Retour
Menu utilisateur
Menu

Linteau sans appui

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 813 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Isere
Bonjour,

Voici une nouvelle étape de la construction qui me pose problème, le linteau effectué dans un mur porteur en agglo de 20 cm ne deborde que tres peu de chaque coté sur les appuis.

ce mur soutient la charpente, il y a des arrêtes neige sur le toit et on est à 800m d'altitude.



DTU 20.1



3.334 Linteaux
Ils sont exécutés en béton armé coulé sur place ou préfabriqué. La longueur d'appui sur la maçonnerie est déterminée en appliquant les Règles de calcul DTU 20.1, article 2.223. Elle ne peut être inférieure à 0,20 m (pour des linteaux isolés). S'il est prévu un habillage (art. 3.321.4), le linteau peut être coulé dans des éléments spéciaux formant coffrage.



2.1.3 Appui de linteaux isolés
La longueur d'appui de linteaux isolés résultant des calculs statiques qui précèdent sera limitée au minimum de 0,20 m.


le linteau isolé est un linteau sur une baie, porte fenetre, fenetre, porte... il ne fait pas tout le tour de la maison...

c'est 20 cm par appui, donc de chaque coté

linteau

dans la maçonnerie.
C'est vraiment le mini pour répartir les charges sur les appuis en tenant compte de quelques "défauts" de réalisation inévitables et éviter de "casser" le bord de l'appui en y ramenant toutes les charges.




Merci pour vos remarques et retour d'expérience

Bonne journee
nicodevoluy
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il y a pire : en sismique, tous les linteaux > 0,60 m d'ouverture doivent être encadré par des chainages verticaux béton : ils y sont ? Avec si peu d'appui, j'ai des doutes.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Tout dépend de la réaction d'appuis de part et d'autre du linteau. Le risque est que l'appui en maçonnerie pète sous la contrainte. C'est du plot plein ou creux ?

Si c'est creux, j'espère que le maçon l'a rempli de béton et chaîné un minimum.

Pour ce qui est du sismique, je me fait pas trop de soucis, cela ne risque pas de travailler en cadre et il ne risque pas de se tirer puisqu'il est maintenu de part et d'autre.

Bon très franchement, la dalle réparti aussi les charges, si le linteau devait céder, c'est la dalle qui reprendra la charge et les diffusera de part et d'autre.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Isere
Merci pour votre réponse.

En Isère, il y a des zones de sismicité 3 (chez nous) mais aussi 4 juste autour de Grenoble
http://www.isere.gouv.fr/content/download/7735/52962/file/5-[...]-ZONES-DE-SISMICITE.pdf



L'ouverture fait 103 cm et je n'ai pas l'impression qu'il y ait de chainage verticaux béton. A moins qu'il ait creusé dans les moellons pour s'en servir de coffrage mais j'en doute. J'ai l'impression qu'il a juste repris le tableau pour qu'il soit droit.

Quel devrait être la largeur de ces chainages ? 10x10 je suppose.

Merci
Bonne soirée
Nicodevoluy
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Isere
Il n'y a pas de dalle au dessus de ce linteau. Ce que l'on voit sur la photo c'est le placo du plafond.
Ce mur soutien la charpente avec un toit côté nord, des arrêtes neige et pas mal de neige dessus pendant l'hiver. Il y a aussi des arrêtes neige côté sud.
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Isere
Ce mur est en agglo creux, le macon a redressé les tableaux mais il n'a pas ferraillé
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
C'est la façade pignon ? Si il y a les appuis de toiture sur ce mur en plots qui tombe sur ce linteau, un 10x10cm de chaque côtés serait le minimum syndicale !  
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Isere
Oui le macon va casser. Il a fini par reconnaitre qu'il avait fait de la m..

Ferraillage triangulaire de 8 donc ca va faire du 12x12
Messages : Env. 70
Dept : Isere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
nicodevoluy a écrit:Oui le macon va casser. Il a fini par reconnaitre qu'il avait fait de la m..

Ferraillage triangulaire de 8 donc ca va faire du 12x12

Ah bah tant mieux, vaut mieux ainsi. Par contre je ferais tout de même ces petits chaînages de bord qui seront utiles si tout le reste en plot creux. 
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 21 novembre 2024 à 19h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir