Retour
Menu utilisateur
Menu

Module TOR et Prise Commandée

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 403 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Bonjour,

une question me taraude.Je voudrais avoir vos avis sur la méthode a utiliser.
Je veux commandé par 1 sortie de module TOR KNX l'alimentation de l'ensemble des 6  PC extérieures en facade,au lieu de commander chaque PC extérieure par 6 sorties TOR(économie de 5 sorties).
Je consacre un disjoncteur 20A(2,5mm2) pour les 6PC extérieures en facade. 
La norme me l'autorise t-elle? 

Ce circuit ne va pas être considéré comme un circuit prise commandée ===> circuit éclairage (16A max et 8 point)? ou bien je peux rester sur un disjoncteur 20A circuit PC (8PC selon norme)? 

et surtout ais je le droit de commander 8PC séparées par 1seule sortie TOR ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour noar30,

Je peux me tromper mais chaque ligne de ton module TOR doit supporter 16A par ligne . Donc il faut protéger par un 16A soit 5 prise MAX.

Donc je dirais utilisation de deux lignes TOR répartir en 2x3 prises dessus et répartir tes 5 PC sur deux disjoncteurs 16A. tu auras de la place pour mettre 4 autres prises genre pour le garage.


Fanch
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

j'irais voir du côté de la sortie du module, et vous aurez surement la réponse à votre question.

Pour info, le TXA204C de chez Hager autorise une charge de 2300W pour des lampes et 1200W pour des transformateurs.

Faîte votre calcul, et vous verez que vous n'allez strictement rien gagner.
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Re
L'idée est que les PC en façade serviront occasionnellement et jamais en simultanée , donc avant de tirer 16A dessus j'ai de la marge.
Le TXA204C vu sont prix ca fait cher pour commander 5PC occasionnel .
Je vais encore étudier ce point la.Rolleyes
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Par contre vous pourriez commander les PC par un interrupteur tout simple.
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
VinZ54 a écrit:Par contre vous pourriez commander les PC par un interrupteur tout simple.


Vu que je construis je préfère essayer de l'inclure en KNX ... Et en profiter pour les scénarios tout en OFF quand je quitte la maison et les retour d'état...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
En fait je ne comprends pas la question.

Vous dites que vous voulez commandée des prises extérieures via KNX. OK

Vous connaissez les limites de puissance de votre module. OK

Vous savez que vous ne voulez faire des économies sur le nombre de sortie. OK

Vous faite construire, avec KNX, et vous souhaitez faire des économies.

Quels sont, par la suite, les possibilités d'évolution ?
Quels sont vos priorités ?
Vous allez vous servir de vos prises dans quelles situations?

Vous pouvez toujours jouer à l’apprenti sorcier, mettre 8 prises sur une ligne (et donc une sortie), c'est autorisé par le consuel. (Et à mon humble avis, ce sont des économies de bout de chandelle, vous avez surement d'autre module TOR dans votre projet.)

Ces questions sont dans le but de vous aider, pas vous influencer ni vous juger.
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
VinZ54 a écrit:En fait je ne comprends pas la question.

Vous dites que vous voulez commandée des prises extérieures via KNX. OK

Vous connaissez les limites de puissance de votre module. OK

Vous savez que vous ne voulez faire des économies sur le nombre de sortie. OK

Vous faite construire, avec KNX, et vous souhaitez faire des économies.

Quels sont, par la suite, les possibilités d'évolution ?
Quels sont vos priorités ?
Vous allez vous servir de vos prises dans quelles situations?

Vous pouvez toujours jouer à l’apprenti sorcier, mettre 8 prises sur une ligne (et donc une sortie), c'est autorisé par le consuel. (Et à mon humble avis, ce sont des économies de bout de chandelle, vous avez surement d'autre module TOR dans votre projet.)

Ces questions sont dans le but de vous aider, pas vous influencer ni vous juger.


L'évolution sera sur l'ajout de participant, passer des éclairages en variation, rajouter station météo, évoluer les scenarii...
Mes priorités mettre en KNX : VR, éclairage, PC commandée, PC sur façade(alimentation tondeuse, appareil de cuisson...), thermostat , détecteur mouvement/présence, room contrôleur
Si je veux économiser mes sortie TOR c est que j'en suis a 3 modules de 16 sorties, et que si je rajoute mes PC sur façades je vais devoir en acheter un supplémentaire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Je reprend ma première réponse, voir votre module TOR combien il peux dissiper.

Si vous utiliser la tondeuse et un appareil de cuisson, à mon avis vous "cramé" votre module.

Sinon, le projet m'a l'air bien sympa Biggrin
Messages : Env. 200
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 03 novembre 2024 à 15h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir