Retour
Menu utilisateur
Menu

Télérupteur unipolaire ou bipolaire

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 745 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour,

Je vais changer mes télérupteurs, j'ai actuellement des télérupteurs unipolaires... Ma question est la suivante, puis-je les changer par des bipolaire sans tirer de nouveaux fils.
Merci de vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non pratiquement impossible
Il faut un neutre dédié qui va du tableau à la lampe

Pourquoi voulez vous mettre du bipolaire ?
Je suppose qu'aucun de vos interrupteurs classiques sont bipolaire.
Pourquoi le faire alors pour les télérupteurs ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Sarthe
C'est juste une question pratique, je change mon tableau, je remets des disjoncteurs Legrand et je me disais pourquoi ne pas changer les TLR par des plus récents.
Merci tout de même pour votre réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous pouvez mettre récent et unipolaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonjour, je suis surpris par la réponse précédente.

On peut à mon avis toujours remplacer des télérupteurs unipolaires par des bipolaires sans modifier les fils à tirer. Il suffit en gros d'utiliser un seul pôle du bipolaire.

Dans certains cas, comme celui que j'ai eu chez moi, même si apparemment l'installation devrait accueillir un télérupteur unipolaire, vous vous trouvez contraint de mettre un bipolaire. Il faut regarder si les boutons de commande ferment le circuit de phase. Si oui, vous pouvez utiliser un unipolaire, en tout cas chez Legrand. Si en revanche le bouton ferme côté neutre (et je suppose que les circuits de lumières sont raccordés au neutre), alors certains télérupteurs unipolaires (Legrand notamment, dont les circuits de raccordement ne sont disponibles que si on les achète) ne peuvent être raccordés. 

Il faut alors un télérupteur bipolaire, dont en réalité on n'utilise qu'une phase, mais dont surtout le circuit de commande est totalement indépendant.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 21h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir