PAC Alfea extensa duo+ / Circulateur marche 24h/24

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 4.416 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Ok donc je reviens sur ce que j'ai dit Blush ... c'est donc bien lié à la "loi d'eau"
Je pensais quand réglant le paramètre 44 CC2 commun à CC1, et en mettant CC2 sur 100% de l'ambiance, je ne serais plus sur la "loi d'eau" en CC2.

Je vais faire l'essai sur CC1 et mettre en loi d'eau à 100% pour voir si le circulateur CC1 fait de même.

Merci à vous.
PARINGIL
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Re,

chamtec a écrit:Salut Bécamel,

Peux tu me fournir le document de la PAC d'où tu as tiré cet extrait?

Le mien semble incomplet!

Merci

Non non, ta doc est complète, Atlantic diffuse avec parcimonie les infos.
Cette régulation siemens RVS61 est employée par plusieurs constructeurs, entre autre Amzair.

https://www.google.fr/search[...]Mn3aKXfl6AO
Tu ouvres le PDF : vue d'ensemble Amzair

Bonne soirée,

Becamel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Merci bécamel Smile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonsoir,

Je reviens avec mon petit soucis de circulateur qui fonctionne 24h/24. J'ai essayé de brancher un thermostat à contact sec de marque ALTECH (ALTCHCOO7) sur la carte RVS21 car J'ai vu qu'a l'emplacement X86 je pouvais connecter le thermostat T37 de siemens.    
 [img][/img]

Malheureusement pour moi il n'y a aucun effet sur la PAC.

Savez vous à quoi correspond le B1 M (je pense que c'est la masse) et B2 ?
Est-ce selon vous des contacts secs ou faut-il brancher une sonde à valeur ohmique ?

Désolé pour mes questions certainement très basiques...

D'avance merci pour vos réponses
Bonne soirée
PARINGIL
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
paringil a écrit:Bonsoir,

Je reviens avec mon petit soucis de circulateur qui fonctionne 24h/24. J'ai essayé de brancher un thermostat à contact sec de marque ALTECH (ALTCHCOO7) sur la carte RVS21 car J'ai vu qu'a l'emplacement X86 je pouvais connecter le thermostat T37 de siemens.    
 [img][/img]

Malheureusement pour moi il n'y a aucun effet sur la PAC.

Savez vous à quoi correspond le B1 M (je pense que c'est la masse) et B2 ?
Est-ce selon vous des contacts secs ou faut-il brancher une sonde à valeur ohmique ?

Désolé pour mes questions certainement très basiques...

D'avance merci pour vos réponses
Bonne soirée
PARINGIL


Bonjour,

B1 = CC1?
B2 = CC2?

Je pense qu'en reliant B1 à la masse M, vous activez la demande sur CC1.

Mais bon ne prenez pas de risque! Attendez la confirmation
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonjour,

Je ne pense pas que B1=CC1 et B2=CC2 car lorsqu'il y a 2 circuits, il faut rajouter une carte AVS55 et c'est sur cette carte qu'est branché le thermostat d'ambiance du CC1 (circuit mélangé plancher chauffant)

Cordialement
PARINGIL
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai un rdc +1 je n'ai que des radiateurs, comment savoir si jai 1 ou 2 circuits?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour Stipen31
"comment savoir si j'ai 1 ou 2 circuits?"
Si le module hydraulique (intérieur) possède un kit 2 zones, c'est à dire un 2ème circulateur et une vanne mélangeuse, une 2éme arrivée et un 2ème départs à l'arrière en haut.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour,

je lis votre post.
j'ai une atlantic extensa DUO+.
je veux la piloter depuis mon mobile.
j'ai compris que c'était compliqué par contre j'ai besoin de savoir ce que je dois acheter pour la piloter (SOMFY/DELTA DORE/NETATMO, Carte AVS55, ..., Navipass IO)
pouvez vous m'aider à savoir ce que je dois acheter ?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Jura
Bonjour,

Avez vous plus de nouvelle à ce jour car j’ai également une pompe à chaleur atlantic alfea extensa duo qui chauffe mon plancher chauffant et 2 chambres à l’étage avec des radiateurs.

Et le circulateur tourne en permanence même en plein été.

Est dû qu’il n’y ai pas de sonde à l’étage ?

Du coup j’ai mis sur arret le chauffage des radiateurs.

Si je peu avoir un retour sa sera top.

Merci d’avance
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour Julien-39 ,

L'explication fourni en page 1 avec les paramètres (différentiel d'ambiance) 760 et 1060 me semble logique.
L'arrêt du circulateur est commandé lorsque la température d'ambiance mesurée dépasse la température de consigne de la valeur du différentiel d'ambiance (0,5° en réglage de base), donc si pas de sonde d'ambiance =>pas d'info de la température => pas d"arrêt du circulateur du circuit concerné.
Mais ce qui m’étonne c'est "Et le circulateur tourne en permanence même en plein été." car les paramètres 730/1030 limite de chauffe été/hiver (18° en réglage de base):

730 : Limite de chauffe été/hiver  18 °C réglable de 8 °C à 30 °C
Lorsque la moyenne des températures extérieures des 24 dernières heures atteint 18 °C le régulateur arrête le
chauffage (par mesure d’économie).
Pendant le régime d'été, l'afficheur indique "Eco". Cette fonction n'est active qu'en régime automatique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Jura
D’accord donc tu pense que cela viens qu’il n’y ai pas de sonde à l étage ?

Car j’ai réglé 16°C température de consigne à l’étage dès qu’il fait en dessous à l’extérieur le circulateur tourne et ne s’arrête plus même si à l’extérieur il fait plus chaud que la température de consigne.

Mon constructeur me dis qu’il y a un soucis de réglage.
Le technicien vient le 1re septembre.

Quand pensez vous ? Est ce que je met une sonde pour l’étage et le problème sera résolu ?
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
La température extérieure sert à définir la température de départ en fonction de la courbe de chauffe entre la consigne départ mini (paramètres 740/1041) et maxi (paramètres 1040/1041) mais il me semble qu'elle n'est pas prise en compte pour arrêter le circulateur.
Je n'ai pas ce problème car j'ai 2 zones de plancher chauffant avec 1 sonde d'ambiance par zone.
tu as bien 2 zones avec un circuit direct(radiateur) et un circuit mélangé (PC)
Quelle type de sonde as-tu ?
Si ta PAC est récente, je ne suis pas sûr que ce soit aussi valable, ma PAC date de 2014.
Donc attendons la réponse du technicien!
Si il ne trouve pas, demande lui d'attribuer la sonde au circuit direct (radiateur) pour tester si cela résout ce problème à l'étage(pas besoin de la déplacer).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Jura
Oui c’est sa j’ai 2 zone là première avec le plancher chauffant qui est pilote par la navilink A59 avec sonde intégré qui est dans mon salon.

Et l’autre pour les radiateurs des 2 chambres à l’étage.

Par contre à l’extérieur j’ai qu’un module.

Pense tu que cela peut venir d’un relai qui fait plus sont boulot mais bon là PAC est de Mai 2022

Est ce un réglage de la PAC ? ou faut t’il installer une sonde à l’étage ?

Honnêtement je sais pas quoi penser pour le moment j’ai mis arret sur mes radiateurs car quand le circulateur tourne cela me fait consommer pour rien.
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Module à l'extérieur = sonde extérieure ?
Ta pac est un modéle ai, donc mes références aux n°de paramétre ne sont pas repris dans ta notice.
Je ne connais pas assez les différences avec la mienne pour être plus affirmatif.
Attendons le verdict du technicien ou l'avis d'un utilisateur de ce modèle de PAC
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 00h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir