Bloggeur Env. 40 message Moselle
Bonjour,

J'ai en tête de choisir ma future dalle sur vide sanitaire (afin de déterminer quel en sera la hauteur finale).

Mais voilà, je ne sais pas si mon plan de fondation serait conforme.. Déjà, ici faut voir si je ne dois pas ajouter un mur de refends horizontalement..

voici mon plan 2D du vide sanitaire.

Vide sanitaire 2D
TH étant les Trou d'Homme ^^

J'ai pas mis les réservations encore.

Ma question:
Est ce qu'un entrevous 12+5 est suffisant pour ces dimensions ou faut il voir plus gros ?

Son R étant de 2.8 je crois pour un entrevous PSE, faut il que je prévois une isolation thermique supplémentaire (supérieur à 60mm) ? ou est ce"porter des bretelle et une ceinture" ?
J'avais dans l'idée de rajouter un isolant phonique et un chauffage sol (eau) et dalle flottante. (j'ai pas encore chercher pour l'isolation phonique et j'ignore son épaisseur).

La maison que je projette de faire sera en ITE avec un R périphérique de 5 env. mais j'ignore si si le sol doit être égal à 5 également. 

Merci à vous. (y a plus d'une question au final ^^)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

auto-construction ? si non, le MOE ou le cst vous conseilleront pour cette dalle.
si oui : avec google -ou autre- vous pouvez trouver les abaques de certains fabricants (de poutrelles) .

VS imposé par l'étude de sol ?

Citation:
Est ce qu'un entrevous 12+5 est suffisant pour ces dimensions ou faut il voir plus gros ?

le 12+5 est l'épaisseur du plancher "poutrelles-hourdis" avec 12 pour la hauteur des poutrelles et 5 pour l'épaisseur dalle de compression... ne concerne pas les entrevous.

Citation: Son R étant de 2.8 je crois pour un entrevous PSE, faut il que je prévois une isolation thermique supplémentaire (supérieur à 60mm) ? ou est ce"porter des bretelle et une ceinture" ?
isoler pluss est rarement inutile.

J'avais dans l'idée de rajouter un isolant phonique et un chauffage sol (eau) et dalle flottante. (j'ai pas encore chercher pour l'isolation phonique et j'ignore son épaisseur).
iso phonique ? une raison particulière ? sur la dalle du rez ou sur un étage ?
dalle flottante ?
c'est soit poutrelles-hourdis , soit dalle flottante.
à moins que l'idée soit chape flottante ?



La maison que je projette de faire sera en ITE avec un R périphérique de 5 env. mais j'ignore si si le sol doit être égal à 5 également.
et si vous commenciez par ce début Biggrin
si vous faites ITE , descendez l'iso le long des fondations (le mur du VS)... ça protegera nettement pluss que les hourdis polystytruc et vous pourrez certainement "économiser" quelques centimètres d'iso sous la dalle (à vérifier par calculs quand tout sera défini-choisi )


et donc future dalle de ce projet... j'espère que vous avez le terrain, sinon les plans seront à refaire Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Moselle
***** a écrit:
auto-construction ? si non, le MOE ou le cst vous conseilleront pour cette dalle.
si oui : avec google -ou autre- vous pouvez trouver les abaques de certains fabricants (de poutrelles) .


Semi auto-construction... Ce que je trouve sur google ne m'aide pas a savoir si la longueur du vide sanitaire doit être divisé par 2 (ou plus), il ne prends en compte que la portée maximale de la poutrelle.

VS imposé par l'étude de sol ?

Comme indiquez sur mon récit, pas encore de terrain mais basé sur un terrain qui m'intéresse et qui serait vendu dans cette configuration avec un constructeur.
On me conseil partout fortement d'avoir un VS (de mini 80cm) pour éviter des désagréments.
Si maintenant l'étude de sol ne m'impose pas de VS, ca sera du bonus je pense d'économiser 4 rangé de parpaing.


Citation:
Est ce qu'un entrevous 12+5 est suffisant pour ces dimensions ou faut il voir plus gros ?

le 12+5 est l'épaisseur du plancher "poutrelles-hourdis" avec 12 pour la hauteur des poutrelles et 5 pour l'épaisseur dalle de compression... ne concerne pas les entrevous.

J'ai un problème de lexique, mais je me soigne ^^ Je pensais que l'entrevous était la partie entre les poutrelles (qu'elle soit en hourdis beton ou polystyrène) et que l'épaisseur de référence ne concernait que l'entrevous... Autant pour moi.
Cela dit, 12+5 est il suffisamment épais pour la répartition de la masse dans une tel configuration ?


Citation: Son R étant de 2.8 je crois pour un entrevous PSE, faut il que je prévois une isolation thermique supplémentaire (supérieur à 60mm) ? ou est ce"porter des bretelle et une ceinture" ?
isoler pluss est rarement inutile.

Je pense que rajouter une iso supplémentaire de 50mm ne sera pas de trop alors (R=2.xx)

J'avais dans l'idée de rajouter un isolant phonique et un chauffage sol (eau) et dalle flottante. (j'ai pas encore chercher pour l'isolation phonique et j'ignore son épaisseur).

iso phonique ? une raison particulière ? sur la dalle du rez ou sur un étage ?

Non, aucune raison particulière, si ce n'est les machine dans le celier. Je n'aimerai pas que le son soit diffusé par le sol

dalle flottante ?  
c'est soit poutrelles-hourdis , soit dalle flottante.
à moins que l'idée soit chape flottante ?

Mon problème de lexique ^^ chappe flottante (sur chauffage sol).

La maison que je projette de faire sera en ITE avec un R périphérique de 5 env. mais j'ignore si si le sol doit être égal à 5 également.
et si vous commenciez par ce début Biggrin
si vous faites ITE , descendez l'iso le long des fondations (le mur du VS)... ça protegera nettement pluss que les hourdis polystytruc et vous pourrez certainement "économiser" quelques centimètres d'iso sous la dalle (à vérifier par calculs quand tout sera défini-choisi )



D'après ce que j'ai lu sur ce forum, L'isolation périphérique du VS serait totalement inutile car les aérations de ce dernier rendrait l'installation inutile en transmettant le froid.. D'autant que l'aération serait primordiale en hivers.


et donc future dalle de ce projet... j'espère que vous avez le terrain, sinon les plans seront à refaire Smile

Même si je dois tout refaire ou presque, j'en apprends beaucoup aujourd’hui. Je serais plus rapide demain. Et je pourrais savoir à quoi m'attendre financièrement.
Tout ce que vous me dite ne sera pas perdu.


Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

J’ai trouvé en exemple dans une documentation Rector (je ne fais pas de pub), un tableau montrant qu’ils ont des montages en 11+5 ou 12+5 avec hourdis PSE qui vont jusqu’à 4.90 m de portée avec continuité sur appui central, et cela pour une surcharge fixe de 250 kg/m².
Vous devez avoir : ravoirage, isolant, chape et carrelage collé, et les cloisons pour à peu près ce poids ou un peu plus.



Vous pouvez, donc espérer trouver, pour vos portées de 3.80 m en continuité, un montage 12 + 5 avec dépassement hourdis PSE de 4 ou 5 cm en-dessous (selon les fabrications). C’est le marchand de plancher qui vous fera son offre avec plan de pose et prix, sur la base de votre plan à vous.

La portée du plancher se fait entre façades et refend, il ne sert à rien d’ajouter un refend perpendiculaire. Si vous avez une charge lourde (genre poêle ou cheminée), un renfort peut-être mis dans le plancher.

Pour ce qui est de l’isolation thermique, le projet est à examiner dans son ensemble pour que les caractéristiques des parois, et le besoin en énergie répondent à la RT.
On peut raisonnablement penser que cela conduira à un isolant sur le plancher, sous le chauffage, et à un traitement du pont thermique au pourtour de celui-ci.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Moselle
Merci pour votre intervention et votre précision.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 12h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir