :
http://mrpompes.com/media/docs/Armoire-ALT.pdf

@+
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Oui c'est exactement cela mais j'avais passé tous les détails pour plus de clarté. mais je ne comprend pas comment un télérupteur peux faire office de permutation en regardant le schéma...

un télé n'a que 2 contacts ensemble (ou 4 si bipolaire) mais qui peuvent donc faire coller une seul chose à la fois et non deux?

je n'arrive pas à expliquer exactement ce que je veux dire excusez moi
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Essonne
thonybibi03 a écrit:Oui c'est exactement cela mais j'avais passé tous les détails pour plus de clarté. mais je ne comprend pas comment un télérupteur peux faire office de permutation en regardant le schéma...

un télé n'a que 2 contacts ensemble (ou 4 si bipolaire) mais qui peuvent donc faire coller une seul chose à la fois et non deux?

je n'arrive pas à expliquer exactement ce que je veux dire excusez moi

Bonjour thonybibi03
la solution pour votre soucis  c'est tellement facile ....c'est le télérupteur avec double sorties  ...une pour chacune des pompes...je vais essayer de dessiner pour vous après mais pour le moment le principe c'est comme suivant : il y normalement 2 contacteurs de puissant (par example avec voltage de bobine 230 volts) ...et vos pompes de 3_phasé 400 volts  ....les A1 de contacteur de pompe no.1 et le A1 de contacteur de pompe no.2 sont branché ensemble avec un pont bleu .....cette file bleu vous branchez aussi avec la neutre de votre armoire (l'alimentation)....le reste c'est les A2 de chaque pompe 1 et 2 ...si la deuxieme file d'alimentation de l'armoire (marron ou noire par example) arrive par n'importe methode au  A2 pour contacteur de pompe no.1 il va demmarré la pompe et pareil pour pompe no.2.......notre solution est simple par le TELERUPTEUR avec 2 sortie chacune de sortie avec 3 points marqué desfois comme ça 11  12   14   et  21   22   24   ...je vous explique un coté et l'autre pareil ...le 11  le commun et le 12 NO (Normalement Ouvert) et 14 NF(Normalement Fermé ).......vous prenez le 11 (premier coté pompe no.1) avec le 21 (pour pompe no.2 ) et vous fete un pont entre les deux et aussi vous prenez ce pont  et branchez directe avec la file de commande (230  volts car vos contacteurs sont de bobine 230 v) qui vient de sortie de relai de commande ( simplement vous branchez la phase 230 v directe avec 11 et 21 .
et 12 du télérupteur brancher avec A2 de contacteur de pompe no.1 ....et 22 du télérupteur brancher avec A2 de contacteur de pompe no.2 .
maintenant ....le truc de réciproque  branchez le A1 du télérupteur cette fois à la  neutre , le bleu .....et le A2 du (télérupteur aussi) branchez-vous avec une file marron avec un bouton poussoir et l'autre coté du boutton poussoir directe avec la phase 230 v. 
maintenant on teste ensemble ....mise en route le circuit ...puisqu'il y a 230 v sur le 11 et le 21 du télérupteur  il faut une pompe en marche (sa fonctionne)...appuyez-vous une fois sur le boutton poussoir qui est brancher avec le télérupteur .....sa change les pompes .....repetez-vous ...sa change encore .
normalement la commande ce n'est pas 230 v mais 24 volts pour la sécurité mais cet example juste pour le principe ....pour le 24 v il faut une transfo 230v/24 volts ..... le prix soit legrand ou ABB environ 25 euros....meme vous pouvez choisissez  un télérupteur avec 2 sorties un de deux NO et l'autre NF. pas besoin pour votre application le troisieme point 14  et 24 .un quatre et deux quatre ....ce sont pas quatorze et vingt quatre .
Et aussi les 11 et 21 ...commande qui vient du flotteurs (indirecte par relai) c'est le meme le A2 du télérupteur sa veut dire  y a une file aussi entre 11  et 21 et A2 du télérupteur .  
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour.
Merci pour vos explications. J'ai depuis trouverien mais navais en faite pas compris le principe général qui est contact du télé qui revient toujours dans sa position d'origine après impulsion
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Allier
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 13h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects