Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement Poussoir coup de poing arret urgence Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 27.560 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Saint Marcel (71)
Bonjour,

Je souhaiterais brancher un poussoir coup de poing arret urgence pour une machine.
Un professionnel me l'a fournis avec un contacteur de puissance à mettre dans le tableau, mais je n'ai aucune idée du branchement qu'il faut effectuer. Dois-je brancher le poussoir sur les bornes A1/A2 du contacteur?

Merci 
Messages : Env. 20
De : Saint Marcel (71)
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 90 message Grenoble (38)
Bonjour,

Déjà le bouton d'arret d'urgence doit être un NC/NF Normalement Close/Fermée. Ensuite le branchement doit ce faire comme indiqué sur le schéma ci-dessous :





En amont de la bobine du contacteur (A1)


Slts.
--
Électriquement Vôtre
--
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Saint Marcel (71)
Un peu compliqué le schéma, je ne suis pas électricien , pour information c'est se contacteur qui m'a été fournis en 20a =

http://www.hager.fr/ecatimages/pdf/ESC226.jpg

Et le poussoir

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poussoir-arret-d-urg[...]saillie-legrand-e173277
Messages : Env. 20
De : Saint Marcel (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,ce contacteur est un contacteur NF.Ce qui veut dire qu'il laisse passer le courant quand il n'est pas actionné.Il vous faut donc un un contact d'arrêt d'urgence de type NO(contact ouvert).A vérifier si c'est la cas de celui que vous avez.En supposant que la machine ne consomme pas plus de 20A et que les protections différentielles et de surintensité sont aux normes,il vous faut:
mettre phase et neutre sur 1 et 3 du contacteur
sortir du contacteur en 2 et 4 et aller à la machine
Mettre le neutre sur A1 du contacteur
mettre la phase sur une borne du contact AU
mettre l'autre borne du contact AU sur A2 du contacteur.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Nancy (54)
Bonsoir,

Avec un contacteur NC (et donc un bouton NO) vous n'êtes pas en totale sécurité. Si le contacteur ne fonctionne plus la machine démarre quand même et il ne se passera rien si vous appuyez sur l'arrêt d'urgence.

Le schéma présenté plus haut est plus sur, avec un contacteur NO (et un bouton NC).

@+
Messages : Env. 200
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
En gros tu branche ton arret d'urgence sur la phase en aval de ton disjoncteur et en amont de ton contacteur borne A1.
--
Électriquement Vôtre
--
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Saint Marcel (71)
Donc si j'ai bien compris, 1 neutre, 3 phase( de l'alimentation), a1 poussoir, a2 phase sur le 1, 2 neutre et 4 phase ( de l'appareil) ?
Messages : Env. 20
De : Saint Marcel (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
@ruskov : Voici des photos qui pourrons te donnée une meilleur réponse. Je numérote les fils pour que sa soit plus simple.

Fil n°1 - Couleur : rouge - 

Départ : Phase du disjoncteur 
 


Arrivée : NC - 1

Fil n°2 - Couleur : rouge

Départ : NC - 2


Arrivée : A1 du contacteur



Fil n°3 - Couleur bleu

Départ : A2 du contacteur

Arrivée : N du disjoncteur
--
Électriquement Vôtre
--
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Saint Marcel (71)
Clair et précis merci beaucoup , je test ça au plus vite!
Messages : Env. 20
De : Saint Marcel (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Saint Marcel (71)
Ca fonctionne, merci d'avoir pris du temps a me répondre
Messages : Env. 20
De : Saint Marcel (71)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Grenoble (38)
Avec plaisir ! Content que ça fonctionne à présent.
--
Électriquement Vôtre
--
Messages : Env. 90
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Gironde
Citation: ruskov
Un peu compliqué le schéma, je ne suis pas électricien , pour information c'est se contacteur qui m'a été fournis en 20a =

http://www.hager.fr/ecatimages/pdf/ESC226.jpg

Et le poussoir

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/arret-d-urg[...]saillie-legrandhttps://www.achieveessays.com/research-papers-for-sale.html



Bonjour,

Je commande ces boutons d'arrêt d'urgence uniquement sur le site officiel de LEGRAND. Si quelqu'un recherche une bonne variante, la voici:
https://www.legrand.com/ecatalogue/572363-emergency-stop-mus[...]mushroom-head-push.html
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 02h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
12
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir