Retour
Menu utilisateur
Menu

DTU et terrasse rasante impossible ???

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.980 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour,
je souhaite faire une terrasse rasante : le niveau de la terrasse au niveau de mon sol de maison. Sachant que je souhaite faire une terrasse en bois et qu'il me faut 60mm de construction bois au dessus de ma chape de terrasse, j'ai donc demandé à mon constructeur de me faire la terrasse 6 cm plus bas que mon interieur. Hors il m'inique qu'il ne peut pas mettre la dalle à -6 cm à cause du DTU. Il veut la mettre à -15 cm par rapport à la dalle de la maison. Est-ce qu'il dit vrai? Ou puis-je trouver les textes(DTU) en rapport?
D'avance merci.
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
quelle est l'orientation de ta terrasse (affleurante) ?

nous avions la même idée mais notre archi et notre menuisier nous ont déconseillé l'encastrement total des menuiseries sauf à avoir une terrasse protégée.

nous avons également prévu une terrasse en ipé (en cours de chiffrage par un menuisier).

bonne continuation.

Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Saint Peray (07) (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
C'est plein ouest. Mais de toute facon l'eau peu s'ecouler entre les lames de bois ...
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Alors personne pour répondre sur le DTU?
Huh
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pour les 15 cm, il y a deux raisons :
- s'il y a une étanchéité, il faut un relevé de 15 cm au-dessus de l'étanchéité (ce n'est pas ton cas)
- également, il faut une hauteur de 15 cm traité hydrofuge sous l'enduit en façade, au dessus du terrain naturel.

Dans ton cas, tu peux très bien avoir le système que tu proposes, mais tu aura des rejaillissements :
- sur tes baies vitrées (bonjour les salissures)
- et sur l'enduit de façades avec risque d'altération et de décollements, sauf si enduit hydro.

Plus simplement, protéges ta terrasse par un auvent par exemple et tu éviteras tous problèmes !

N'oublie pas la pente de 1 cm/m pour la terrasse Wink
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: je souhaite faire une terrasse rasante : le niveau de la terrasse au niveau de mon sol de maison. Sachant que je souhaite faire une terrasse en bois et qu'il me faut 60mm de construction bois au dessus de ma chape de terrasse, j'ai donc demandé à mon constructeur de me faire la terrasse 6 cm plus bas que mon interieur. Hors il m'inique qu'il ne peut pas mettre la dalle à -6 cm à cause du DTU. Il veut la mettre à -15 cm par rapport à la dalle de la maison. Est-ce qu'il dit vrai? Ou puis-je trouver les textes(DTU) en rapport?

Et oui, le DTU 20.1 l'interdit!
Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en élévation doivent être protégées des remontées d'eau du sol.
Un chaînage en béton armé, dsiposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage, sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement, assure cette prtection sans disposition complémentaire. Ce chaînage doit être à l'air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol fini.
En l'absence des dispositions précédentes, on doit prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15m au moins au niveau du sol définitif extérieur.

Par contre, maintenant (enfin!), les maisons individuelles devront être accessibles au personnes à mobilité réduite : vous avez déjà essayé de franchir une marche de 15 cm en fauteuil roulant? (rappel, le ressaut maximal autorisé est de 2 cm!).

La seule solution est de faire une réalisation hors-DTU, ce qui se fait tous les jours!
il suffit de prendre quelques précautions!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pierre,

Encore une fois, tu n'as pas tout compris !!!

Citation: Et oui, le DTU 20.1 l'interdit!
Le DTUn'interdit rien, Il préconise ...

La coupure de capillarité a pour fonction d'empêcher les remontées d'eau.

Les 15 cm sont prévus, entre autres, pour éviter que les eaux de rejaillissemment ne pénètrent dans l'enduit de façade. Il est courant que l'enduit de façade descende sous le niveau du terrain naturel, sans respecter les 15 cm. Il suffit alors d'avoir une enduit hydrofuge, ou pour les enduits dit monocouche, un classement MERUC adapté.

Pour pOmax, il peut très bien avoir le fini de sa terrase très peu décallé du fini de son plancher (petit seuil), il faudra simplement traiter la question des rejaillissements comme dit précédemment.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Le DTUn'interdit rien, Il préconise ...

Oui, on peut jouer sur les mots, c'est une préconisation obligatoire!
Donc, Interdit, non?

Mais j'ai déjà dit que je n'étais qu'ingénieur et que malheureusement je n'avais pas l'ENA.

Par contre, je confirme qu'il est possible de réaliser un ouvrage hors DTU.

Citation: Il est courant que l'enduit de façade descende sous le niveau du terrain naturel, sans respecter les 15 cm. Il suffit alors d'avoir une enduit hydrofuge, ou pour les enduits dit monocouche, un classement MERUC adapté.

Une bêtise de plus de notre cher France L. Mais il est vrai qu'il n'en est pas à une près!
Les 15 cm ne sont pas relatifs à l'enduit mais à la coupure de capillarité..
Il suffit de savoir lire : c'est ce que j'ai écrit supra. :

Citation: on doit prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15m au moins au niveau du sol définitif extérieur.
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Ca devient technique ... Huh
Concernant l'écoulement de l'eau, est-ce que l'écartement des lames de bois de la terrasse suffisent à évacuer l'eau sur la dalle de la terrasse(voir schéma)?

En fait, voila ce que je souhaite faire faire:

Merci pour vos avis!! Wink
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Excellente solution même si elle n'est pas conforme au DTU!
Elle permet d'avoir une parfaie continuité visuelle entre intérieur et extérieur et un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.
Citation: est-ce que l'écartement des lames de bois de la terrasse suffisent à évacuer l'eau sur la dalle de la terrasse

Bien évidemment!
Il suffit de laisser un espace de 1cm entre lames.

J'attire également l'attention qu'il est tout à fait inutile de disposer d'une terrasse en béton pour réaliser ce type de terrasse bois!
http://www.bois.com/vivre-decoration-construction/habitat/terrasses/
http://www.bois.com/pratique-realisations-bricolage/projets-[...]s/terrasse-bois/etape2/
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ne faut-il pas étanchiéfier (ou imperméabiliser) au niveau de la baie vitrée (sur les 7 cms en haut de la chape, entre les lamelles bois et la chape) ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pierre01 a écrit:
Citation: Le DTUn'interdit rien, Il préconise ...

Oui, on peut jouer sur les mots, c'est une préconisation obligatoire!
Donc, Interdit, non?
Les DTU ne sont pas d'application obligatoire, mais toujours d'application volontaire, contractuelle (sauf certains, concernant la sécurité par exemple, rendus obligatoire par décrêts ou arrêtés)

Citation: Mais j'ai déjà dit que je n'étais qu'ingénieur
On peut en douter ! Et ça n'a aucun intérêt, le domaine des MI n'est pas celui de l'ingénieur ! Avec un bac technique ou un bac pro, on a tout compris dans la MI. Et je crois que tu n'as pas encore compris que tu n'étais qu'un pseudo, comme tout les autres ! Qu'y a-t-il derrière ton pseudo, tout le monde s'en fout, ce n'est pas controlable ! Pierre, c'est peut-être une belle blonde aux yeux bleus Laugh Laugh Laugh

Citation: et que malheureusement je n'avais pas l'ENA.
Sincèrement, que veux-tu qu'ils fassent de toi à l'ENA. Unsure
Dès tes premières interventions, j'avais compris que tu étais mégalomaniaque Sad

Citation: Par contre, je confirme qu'il est possible de réaliser un ouvrage hors DTU.
Evidemment, les règles DTUsont des règles minimales, non obligatoires. Il est toujours possible de faire autrement et mieux.

Citation:
Citation: Il est courant que l'enduit de façade descende sous le niveau du terrain naturel, sans respecter les 15 cm. Il suffit alors d'avoir une enduit hydrofuge, ou pour les enduits dit monocouche, un classement MERUC adapté.

Une bêtise de plus de notre cher France L. Mais il est vrai qu'il n'en est pas à une près!
Les 15 cm ne sont pas relatifs à l'enduit mais à la coupure de capillarité..
Il suffit de savoir lire : c'est ce que j'ai écrit supra. :

Citation: on doit prévoir une coupure de capillarité disposée à 0,15m au moins au niveau du sol définitif extérieur.
ben non pierre, tu ne sais pas lire !
Dis nous le pourquoi des 15 cm. Et pas de réponse du style : "c'est marqué dans le DTU"
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Pierre01 a écrit:Excellente solution même si elle n'est pas conforme au DTU!

Merci!
Le problème maintenant ca va être de faire accepter cela à mon maitre d'oeuvre!! Il va me dire : je ne veux pas le faire car non conforme au DTU!!
Y a t il un moyen pour qu'il accepte ? (Décharge, lettre au président de la république, valise de billets, ... Rolleyes )
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
L'idéal, c'est de mettre un caniveau devant les baies, au nu de la terrasse.
Messages : Env. 60000

 
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: L'idéal, c'est de mettre un caniveau devant les baies, au nu de la terrasse.

Bof! les lames ont la même fonction que le caniveau et en plus, du point de vue esthétique, bonjour les dégats!

Citation: Dis nous le pourquoi des 15 cm. Et pas de réponse du style : "c'est marqué dans le DTU"

Ben si, c'est la bonne réponse : c'est dans le DTU!
lLes normes DTU sont écrites par les professionnels qui édictent des règles visant à à éviter le maximum de désordre.
Pourquoi la limitation de vitesse en ville est de 50km/h et non 49 ou 51? Parce que c'est une règle et l'objet de la règle, c'est de gérer l'arbitraire!

Citation: Ne faut-il pas étanchiéfier (ou imperméabiliser) au niveau de la baie vitrée (sur les 7 cms en haut de la chape, entre les lamelles bois et la chape) ?

Tout à fait!
Il faut même faire enter l'étanchéité à l'intérieur du logement sur environ 50cm mais comme là, je suppose qu'il 'n'y a pas d elocaux sous ce rez-de-chaussée, il est aussi possible de s'en passer!


Citation: Les DTU ne sont pas d'application obligatoire, mais toujours d'application volontaire, contractuelle (sauf certains, concernant la sécurité par exemple, rendus obligatoire par décrêts ou arrêtés)

Parfaitement exact! Et cela donne la réponse à la question de p0max :
Citation: Le problème maintenant ca va être de faire accepter cela à mon maitre d'oeuvre!!

Si les DTU sont explicitement cités dans le contrat, il faut faire un avenant au contrat et.. penser à en parler à l'assureur Dommage Ouvrage!


Citation: Evidemment, les règles DTUsont des règles minimales, non obligatoires. Il est toujours possible de faire autrement et mieux

Oui, minimale donc on ne peut pas faire moins si ils sont applicables du point de vue contractuel ou réglementaire!
On peut toujours faire mieux : c'est pour cela que le mâitre d'ouvrage confie au maître d'eouvre un programme dans lequel il précise ses exigences!

Citation: j'avais compris que tu étais mégalomaniaque

Jugement de valeur sans intérêt sur ce site!
Messages : Env. 3000
De : Lille - Nord (59)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 04h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir