Retour
Menu utilisateur
Menu

Clim sortie diametre 1/2 utilisation d'un flare 3/8 ==> consequence(s) ??

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 347 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous,

je me permet de poster la question sur un forum car je n'ai eu qu'une reponse d'un pro et elle me semble bizarre.

voilà mon "probleme" :

j'ai acheté une clim avec 3 sorties pour une utilisation en chauffage uniquement (il fait rarement la canicule chez nous)
j'ai donc choisis 3 split de taille 10 d'une puissance de 2.5 kW

mon soucis commence à ce moment, sur le groupe exterieur il y a bien 3 sorties pour mes splits , sauf QUE, l'une des sorties n'est pas en 3/8 mais en 1/2 alors que mes 3 splits sont en 3/8.

lorsque j'ai posé la question à un pro à savoir si je devais acheter un split plus puissant pour avoir au moins un des 3 splits en 1/2 au lieu de 3/8 il m'a repondu que non qu'il suffisait de mettre un adaptateur au niveau du bloc externe pour passer le 1/2 en 3/8, j'ai trouvé un reducteur 1/2 vers 3/8 qui fait l'affaire mais bon cela rajoute un risque de fuite supplementaire...

sauf que , sur le site du fabricant et dans les docs des produits je ne trouve nul par d'information si c'est un fonctionnement normal , est qu'il n'y a pas un risque pour le compresseur du fait de passer d'un diametre 1/2 vers 3/8 (sur-pression ??), est ce normal de faire cela ?
car j'ai lu en recherchant mon info que l'inverse (passer de 3/8 à 1/2) etait fortement déconseillé voir interdit, par contre je n'ai rien trouvé pour mon cas, passer de 1/2 à 3/8.

donc si quelqu'un a une info ou un lien sur un retour d'experience à ce sujet, je suis preneur à 100%.

j'ai déjà acheté le matériel mais je n'ai pas encore fait la mise en service, j'attends de voir si je dois garder ma liaison flare en 3/8 ou la remplacer en 1/2 avant de "lacher le gaz " .

encore merci d'avance pour vos réponses.
[url=http://www.climfacile.fr/split/39-toshiba-mural-inverter-modele-suzumi-plus-taille-10-ref-ras-b10n3kv2-e.html][/url]
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
oui comme tu le dis si bien : "un raccord de plus c'est un risque de fuite en plus" ..
si tu as d'origine une entrée en 1/2 c'est pour une unité plus puissante !!!
peut être un problème de commande ?? voir avec ton Fabriquant au 0810.723.723 en direct !!
mais tu peux certes réduire ta ligne d'aspiration , donc c'est pas de problème, pour 3/8 à 1/2.
.
à savoir que pour la garantie ; la mise en service doit se faire par un technicien ayant :
l’attestation de manipulation des Fluide frigorigènes... alors ne "lâche pas le gaz"..
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Ceci est normal

Les multi-split sont des combinaisons.

Il faut regarder si ton groupe ext fonctionne avec tes 3 UI de 2.5kw dans le tableau de combinaison.

Il normal de trouver un piquage plus gros sur l'UE car ceci est fait pour mettre une UI plus puissante.

Les combinaison sont en general nombreuses mais pas illimitée.

Il faut verifier sur le tableau constructeur si la puissance est compatible.

Si la puissance est compatible, il ne te reste plus qu'a reduire le diametre avec ton flare.

Apres pour le risque de fuite, c'est la mise en oeuvre qui fera si l'installation est bien faite ou pas.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir