Retour
Menu utilisateur
Menu

Trop chaud avec mon chauffage au sol

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.005 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
Bonjour à tous, ça fait plusieurs semaine que j'essaye de régler mon chauffage au sol, j'ai lu la plupart des sujets sur ce type de problème.
Mon problème est que je demande 19°c sur la sonde d'ambiance et plus il fait froid dehors plus la température monte.
Je vous met tout ce que j'ai fait comme réglage :

-J'ai réduit la pente tout les 2 jours, et je suis passé de 0,7 à 0,2
- j'ai réduit la température max du circuit B de 50 à 30. Mais sur le thermomètre de la nourrice ça monte toujours à 45° :( ????
- j'ai changé l'influence de la sonde d'ambiance, en passant de 3 à 6 pour finir à 10.

Je n'ai sait plus quoi faire à part toucher les nourrisse du circuit mais là je ne sais trop que faire ? Sur le circuit d'eau froide les j'ai tourné les robinet à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, enfin ils étaient presque tous déjà à fond
Sinon sur le circuit chaud tout les indicateurs de pression sont sur 1
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)




Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Salut,

Peux tu donner des infos sur chaudiere/PAC ou autre dejà

Et ton thermostat aussi

Bon courage
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, es tu certains que le circuit B corresponde bien a celui du pc ? histoire de lever le doute
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
gaillou76 a écrit:Salut,

Peux tu donner des infos sur chaudiere/PAC ou autre dejà

Et ton thermostat aussi

Bon courage


Pour la ref c'est la MCA10


Et le thermostat c'est ça :


Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
mistergues a écrit:Salut, es tu certains que le circuit B corresponde bien a celui du pc ? histoire de lever le doute
++


Bonne question, j'ai fait une déduction car le circuit A montait jusqu'à 75°C en limite max alors que le B 50°C à savoir qu'à l'étage je suis en radiateur et le bas planché chauffant

Et quand je me met sur les info du circuit B j'ai le symbole de la vanne 3 voies voire photo ( j'ai renommé le circuit B = Salon )

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)


Autre question, quand j'ai mis en route cette hiver le voyant autour du bouton rouge à côté de Wilo s'allumait vert et la manette en dessous tournait et passais sur le vert de temps en temps mais là ça reste tout le temps sur le rouge.
Et depuis mes réglage je n'ai jamais revu le symbole de la vanne 3 voies sur la chaudière en mode ouvert il reste toujours sur fermé
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
Personne à des conseils, ça fait 2 jours que j'ai baissé la température demandé sur la sonde, je suis passé de 18 à 15°C demandé mais rien à faire la température ne descend pas d'un °C je reste sur 23°C dans la pièce principale.
Je regrette de ne pas avoir mis des radiateurs Crying
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Salut,

Il te faut dans un premier temps visualiser les valeurs de ta pente pour le PCBT.

Pour cela, tu vas dans:
menu installateur \ secondaire P.INSTAL \pente circ.B
Là apparait ta pente et en tournant la molette tu as accès aux différentes valeurs.

Tu mets:

 38°C en 1 (température max du circuit.)
24°C en 3 bas de la pente.
-7°C en 4 (température extérieure à laquelle l'eau est chauffée au max.) ici, 38°C


Ta chaudière va calculer le 2 et 5 toute seule.
le 2 sera autour de 32°C
et ta pente 5 vers 0.5

Essayes çà déjà et on verra.
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
Ok je teste ça en rentrant ce soir je te redit demain soir histoire que 24h ce soit écoulé. Merci pour ton aide en tout cas.
A savoir en pente je suis à 0,2 et j'avais mis max 30º pour le circuit B
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
gaillou76 a écrit:Salut,

Il te faut dans un premier temps visualiser les valeurs de ta pente pour le PCBT.

Pour cela, tu vas dans:
menu installateur \ secondaire P.INSTAL \pente circ.B
Là apparait ta pente et en tournant la molette tu as accès aux différentes valeurs.

Tu mets:

 38°C en 1 (température max du circuit.)
24°C en 3 bas de la pente.
-7°C en 4 (température extérieure à laquelle l'eau est chauffée au max.) ici, 38°C


Ta chaudière va calculer le 2 et 5 toute seule.
le 2 sera autour de 32°C
et ta pente 5 vers 0.5

Essayes çà déjà et on verra.


Alors je suis allé dans P.Install,
Si je comprend bien tu me demande de mettre en max circuit 38°, et en température demndé 24° et -7° pour la température extérieure où je doit atteindre les 38° en eau.

Ce qui me fait augmenter toutes mes valeurs, car moi j'avais mis 30° à la place de tes 38° et 16 à la place des 24° et -94 à la place des -7.
Ce qui me donne cette pente

Mai je t'ai écouté pour tester quand même j'ai remonté ma température max à 38° comme tu me l'a demandé, par contre j'ai laissé mes 16º demandé dans la pièce et j'ai mis -8 pour la température extérieure a laquelle l'eau chauffera à 38° Car -7 n'était pas proposé. Ça m'a donné une pente de 0,6
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Salut,

la photo de ton ancienne pente montre une consigne d'eau PCBT max de 30°C à *54°C, hors tu es deja à +45°C en entrée PCBT affichée sur la nourrice.
Soit pb de sonde décallée sur le circuit B ou mauvais montage de la Vanne 3 voies.

Je peux pas te dire mieux.

Bon courage
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
Mais la vanne 3 voies c'est ça qui envoi l'eau froide ? En faite comme je l'ai dit au début j'avais un voyant sous la chaudière ( où il y a les manomètres ) qui s'allumait et une manette qui tournait seul de temps en temps voir photos plus haut et là plus rien c'est peut être ça qui est en panne non ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Ou juste mal branchée.

Pour çà, regarde comment circule l'eau dedans, entrée "eau froide", entrée eau chaude et sortie mélangée.

Sinon, tu la déconnecte électriquement et essayes de la positionner à moitié pour voir ce qu'il se passe .

Si c'est mieux , tu essayes de la régler manuellement et tu la laisses bloquée mécaniquement.

Ensuite tu verras si besoin d'appeler l'installateur.

Perso, je trouve çà bcp plus judicieux de la mettre non -régulante , elle travaillera en fonction du besoin via le thermostat ambiance du reste maison.

Si tu équilibres bien l'ensemble , c'est viable et confortable , et pas bien plus couteux en exploitation.

Bon courage
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
Merci pour tout les conseils, j'ai essayé de relancé, et de l'ouvrir manuellement, tout c'est rallumé mais 10min après voyant éteint et vanne fermé de nouveau. Je pense que je vais envoyer une lettre au constructeur pour signaler le problème et comme il fera rien comme d'habitude, je ferais venir un professionnel.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Salut chez moi :
température d'eau constante et thermostat d'ambiance, qui arrête la chauffe et la circulation quand la température est atteinte et la remet en chauffe quand cela a redecendu..

C'est simple, et ca marche
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Gui&Elo a écrit:Merci pour tout les conseils, j'ai essayé de relancé, et de l'ouvrir manuellement, tout c'est rallumé mais 10min après voyant éteint et vanne fermé de nouveau. Je pense que je vais envoyer une lettre au constructeur pour signaler le problème et comme il fera rien comme d'habitude, je ferais venir un professionnel.

Tu as essayé de la laisser débranchée pour voir?
Et comme le dit const101, rien ne marche mieux que le basique pilotage thermostat à vanne fixe.
Bon courage.
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Vesoul (70)
Je vais tester, mais il faudrait m'expliquer, il faut que je mette en mode manuelle et tourne la manette pour qu'elle soit à moitié entre le rouge et le bleu, mais est-ce qu'il faut que je relance pour que le voyant s'allume?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
De : Vesoul (70)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 15h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir