Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelques questions consuel

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.411 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

Je suis en train de refaire l'électricité dans un appartement et j'aurais quelques questions :

Pour la salle de bain, voir plan ci-dessous : 


-Est ce que la prise de courant est correctement placée ? Pour moi elle est bien dans le volume 3 donc pas de soucis
-La séparation entre la douche et l'emplacement du sèche serviette est une cloison en placo monté jusqu'au plafond (2.50). Est ce que le sèche serviette peut être à cette emplacement ? Il est bien sur de classe 2. Pour le raccordement il faut une sortie de cable IPx4 ? Est ce qu'il en existe dans la gamme Legrand Mosaic ?

-Les 4 spots choisis sont des spots étanches en TBT : AL13110KT, est ce que je peux en mettre 1 au dessus de la douche ? Le plafond est à 2.50 m.
Est ce que je peux mettre les transfos dans le plafond ou je dois les déporter en volume 3 ?

- Concernant la liaison équipotentielle, je vais la réalisé comme le schéma, est ce que c'est correcte ?




Questions plus générales :
Est ce que la terre doit être tiré entre chaque spots dans n'importe quelle pièce ? (même si non branché)
Est ce que la prise extérieur doit être à une hauteur minimum ?

Sinon est ce qu'il y a des choses auxquels il faut faire très attention et qui sont forcément vérifiés par le Consuel ?


Merci d'avance

Adrien
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je vous répond avant amendement A5

Vous ne dites pas comment est fermée votre douche.
Je pars du principe qu'il y a une paroi mobile d'au moins 1m80.
Si ce n'est pas le cas, cela change mes réponses

-Est ce que la prise de courant est correctement placée ? Pour moi elle est bien dans le volume 3 donc pas de soucis
Oui elle est bien en volume 3

-La séparation entre la douche et l'emplacement du sèche serviette est une cloison en placo monté jusqu'au plafond (2.50). Est ce que le sèche serviette peut être à cette emplacement ? Il est bien sur de classe 2. Pour le raccordement il faut une sortie de cable IPx4 ? Est ce qu'il en existe dans la gamme Legrand Mosaic ?
Oui il est en volume 2 et même partiellement en volume 3
Il y a des plaques IP44 en Mosaic, mais je ne sais pas si elles conviennent pour une sortie de cable (très honnêtement je ne pense pas)
http://ecatalogue.legrand.fr/078880-plaque-antimicrobienne-p[...]mme-mosaic-etanche.html

-Les 4 spots choisis sont des spots étanches en TBT : AL13110KT, est ce que je peux en mettre 1 au dessus de la douche ? Le plafond est à 2.50 m.
Est ce que je peux mettre les transfos dans le plafond ou je dois les déporter en volume 3 ?
A 2m25 au dessus du plafin de la douche, vous etes en volume 3 voire hors volume a certains endroits de la sdb

Est ce que la terre doit être tiré entre chaque spots dans n'importe quelle pièce ? (même si non branché)

Est ce que la prise extérieur doit être à une hauteur minimum ?
- Concernant la liaison équipotentielle, je vais la réalisé comme le schéma, est ce que c'est correcte ?
Vous avez fait une boucle sur les circuits d'éclairage, ce n'est pas nécessaire

Est ce que la terre doit être tiré entre chaque spots dans n'importe quelle pièce ? (même si non branché)
Oui, comme pour tous les points d'éclairage

Est ce que la prise extérieur doit être à une hauteur minimum ?
Pas d'obligation normative particulière
1m me semble une hauteur mini pertinente

Sinon est ce qu'il y a des choses auxquels il faut faire très attention et qui sont forcément vérifiés par leConsuel ? 
[color=#233743]La présence de la terre partout (prises, éclairage), la non surcharge des ID du tableau, la présence d'un type A pour les plaques et le LL, la LES, les volume de sdb... Bref essentiellement les éléments de sécurité[/color]
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par rapport à la dernière question, vous trouverez sur ces liens le témoignage d'internautes sur ce forum qui ont eu leur attestation de conformité du consuel :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-131165.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-191232.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-192907.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-195206.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-201510.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-207177.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-213560.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-231768_start-15.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-232509.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-235678.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-237391.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-248473_start-30.php#3883949
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-251359.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-265428-choix[...]u-et-dijoncteur-edf.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-270577-attes[...]-questions-.php#3864860
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-290099-deux-[...]er-pour-un-.php#4151863
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-166802.php#2102433
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174256.php#2226798
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-156668_start-30.php#2413585
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-200081.php#2666902
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-202622.php#2715951
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161282_start-30.php#3176367
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-227338.php#3177051
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-232396.php#3228710
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-232623.php#3254532
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-244905.php#3473043
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-257076.php#3627161
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-250696_start-15.php#3711302
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163202.php&start=15
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-205286.php&start=15
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-239654.php&start=30
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-17683_start-75.php
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Alors la porte de la douche est une porte coulissante d'1.90 m, elle est coulissante (Modèle : http://www.castorama.fr/store/Porte-de-douche-coulissante-anthracite-120-cm-Keros-prod16240085.html)
L'amendement A5 est applicable à partir de quand ? 
Je vais lire tous les liens prochainement
Oui elle est bien en volume 3
D'accord parfait

Oui il est en volume 2 et même partiellement en volume 3
Il y a des plaques IP44 en Mosaic, mais je ne sais pas si elles conviennent pour une sortie de cable (très honnêtement je ne pense pas)
http://ecatalogue.legrand.fr/078880-plaque-antimicrobienne-programme-mosaic-etanche.html

Du coup s'il n'existe pas de sortie de câble étanche que faut-il utiliser ?


A 2m25 au dessus du plafin de la douche, vous etes en volume 3 voire hors volume a certains endroits de la sdb

Donc ok pour les spots BT au dessus de la douche ?
Les transfos doivent être déportés ou il peuvent être dan le plafond ?

Vous avez fait une boucle sur les circuits d'éclairage, ce n'est pas nécessaire

Schéma corrigé :




Est ce que c'est mieux comme ça ?


Oui, comme pour tous les points d'éclairage
C'est noté

Pas d'obligation normative particulière
1m me semble une hauteur mini pertinente
La prise que j'ai prévu est à environ 50 cm du sol mais sous un balcon.


La présence de la terre partout (prises, éclairage), la non surcharge des ID du tableau, la présence d'un type A pour les plaques et le LL, la LES, les volume de sdb... Bref essentiellement les éléments de sécurité
D'accord merci, normalement tout ça est bon.
[color=#333333]Le minimum de réserve du tableau c'est 20% ou 30% ?[/color]
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'amendement A5 est applicable aux constructions dont la date de dépôt de demande de permis de construire, ou a défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature de marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande, est postérieure au 27 novembre 2015.
Mais vous pouvez tout à fait l'appliquer de manière volontaire avant.

Pour les IP44, cela existe dans d'autres séries

Les transfos peuvent être dans le plafond à condition qu'ils restent accessibles

Pour la LES ce n'est pas bon, il faut alimenter tous les spots à la terre
Sinon le fil vers le meuble et la douche, je suppose qu'il s'agit des canalisations d'eau, si oui et que c'est la même canalisation qui dessert les 2 une seule suffit
J'ai oublié, il faut relier le conducteur de terre en attente pour le sèche serviette à la LES
Le fil le plus à gauche qui va du tableau à la boite, c'est le conducteur de terre du circuit d'éclairage ?

La réserve c'est 20%
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Carminas a écrit:L'amendement A5 est applicable aux constructions dont la date de dépôt de demande de permis de construire, ou a défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature de marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande, est postérieure au 27 novembre 2015.
Mais vous pouvez tout à fait l'appliquer de manière volontaire avant.

Pour les IP44, cela existe dans d'autres séries

Les transfos peuvent être dans le plafond à condition qu'ils restent accessibles

Pour la LES ce n'est pas bon, il faut alimenter tous les spots à la terre
Sinon le fil vers le meuble et la douche, je suppose qu'il s'agit des canalisations d'eau, si oui et que c'est la même canalisation qui dessert les 2 une seule suffit
J'ai oublié, il faut relier le conducteur de terre en attente pour le sèche serviette à la LES
Le fil le plus à gauche qui va du tableau à la boite, c'est le conducteur de terre du circuit d'éclairage ?

La réserve c'est 20%


-D'accord pour l'amendement A5
-Le transfo sera accessible en démontant le spot.

-Du coup voilà ce que j'ai refait pour la LES :
Est ce que ca convient ?

L'alimentation en eau est effectué avec du PER dans tous l'appart, l'arrivé d'eau extérieur est aussi en PER.
La grille d'évacuation de la douche est en alu mais le tuyau en lui même est en PVC => Pas besoin de mettre une gaine en dessous de la douche ?

Du coup le sèche serviette est au bon endroit sachant que la cloison ou il est fixé est en placo jusqu'au plafond (2.50) et que la douche à une paroi coulissante (1.90m) ? 

Merci d'avance pour votre réponse,
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la LES, si vos canalisations sont en PER, il est inutile de les relier à la LES

Vous avez 3 manière de faire

Ajout d'une liaison pour se raccorder dans une boite de dérivation :


Interconnexion des circuits de terre dans une boite de dérivation :


Liaison de part en part :


Toutes les terres de la boite de dérivation doivent être interconnectées

La grille d'évacuation ne se raccorde pas à la LES

OK pour l'emplacement du sèche serviette (quel que soit l'amendement qui s'applique)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

Merci pour ces précisions.
J'ai toutefois encore une question, les canalisations sont en PER, mais est ce qu'une gaine vide doit être prévu en attente quand même ou elle n'est pas obligatoire ?

Pour la liaison équipotentiel principale, je dois juste relier les nourrices d'eau chaude et d'eau froide ? (Pas d'arrivé de Gaz, ni de chauffage (PAC réversible avec tuyau isolé)

Pour le sèche serviette c'est noté, par contre il faut forcément une entrée IPx4 ou une simple suffit ?

Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas besoin de gaine en attente
Pour la LEP, si pas d'autres masses métalliques, il n'y a rien d'autre à relier
Si la sortie de câble est en volume 3 (60cm de la porte de douche), pas d'obligation d'IPx4. Si elle est en volume 2 il faut de l'IPx4

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Carminas a écrit:Pas besoin de gaine en attente
Pour la LEP, si pas d'autres masses métalliques, il n'y a rien d'autre à relier
Si la sortie de câble est en volume 3 (60cm de la porte de douche), pas d'obligation d'IPx4. Si elle est en volume 2 il faut de l'IPx4

@+

D'accord, merci pour ces précisions.
J'essayerais de mettre la sortie de câble à 60 cm de la porte de douche pour être sur d'être dans le volume 3.
J'ai fais la répartition du tableau électrique, est ce que c'est bon comme ça ? (Normalement non soumis à l’amendement A5, mais j'essaye de respecter quand même)


Merci
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La 1ère rangée est trop chargée. Enlevez la VMC et permuttez le circuit prises avec un circuit prises peu consommateur (type chambre) ou passer en 63a.

Les 2 dernières rangée ne sont pas compatible avec amendement A5
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
D'accord je vais enlever la VMC et permuter les PC Cuisine avec les PC Chambre.
Pourquoi les deux dernières rangées ne sont pas compatible avec l'A5 ? 

Est ce que le consuel validera quand même ? (non soumis à l'A5)
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce que 0,5 x 10 + 0,5 x 16 + 0,5 x 16 + 0,5 x 16 + 0,5 x 10 + 0,5 x 20 + 0,5 x 16 = 52 >40
Parce que 0,5 x 10 + 20 + 0,5 x 16 + 0,5 x 16 + 0,5 x 16 + 0,5 x 20 = 59 > 40

Si vous n'êtes pas soumis l'A5, le consuel ne peut pas vous reprocher ce point

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un point que j'ai oublié.
Si les points d'utilisation extérieurs sont non attenant au batiment, les circuits extérieurs associés doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Carminas a écrit:Parce que 0,5 x 10 + 0,5 x 16 + 0,5 x 16 + 0,5 x 16 + 0,5 x 10 + 0,5 x 20 + 0,5 x 16 = 52 >40
Parce que 0,5 x 10 + 20 + 0,5 x 16 + 0,5 x 16 + 0,5 x 16 + 0,5 x 20 = 59 > 40

Si vous n'êtes pas soumis l'A5, le consuel ne peut pas vous reprocher ce point

@+

Bonjour,
Je croyais avoir répondu mais apparemment j'ai oublié !
Finalement j'ai préféré mettre des différentiels 63A pour être tranquil.
Par contre j'ai posé ma GTL aujourd'hui et une petit questions me vient à l'esprit : sur ma GTL il y a le tableau électrique et le compteur et disjoncteur EDF. (La GTL est une Legrand Drivia 13 modules)
Ma GTL est fixé sur deux rails à placo et entre le rails et la GTL il y a une plaque de placo normal.
Est ce qu'il faut effectivement doubler les plaques de placo ou ce n'est plus d'actualité ? (et mettre du placo coupe feu ?)
Est ce que la gaine EDF avec l'arrivé électrique doit bien être séparé du reste des gaines dans la GTL ?

Merci d'avance
Adrien
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui si le compteur et le disjoncteur ERDF dont dans la GTL, il faut doubler la plaque de BA13 (mais pas besoin de placo coupe feu) :






Il faut que l'arrivée ERDF chemine dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié :


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,

D'accord, merci pour votre réponse.

J'ai une autre question, à propos des spots encastrés (220V), j'ai tiré une gaine entre chaque spots.
J'ai mes 3 fils qui arrivent au premier spot, est ce que ces trois fils doivent se terminer obligatoirement dans une boite ou je peux les raccorder au premier spot avec une petite partie des fils visible ?

Si oui est ce que je peux mettre une boite accessible uniquement en démontant le spot ?

Entre chaque spot je vais mettre du Ro2V sous gaine.

Merci d'avance

Adrien
Messages : Env. 30
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 02h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir