Bonjour,

Je suis rentré en Avril dans une maison neuve équipée de 2 planchers chauffants basse température (étage + Rdc) alimentés par une chaudière gaz à condensation.

J'ai une sonde à l'extérieur de la maison et des thermostats d'ambiance dans chaque pièce (qui correspondent aux différentes boucles du système)
La chaudière est une Atlantic, j'ai des moteurs Réhau sur les nourrices.

Mon problème c'est que je n'arrive pas à obtenir la température que j'affiche sur mes thermostats d'ambiance.

Je sais que ce n'est pas facile de maitriser un plancher chauffant j'ai fait plusieurs phases de tests sur plusieurs jours consécutifs en agissant sur le selecteur de la chaudière (de +5 à -5) et je n'arrive pas à avoir une température constante.

Exemple ces derniers temps :

J'ai affiché 19°c sur tous les thermostats de la maison
Le sélecteur de la chaudière est sur à -5 (soit au plus bas)
et je suis entre 23 et 24 au RDC et à 22 à l'étage (en journée, tous volets fermés puisque nous n'y sommes pas)

Encore, là c'est tenable mais j'ai j'ai eu des pointes à 28 (avec d'autres réglages ) et là in étouffe et bonjour la facture !!!


Sur quels paramètres faut il agir (débit des nourrices ?) Un point important je pense, au RDC, je n'ai jamais vu les moteurs baissés, ils ont toujours été ouverts (à la différence de l'étage) il y a peut être un problème de branchement ?
est-ce logique d'avoir une sonde extérieur quand on régule par des thermostats d'ambiance ?


Mon constructeur a probablement atteint ses limites ... je cherche quelqu'un qui pourrait me faire un diagnostique de mon installation !!

Merci par avance de vos remarques !

Nourrices du RDC :

[img][/img] 

Nourrices de l'étage :
 [img][/img]
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 60 message Henouville (76)
Bonjour,

Peux tu nous dire à quelle température sort l'eau de ta chaudière?

Est-elle constante ou réguler par une loi d'eau?

Y a-t-il une vanne 3 voies en sortie de la chaudière?

Si oui est-elle motorisée?

Enfin y a-t-il un ballon tampon sur l'installation?
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour,

La température est régulée par une loi d'eau :

En ce moment, la consigne de température est à 31°c
C'est ce que cela affiche quand je tourne le selecteur à -5 (quand je mets -3, elle affiche 33°c).

En ce moment (donc à -5 sur la chaudière), à l'entrée de mes nourrices du RDC, l'eau est à 35°C et ressort à 32)

Je n'ai pas de ballon tampon ... hum, je ne sais pas si il y a une vanne 3 voies
Blush


Merci
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Tu as toujours une température constante dans les pièces? meme si elle est élevée, varie t elle beaucoup?

Si oui, je pense que ta chaudiere ,ou plutot ta loi d'eau , est réglée trop haute.

Si bien que tu ne travailles pas assez sur l'inertie de ton plancher.

Dans tout les cas, loi d'eau et régulation autonome par boucle ne font jamais bon ménage.

Tu vas t en sortir , ne t'inquiètes pas.

Donnes nous les ref de ta chaudiere qu'on puisse te dire comment le faire si besoin.
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Val D Oise
Ma chaudière est une Idra Condens 4124 de chez Atlantic.

Pour les variations de température, c'est difficile à dire car il faut aussi tenir compte des apports extérieurs (notamment le soleil sur les baies vitrée)
mais il m'est arrivé, avec une température de 3°c à l'extérieur d'avoir 27,5 à l'intérieur sans toucher aux réglages !

Mais par exemple depuis ce week-end j'ai mis à -5 la chaudière, je n'ai touché à rien depuis, j'affiche 19 aux thermostats d'ambiance et j'ai des variation dans la journée de 2°

Lundi matin à 2h30 --> 22.3 °
Lundi midi à 14h30 --> 24,3 °
Mardi matin à 2h30 --> 22,1 °
Mardi 11h00 --> 23,6 °


Et surtout on est bien au dessus de la consigne des thermostats d'ambiance

En tout cas, merci Gaillou pour ton intérêt et ton aide ...
Messages : Env. 10
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 18h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir