Retour
Menu utilisateur
Menu

Pente canalisations eaux vannes et usées

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 18.702 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message 65
Bonjour,

Pourriez vous me dire quelle est la pente à respecter pour la mise en place des canalisations en PVC de 100 mm pour les évacuations eaux vannes et eaux usées, et me préciser, si possible, dans quel document on trouve cette information.
Merci d'avance
Cordialement
step
Messages : Env. 60
De : 65
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
2%
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message 65
merci jp
Messages : Env. 60
De : 65
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
2 cm / m ,après plus il y en a et mieux c'est , pas a la verticale non plus Smile
Messages : Env. 60000

 
Env. 7000 message Mayenne
seb62 a écrit:2 cm / m ,après plus il y en a et mieux c'est , pas a la verticale non plus Smile


Et dans les grands immeubles ils font comment pour descendre la "m...e", façon à la tyrolienne W00t Laugh
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
2 cm/m c'est le mini pour les EU, pour les EP, 1cm/m suffit
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
amakou a écrit:
seb62 a écrit:2 cm / m ,après plus il y en a et mieux c'est , pas a la verticale non plus Smile


Et dans les grands immeubles ils font comment pour descendre la "m...e", façon à la tyrolienne W00t Laugh


Là je m'en doute bien mais on parle d'une maison . Parfois vous avez des réponse assez douteuse . M'enfin !!! Huh
pour frantz44 je suis ok surtout que pour les EP ce n'est que de la flotte rien d'autre donc no problem
Messages : Env. 60000

 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Suivant le DTU, tous les tuyaux PVC "d'éva Q à scion" d'allure horizontale doivent avoir une pente négative dans le sens d'écoulement de 2% minimum (soit 2cm par m, pour construire faut savoir compter).

Maintenant vous avez le droit de mettre vos chutes en biais mais je vois pas l'intérêt ?!
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Pujaudran (32)
La pente minimum pour les eaux pluviales est de 1%
Messages : Env. 10
De : Pujaudran (32)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 21h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir