Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions sur normes tableau électrique et vérification/conseils - Merci

Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 6.606 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Manche
Oui effectivement, mais je fait la correction de suite, je l'ai déjà faite sur le papier, je vous la renvoie.
Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Manche
RE bonjour, j'ai fait ma répartition de mon tableau 5 rangées, je suis en OB avec RT 2012.

Rangée 1 : Inter Dif Type A 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Cuisine plaque Dij 32 A 6 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Pc LL Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Pc LL Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC Four Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB + WC + Couloir + Cuisine Ecl 6 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB Sèche Serviette 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ch1 + Ch2 + Séjour + Salon Ecl 8 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Couloir TL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs.

Rangée 2 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Garage PC Sèche- Linge Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC Frigo Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC LV Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC 6 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Bureau + Garage + Comble Ecl 6 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Salon PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage + Bureau PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Volets Roulants 4 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 3 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Ch1 + Couloir + GTL (1) PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ch2 + SdeB + GTL (1) PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Séjour + Bureau + Couloir PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
XXXXXX HC Dij 2 A 16 mm² 2 conducteurs.
XXXXXX HC Contacteur 20 A 2.5 mm².
xxxxxx Garage TL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs.
Garage HC Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Congélateur DD Type SI 30 mA 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 4 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Séjour PC Poêle Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB PC Baignoire Bal-néo Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Comble VMC Dij 2 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Volets Roulants 4 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Inter Dif Type AC 30 mA 40 A 16 mm² 2 conducteurs.
Ext PC 3 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ext ECL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.

Quand pensez- vous ? La correction est-elle faite, merci.
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Manche
RE bonjour, j'ai fait ma répartition de mon tableau 5 rangées, je suis en OB avec RT 2012.

Rangée 1 : Inter Dif Type A 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Cuisine plaque Dij 32 A 6 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Pc LL Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Pc LL Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC Four Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB + WC + Couloir + Cuisine Ecl 6 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB Sèche Serviette 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ch1 + Ch2 + Séjour + Salon Ecl 8 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Couloir TL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs.

Rangée 2 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Garage PC Sèche- Linge Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC Frigo Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC LV Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC 6 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Bureau + Garage + Comble Ecl 6 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Salon PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage + Bureau PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Volets Roulants 4 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 3 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Ch1 + Couloir + GTL (1) PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ch2 + SdeB + GTL (1) PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Séjour + Bureau + Couloir PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
XXXXXX HC Dij 2 A 16 mm² 2 conducteurs.
XXXXXX HC Contacteur 20 A 2.5 mm².
xxxxxx Garage TL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs.
Garage HC Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Congélateur DD Type SI 30 mA 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 4 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Séjour PC Poêle Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB PC Baignoire Bal-néo Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Comble VMC Dij 2 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Volets Roulants 4 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Inter Dif Type AC 30 mA 40 A 16 mm² 2 conducteurs.
Ext PC 3 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ext ECL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.

Quand pensez- vous ? La correction est-elle faite, merci.
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Manche
Pardon c'est 4 rangées, j'ai enlevé les 2 prises GTL avec son diff.
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudra quand même un circuit pour la prise dans le tableau de communication
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Manche
OK je fais cela en 16 A, MERCI
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Vienne
Bonjour,
Je souhaite déplacer mon tableau électrique. Le tableau actuel est dans le garage (fixé au mur parpaing).
Je souhaite le déplacer dans une partie habitable, donc sur de l'isolant plâtre (BA13).

Si j'ai bien compris, j'ai deux solutions.
a) déplacement du tableau avec disjoncteur principal (déplacement de l'arrivée électrique maison par l'extérieur nécessaire).
b) déplacement du tableau avec disjoncteur principal mis dehors (je peux donc faire passer mon arrivée électrique principale dans mon isolant). Ca me gène dans le sens où mon compteur consommation (HC & HP) sera dehors....

Je demande donc quelques renseignements afin de faire mon choix.

1) Puis-je installer le tableau électrique avec disjoncteur principal sur de l'isolant plâtre (BA13) ?
Mon fournisseur d'énergie m'a parlé de deux plaques de BA13 l'une sur l'autre....

2) Dans ce cas, l'arrivée électrique principale devra être déplacée. L'arrivée de la gaine électrique principale doit être à l'aplomb du tableau. Donc, puis-je percer dans la jonction du sol et mur puis faire traverser l'isolant et plaque de plâtre (BA13), pour ensuite remonter la câble sur BA13 jusqu'au disjoncteur ?

3) Y a t il une largeur mini pour un tableau (GTL) ? Le futur espace ferait 40cm de large. J'envisgae d'utiliser la gamme Drivia qui fait 25cm de large.


Merci pour votre support.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous auriez du ouvrir un nouveau sujet.

Solution a)
Cela risque de vous couter cher

Vous avez également la solution c) :
Déplacer uniquement le tableau en mettant en tête de celui-ci un dispositif de coupure générale (interrupteurs sectionneur 63A par exemple)

Pour réponde à vos questions

1/ Solution a) 2 plaques de BA13 obligatoires (NF C14-100)
Solution b et c ) 1 seule plaque de BA13 vu que le disjoncteur EDF n'est pas à cet endroit

2/ Oui
L'essentiel est que votre câble ne chemine pas dans le logement

3/ l'ETEL peut être limité à la largueur du tableau (25cm dans votre cas) + 10cm donc 35 cm.
Avec vos 40cm cela convient.
Mais de toute façon, on s'en fout, vous etes en rénovation et dans ce cas l'ETEL n'est pas obligatoire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Vienne
Merci pour ces réponses.

L'emplacement actuel du tableau + disjoncteur + informatique, va devenir un agrandissement de la pièce de vie. Je ne souhaite donc pas voir un "tableau" dans ma pièce de vie, même si la porte Drivia est pas horrible...
On peut soit déplacer l'ensemble dans un espace confiné (bureau), c'est ma solution a) ou bien déplacer le tableau + informatique (dans bureau) et mettre dehors le disjoncteur (cela m'évite la partie terrassement), c'est ma solution b).
Mais, je devrais avoir d'autres soucis avec la solution b), car des câbles arrivant de dehors seront trop courts...a confirmer.

Pour la solution a), si je fais le terrassement, ils devront passer le nouveau câble dans la gaine préparée, puis déplacer le disjoncteur+compteur, je ne pense pas que cela coûte plus chère que la solution b), qui elle serait facturée 415€.

Si je reste sur ma solution a), je peux donc installer soit deux plaques de BA13 soit du BA25, si j'ai bien compris d'après la NF C14-100.
Je pourrais également percer à 45degré pour venir faire rentrer la gaine et donc traverser dans l'isolant pour remonter à l'aplomb vers le disjoncteur. Car je ne peux pas toucher à la dalle béton.
Pour l'information de largeur, votre réponse va dans le même sens que moi, mais j'ai lu à plusieurs reprises dans la NF C15-100 interpréter par Legrand ou encore 123elec que c'était 600mm mini. Pourquoi écrire 600mm mini mais GTL+10cm autorisé ??

Le fait de débrancher la maison du principal puis de la reconnecter ne m'oblige t il pas à être soumis à la RT2012 (avec indicateur de conso, etc...) ?

Si je ne ne suis pas soumis à la RT2012, je pourrais pratiquer comme ma maison est actuellement installée, à savoir tableau directement fixé au support mural, et une goulotte arrivant sur le dessus et dessous pour les câbles ?
Le disjoncteur pourra également être fixé en dessous directement au support mural (double BA13 ou BA25) ?
Je pourrais également mettre la partie "informatique" à côté ?

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ma solution c) c'est de déplacer le tableau + informatique, mais pas le disjoncteur (vous lui faite un joli petit cache)

Faites faire des devis à ENEDIS pour vos solutions a) et b), cela vous aiguillera peut être sur les choix possibles.

Je vous rejoins sur les 600mm versus GTL+10cm, mais ce la fait partie des bizarreries de la norme.

Aucune obligation de RT2012 dans votre cas
Donc vous faites comme vous voulez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Vienne
Bonjour,
Justement dans la mesure du possible je souhaite ne rien avoir dans ma futur pièce de vie, donc laisser le disjoncteur me gène. Je ne ferme pas cette solution, mais je préfère étudier les autres dans un premier temps.

Pour la solution b), le devis est de 415euros.
Il faut donc je que le fasse venir une nouvelle fois pour me chiffrer la solution a).

Pensez-vous que je puisse réutiliser la gaine principale existante ?
C'est à dire, que je réutilise la partie qui arrive au pied de la maison, je manchonne et je rallonge pour aller chercher l'emplacement du nouveau tableau + disjoncteur + informatique, dans ce cas ils devront uniquement passer le câble (je peux éventuellement le fournir si besoin) ??

Merci de votre support.
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Vienne
Bonsoir,

Le rendez-vous est programmé le 29/12 avec mon fournisseur d'énergie afin de savoir si je peux réutiiser la gaine existante et la prolonger jusqu'au point souhaité.
Je pense que je vais être obligé d'ouvrir mon sous-bassement puis ma dalle plancher pour passer la/les gaines. Enfin on verra ce qu'il me dira et combien ca coute.

J'ai préparé la pose des rails avec double isolant BA13 pour la zone disjoncteur principal.
J'ai un question suite à un doute. Dans mon cas de déplacement de tableau + disjoncteur, je dois considérer GTL+10cm. Je dois donc considérer 10cm de gras au total sur les côtés de mon tableau et également disjoncteur, mais ces 10cm ne sont pas imposés d'un côté ou de l'autre ?
Autrement dit, la marge de 10cm peut elle se trouvez à droite ou à gauche ??

Car dans mon cas, la partie pour l'ETEL fera au max 41cm dont 36cm sur double isolant BA13.

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous mettez les 10cm où vous voulez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Vienne
Bonsoir,
Pour information, suite à mon rdv du 29/12, le fournisseur d'énergie ne souhaite pas réutiliser la gaine existante.

Je vais donc partir sur une nouvelle gaine donc nouvelle tranchée. Je vais également percer mon plancher de maison et mon sous bassement afin de passer les gaines.
Le prix du fournisseur d'énergie est identique, car il se limite "juste" au déplacement du compteur, la gaine, le câble, etc... sont à mes frais.

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 11h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir