Demande conseils débit plancher chauffant

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 552 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour à tous,
 
Cela fait à présent 3 ans que je me bats avec mon système de chauffage, et étant un peu désemparé face au phénomènes que je constate, je souhaiterais avoir vos conseils et commentaires au sujet de mon installation.
 
J’ai donc le système suivant :
 
-      PAC Air/Eau Daikin Atherma
-      RDC : Plancher chauffant avec 6 circuits
-      Etage : Plancher chauffant avec 5 circuits
-      Plancher alimenté directement par le circulateur de la PAC
 
En tout environ 150m2 de plancher chauffant
 
Le plancher chauffant a été réalisé avec du PER de 16.
L’alimentation des nourices depuis la pompe à chaleur est fait avec du multicouche 26x3.
 
Mes problèmes ont commencé environ 6 mois après la mise en service de l’installation :
Defaut débit sur la PAC
 
J’ai purgé l’installation et découvert avec stupeur une sauce noire pleine de particules de je ne sais quoi. J’ai donc rincé le tout, et cela a pris un bon ¼ d’heure pour retrouver une eau claire à la sortie (j’ai une arrivée d’eau directement dans le circuit de chauffage, juste une vanne à ouvrir, et de l’autre côté j’ai branché un tuyau sur un purgeur des vannes principales de la PAC, relié à un évier).
Le filtre tamis de la PAC était bien entendu plein de crasse.
 
-      Pourquoi ça sur une installation neuve ?
 
Ensuite j’ai eu à nouveau le même problème à plusieurs reprises (défaut débit), et j’ai fini par mettre un produit nettoyant dans mon circuit ( Produit X400 ), j’ai laissé tourner quelques semaines, puis j’ai rincé le tout et rempli avec 2 bouteilles de X100.
 
Après ces opérations je pensais être tranquille, mais malheureusement j’ai à nouveau eu le problème récemment.
 
Le filtre tamis de la PAC est quasiment propre, mais j’ai quand même le défaut qui apparaît.
 
Je me suis alors penché sur le débit en lui-même :
 
Mon capteur de débit est taré à 8L/min +- 1L.
 
Lors de la mise en service, j’avais sur le plancher du RDC 2L/min sur chaque circuit x 6 circuits = 12l/min
Sur le plancher de l’étage, j’avais 5x1L/min = 5L/min
 
Aujourd’hui, même après avoir nettoyé le filtre de la PAC, je plafonne à 1L/min par circuit au RDC : 6L/min
ET à l’étage, je n’ai que 2 circuits ouverts sur lesquels j’ai 1L/min : donc 2L/min en tout
 
Donc pour résumer :
 
AVANT : 17L/min
MAINTENANT : 8L/min
 
Que puis-je faire pour me sortir de cette situation ?

Je précise que mon circulateur est sur la vitesse 3 (max)
Les départs sur les nourices sont ouverts à fond (sauf les 3 circuits fermés bien sûr)

[font=Verdana, Geneva, sans-serif]Autre précision : pour injecter les produits de traitement dans le circuit, je purge la PAC, et je les verse par la haut après avoir démonté le purgeur situé en haut de la PAC… est-ce correct ?
Messages : Env. 200
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
..cc
ce n'est pas en débit que tu te dois de raisonner mais en Température puisque tu veux apporter de la température aux pièces de ta maison que tu veux chauffer .. non ??
donc pose des thermomètres sur tes clarinettes ..
reprends la notice d'utilisation de ta PAC ...
pour tes boues noires , je suppose que tu à un petit problème d'électrolyse , non ??
ne pas et ne jamais utiliser de l' EAU....
mais toujours des fluides caloporteurs ...
pour tout autres renseignements il y aura le SAV du fabriquant , non ???
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bartenheim (68)
Bonjour,

Si tu as bien rincé toute l'installation quand je dis "bien rincé" c'est aussi le condenseur de la PAC et toutes les conduites et que malgré ça, le débit n'est pas bon alors, je pense que le circulateur a souffert et est probablement à remplacer.
Dans un plancher chauffant, la chute maximale prise en compte pour le dimensionnement est de 8°C mais il est préférable de partir sur 5 à 6°C.
Avec 150 m² dans le Haut-Rhin, je pars sur des déperditions d'environ 9 kW (à vu de nez) et en admettant que la PAC fasse cette puissance, ceci demande un débit de 1,55 m3/h, 9/(1,163 x 5), ce qui fait un débit moyen par boucle de 2,35 l/mn 1550/11/60
De toutes façons, dans la notice de la PAC, tu dois avoir un débit mini indiqué, il ne faut pas être en dessous.
Messages : Env. 20
De : Bartenheim (68)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 00h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir