Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour,

Je suis en train d'installer toute l’électricité dans notre construction, et différentes questions me viennent malgré avoir parcouru pas mal de rubriques sur le forum :

Est ce possible dans la GTL d'avoir deux goulottes distinctes :
- l'une contenant les fils et câbles électriques
- l'autre contenant exclusivement les câbles réseaux RJ45
Celles ci espacées de 40 cm ? ou doivent elle être absolument collées l'une à l'autre ?
Sachant que j'ai bien compris que ma baie réseau de 19'' doit avoir un fil de terre de 6mm2 d'une longueur maximale de 50cm auquel je vais joindre deux fils en 2.5mm2 pour alimenter la baie,ceux ci seront passés dans le fond par le placo.

De même de par l'infrastructure de ma maison je n'ai pas trouvé judicieux de faire passer les câbles d'antennes jusqu'à dans ma GTL.
J'ai à la place prévu un boîtier dans les combles IP44 contenant le répartiteur d'antenne. Les liaisons d'antennes étant nettement plus courte et donc de bien meilleurs qualités.
est ce une erreur pour le CONSUEL ?

Pourriez vous jeter un œil quant à la répartition de mes IDs/sections sur mon tableau s'il vous plaît ?






Tout avis, conseils sont bons à prendre !

Merci pour toutes vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucun problème pour mettre 2 goulottes
Aucun problème pour les espacer du moment que l'ensemble du volume est dédié au matériel électrique

Le consuel ne regarde pas les courant faible, on ne vous dira rien si vous distribuez la TV depuis le grenier

La répartition est correcte si vous n'etes pas soumis à l'amendement A5, sinon certaines rangées sont trop chargées.
Pour une meilleure sélectivité, il est préférable de mettre les VR sous 2 ID différents. Pour ceux ci du 1,5² suffit largement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour,
Merci beaucoup Carminas pour toutes ces réponses sur ce forum !!!
Je pense que je vais simplement ajouter un disjoncteur diff sur la première ligne et par la même occasion séparer les VR !Même si je ne suis pas soumis à l'amendement A5
Merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir