Section câble alimentation store extérieur

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 10.247 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour,

Une section de 1.5² suffit elle pour alimenter un store extérieur ?

Merci.

A+
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
c'est ce qui est conseillé en section minimum pour les VR. Je mettrais du 2,5² pour être tranquille Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Nos amis les pros conseillaient de mettre du 2,5mm² partout.

Différence de quelques dizaines d'euros sur une maison et confort et sécurité assuré.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Pourquoi pas du 4mm2 ou du 6mm2 ils serait encore plus surs !
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jp31 a écrit:Pourquoi pas du 4mm2 ou du 6mm2 ils serait encore plus surs !


Dry oui, ou plus si tu as Dry
c'est comme pour les prises : on peut les mettre avec du 1,5² (5 prises max) , chez moi j'ai mis du 2,5² partout au moins je pourrai en ajouter si besoin (8 ).
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
NF C15-100 771.533
"volets roulants section minimale 1,5 mm2 courant assigné max 16A"
Pour mettre du 2,5mm2 il faut une puissance de VR dépassant 2250 W. A vous de voir, c'est pas moi qui paye le cuivre.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Pour les prises ont a tout mis en 2.5mm² certe.

J'avais penser à mettre le store en 2.5mm², mais comme il n'y aura que lui sur l'alimentation je partais pour du 1.5mm².

Sinon j'ai du 2.5mm² en rabe et je metterai ça.

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
jp31 a écrit:Pourquoi pas du 4mm2 ou du 6mm2 ils serait encore plus surs !


Biggrin Laugh Biggrin Tongue Euhhh du 16 ou 25 ??
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
jp31 a écrit:Pourquoi pas du 4mm2 ou du 6mm2 ils serait encore plus surs !


Euh ... ca ne tient pas dans la gaine ? Huh Laugh Laugh
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
karlito31 a écrit:
jp31 a écrit:Pourquoi pas du 4mm2 ou du 6mm2 ils serait encore plus surs !


Euh ... ca ne tient pas dans la gaine ? Huh Laugh Laugh


Meuh si, dans une TPC 100 Biggrin
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message
jp31 a écrit:NF C15-100 771.533
"volets roulants section minimale 1,5 mm2 courant assigné max 16A"
Pour mettre du 2,5mm2 il faut une puissance de VR dépassant 2250 W. A vous de voir, c'est pas moi qui paye le cuivre.

Le 2.5mm² a de nombreux autres avantages entre autres en matière de sécurité, et ceci même pour des charges très faibles.

Sujet déjà traité en détail plusieurs fois ici-même.

Vu l'économie ridicule et insignifiante réalisée avec le 1.5mm², on peut affirmer que choisir le 1.5mm² est vraiment stupide.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
De toutes façons, tant que l'on est en tarif bleu on peut aller jusqu'à 150mm2 alors pourquoi ce priver (non il n'y a pas de 0 en trop).
Moustique, avec tout le respect que je doit à tes compétences certaines dans le domaine, je ne suis pas d'accord.
Ceci dit l'économie pour du 2,5mm2 est plus que marginal. Ils peuvent mettrent du 2,5 si ca leurs chantent, ..., pour un moteur de 350W ca devrait aller.
Serviteur
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message
jp31 a écrit:Ceci dit l'économie pour du 2,5mm2 est plus que marginal.

En effet !

Au maximum 20€ sur l'ensemble de la maison.

RI-DI-CU-LE !

jp31 a écrit:Ils peuvent mettrent du 2,5 si ca leurs chantent, ..., pour un moteur de 350W ca devrait aller.

Comme je l'ai déjà expliqué en détail, il ne s'agit pas de la puissance maximale véhiculable par le fil, il y a plusieurs autres facteurs importants.
Messages : Env. 900

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
On va passer en mp pour se fritter, les autres finiront par s'endormir. On ne sera jamais d'accord. C'est carément idéologique.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Y'a une norme, point. Si elle dit du 1.5, je vois pas en quoi c'est dangereux, si ca l'était, il y a longtemps que la NFC 15-100 imposerait du 2.5 partout.
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 12h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir