Température circuit chauffage trop haut + PAC ne s'arrète plus de tourner

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 3.917 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Badinieres (38)
Bonjour,

J'ai une PAC Atlantic Duo Extensia 6KW qui produit de l'eau chaud avec ballon ECS + 2 circuits de chauffage ( 1 par chauffage au sol  , l'autre par radiateur )
Je me suis aperçu mardi soir ,alors que nous allumons le chauffage uniquement le soir depuis près d'un mois .  Que mon circuit de chauffage radiateur ( car l'autre n'est pas en demande ) est trop chaud .
Les températures de départs et retours PAC sont largement au dessus des consignes ( Ex : 27,5 ° de consigne et + de 50° détecter avec les sondes !)
Le sèche serviette est brulant !
La PAC Extérieur tourne en permanence et ne s'arrête jamais .
Du coup j'éteins le mode chauffage pour ne pas entrainer + de problème sur la PAC .
Il n'y as pas de thermostat d'ambiance sur ce circuit radiateur, uniquement des radiateurs basse température avec tête thermostatique .  
Pour ma part, je pense que la régulation températures du circuit ne se fait plus, ce qui doit entrainer un fonctionnement constant et faire monter la température du circuit .
Pensez-vous a la même chose et avez-vous une idée du problème ?
Autre information, pas de défaut sur la PAC d'afficher .
Un dispositif de sécurité plancher a été poser sur le tuyau départ , mais n'est actuellement pas brancher, car en attente du branchement du technicien .
Cordialement .

 
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Badinieres (38)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour,

quelques questions :

- quelle âge a votre PAC ? Est-elle encore sous garantie ?

- avez-vous appelé le technicien pour lui indiquer le problème et pour qu'il réalise le branchement du dispositif de sécurité ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Badinieres (38)
Bonjour,

La PAC a été mise en service l'année dernière en Aout et donc sous garantie .
Pas de soucis depuis sur son fonctionnement .
Le technicien doit passer mardi matin pour brancher le dispositif de sécurité du plancher chauffant et par la même occasion voir mon problème .
Je cherche a savoir d'où vient le problème car l'hiver nous arrive dés ce soir  et je dois quand même chauffer pour toute la petite famille .
  
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Dans ce cas, le meilleur conseil que je peux vous donner est de ne rien faire avant mardi. Surtout ne touchez à rien si votre PAC est sous garantie. Le technicien fera le nécessaire lors de son passage.

D'ici là faites fonctionner votre PAC au minimum : mettez-la en marche le temps de chauffer la maison, puis coupez la.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Seules solutions si vous voulez toucher à rien en attendant le passage du technicien:
Ouvrez les vannes thermostatiques à fond.
Cela peut peut-etre régler le soucis d'ici là
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Badinieres (38)
C'est bien ce que je pensais faire, ouvrir les radiateurs a fond en surveillant la température et couper si trop haut . sa auras le mérite de chauffer quand même la maison .
Sinon également couper l'ECS, car je me suis apperçu que quand celui çi se met en route et fini de chauffer le ballon d'eau chaude , que la température du circuit de chauffe augment bien plus .
Puis le remettre en route avant de faire les douches .
Pas une idée du problème ?
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
... a demander de vérifier le "bon câblage des sondes" et revoir la programmation ... si non il y a aussi l'assistance technique Gratuite à votre écoute de tous soucis...
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Badinieres (38)
Bonjour,

Du coup j'ai fait un essai et laisser ouvert vendredi soir les thermostats des radiateurs a fonds et plus de surchauffe .
J'ai allumer le chauffage depuis samedi et tout fonctionne sur les 2 circuits, avec les thermostats des radiateurs remis comme d'habitude ( position 3 ).
Les températures de départ et retour PAC correspondent bien a celle de consigne . Exemple : Temp Extérieur 0 ° / Consigne : 38 ° / départ et retour idem a 1 ou 2° près .
Alors qu'avant : Temp Extérieur 12 ° / Consigne : 28 / départ et retour monté a + de 50° .
J'ai retrouvé les messages qui me semblait correcte avec : PAC Enclenché / Libéré évaporateur prêt / arrêt minimum PAC avec le décompte en minutes .
Alors que j'avais un seul message constamment quand cela ne fonctionnait pas : Libéré, évaporateur prêt
Le technicien vient demain matin pour brancher le dispositif de sécurité plancher, je lui poserais la question .
Cordialement
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Badinieres (38)
Bonjour,

Après une semaine sans soucis, hier soir je m'aperçois que le circuit 2 ( Radiateurs ) est encore très chaud . Le sèche serviette est bien brulant . La température de consigne de départ est d'environ de 33° et celle afficher ( départ et retour )entre 45 et 50° pour une température extérieur de 8° .
J'ai remarquer que quand la température extérieur est proche des 0°, tout fonctionne .
Mais dés qu'elle est plus élevé, sa recommence . J'ai également l'impression que mes thermostat de mes radiateurs se ferme car je n'entends plus circuler l'eau ,alors que d'habitude ont l'entends toujours . Peut-être du a la chaleur du circuit ?
Quelqu'un as t'il une idée du problème ?
Faut il comme sur la notice du constructeur, ouvrir a fond les thermostats des radiateurs ?
Et comment vas t'on réguler la température pour ne pas mourir de chaud ?
D'après ma femme qui vient de me téléphoner, le sèche serviette semble avoir une température normale . J'ai ouvert a fond un des radiateurs avant de partir .
Cordialement .

Smile
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Badinieres (38)
Bonjour,

Après une semaine sans soucis, hier soir je m'aperçois que le circuit 2 ( Radiateurs ) est encore très chaud . Le sèche serviette est bien brulant . La température de consigne de départ est d'environ de 33° et celle afficher ( départ et retour )entre 45 et 50° pour une température extérieur de 8° .
J'ai remarquer que quand la température extérieur est proche des 0°, tout fonctionne .
Mais dés qu'elle est plus élevé, sa recommence . J'ai également l'impression que mes thermostat de mes radiateurs se ferme car je n'entends plus circuler l'eau ,alors que d'habitude ont l'entends toujours . Peut-être du a la chaleur du circuit ?
Quelqu'un as t'il une idée du problème ?
Faut il comme sur la notice du constructeur, ouvrir a fond les thermostats des radiateurs ?
Et comment vas t'on réguler la température pour ne pas mourir de chaud ?
D'après ma femme qui vient de me téléphoner, le sèche serviette semble avoir une température normale . J'ai ouvert a fond un des radiateurs avant de partir .
Cordialement .

Smile
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Badinieres (38)
Bonjour,

Après vérification, je confirme que j'ai un fonctionnement normal quand la température extérieur est froide ( 0 ou 2 ° ), mais quand celle ci est plus élevé ( 8 / 10 voir 13 °) , mon circuit est trop chaud et ne respect pas la consigne de température ( consigne : 27,3 / affichage température départ et retour entre 45 et 50 ° .
Et je n'ai que le message : Libéré, évaporateur prêt .
Alors qu'en fonctionnement normal : Compresseur 1 Enclencher
Libéré évaporateur
Et dans le menu info : le décompte de 8 Mnts du temps d'arret avec les température conforme a la consigne .
Une idée de mon problème ? sachant qu'aucun paramètre n'as été toucher et que l'année dernière aucun soucis de fonctionnement . Le problème est survenu y'as de ça 1 mois alors que la pompe fonctionnait en mode chauffage depuis .
Cordialement .
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,

D'après ce que j'avais compris d'une autre discussion, l'idéal serait d'avoir un thermostat d'ambiance pour la zone "radiateur". Car actuellement ils fonctionnent uniquement sur la loi d'eau (température de départ qui dépend uniquement de la température extérieure). Mais surtout sans thermostat d'ambiance on a pas de la température d'ambiance mesurée pour la comparer à la consigne pour couper le fonctionnement de la chauffe.
Du coup la loi d'eau tourne en permanence et demande à chauffer.

Par contre c'est bizarre que la consigne de départ soit plus élevée quand il fait chaud dehors...
Et le fait que la consigne de départ est largement dépassé est bizarre aussi, si vos robinets sont bien ouverts...

Ce que vous appelez "Consigne : 28" c'est bien la consigne de température de départ et non la consigne de température ambiante.
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Badinieres (38)
Bonjour,

C'est bien la consigne de température départ et retour PAC du circuit 2 ( Radiateurs ).
Les radiateurs sont ouvert en position 3 a 3,5 .
Dans la programmation du circuit 2, j'ai vu un réglage a 50% .
Je me rappel plus du code, mais c'est sur une régulation par thermostat ambiant ou sur loi d'eau .
Vu que je n'ai pas de thermostat dans cette zone, le miens est régler a 50% . Je dirais qu'il devrait réguler par la loi d'eau ? régler a Zéro ou 100% pour cette fonction .
Ou alors le 50% tiens peut-être en compte que j'ai des têtes thermostatique sur les radiateurs ?
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60000 message
Moi je m'étais fait avoir,

Au niveau de la consigne de départ j'avais 26°C pour CC1, et en température de départ et d'arrivée j'avais environ 50°C. Et en fait c'était parce que la production ECS était active. Les sondes doivent se trouver sur un embranchement commun.
Du coup ECS active, ces paramètres sont obsolètes.

En ce qui concerne le réglage des radiateurs je les ouvrirais au max pour les pièces au NORD,  réduire un peu celles du SUD. Cela permet d'avoir le maximum de débit pour optimiser le rendement et de faire la régulation au niveau de la PAC.
Puis placer un thermostat d'ambiance pour arrêter le fonctionnement de la PAC à +/- 0.5°C de la consigne.
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Badinieres (38)
Il est vrais que quand la PAC a finit de chauffer l'ECS, la température du circuit radiateur est encore plus élevé .
En tout cas, je confirme que le sèche serviette est bien brulant .
Dans la notice constructeur il est bien dit d'ouvrir a fond les radiateurs .
Mais comment faire ensuite pour réguler la température dans les chambres ?
Dois je mettre le réglage a 0% ( régulation par loi d'eau ) ?
Ou les 50% tienne compte des têtes thermostatiques des radiateurs ?
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir