Bonjour,

Je suis passé à mon futur chez moi hier soir, mon chauffagiste avait enfin posé le plancher chauffant
Donc apparemment c'est le système ROTEX Monopex (mais avec des tuyaux varioflex) en basse température. C'est un produit allemand.
Quelqu'un connait ?

Une chose m'a étonné, pour alimenter une chambre en PER il est passé à travers la cloison entre la buanderie et le WC et celle entre le WC et cette chambre en perçant la bande isolante périphérique pour le départ et le retour du tuyau. la nourrice se trouve dans la buanderie, c'est sur que c'était plus pratique de faire comme ça mais est-ce bien orthodoxe ?

Merci
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Salut,
Je ne suis pas un pro du plancher chauffant, mais la bande périphérique sert de joint de dilatation et de rupture de pont thermique, la percer sous une cloison intérieure n'aura pas d'incidence sur son rôle à mon avis...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Montner (66) (66)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 400 message Somme
autre chose, mon CT m'a dit que la chape tradi allait être coulée la semaine prochaine avec collage du carrelage dans la foulée.. je suis un peu étonné qu'il n'y ai aucun temps de séchage avant de coller le carrelage ?
C'est peut-être sur une chape liquide qu'il faut respecter un long temps de séchage ?

De plus, le chauffagiste a fait passer sur l'isolant les cables qui relient les thermostats partant de chaque pièce vers la nourrice du PC, est-ce autorisé ?
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
sebro a écrit:De plus, le chauffagiste a fait passer sur l'isolant les cables qui relient les thermostats partant de chaque pièce vers la nourrice du PC, est-ce autorisé ?


Tu peux prendre une photo ?

J'espère avoir mal compris.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Somme
voici :



Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
J'avais donc bien compris.

Je pense que ce n'est pas correct comme montage (on va rester poli).

Qu'il passe au bord (mais dans une gaine) admettons, mais qu'il touche le tube c'est fort.

C'est un professionnel qui a fait ça ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Somme
oui comme dit mon CT ça fait 30 ans qu'il bosse avec lui et il a jamais eu de problème... j'ai un peu de mal à le croire !

j'en ai marre de ces soit disant professionnels qui bossent moins bien que des bricoleurs du dimanche Mad

Ce qui m'énerve aussi c'est qu'il risque de me prendre pour un c.n parce que j'y connais rien !

Existe-t-il un texte officiel sur lequel je pourrais m'appuyer pour argumenter et le forcer à refaire ça dans les normes ?
Quand je pense que le constructeur du PC propose des thermostats sans fil, je comprend pas pourquoi il s'embête à passer des cables, surtout de cette façon !
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Somme
Merci beaucoup j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour l'appeler !
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Somme
juste une chose... il risque de de répondre que c de la basse température donc qu'il n'y a aucun risque ? n'aurait-il pas raison ?
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Somme
ok merci... ça va gueuler ! Mad
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Holà reste tranquille, il n'y a pas mort d'homme non plus.

Tes cables thermostats vont véhiculer 100 mA maxi... De là à ce qu'ils cuisent...

Par contre ils pourraient déja les gainer en ICTA. Et éviter de les croiser avec le reste des tuyaux.

Le risque c'est plutot de mon point de vue qu'ils travaillent avec la chape et se rompent.


C'est bien sinon, c'est plutot rare les installs avec thermostat par boucle. C'est un supplément non ?
Je sais pas si c'est vraiment intéressant avec un PC, quel est l'intérêt pour toi ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Somme
fredoche a écrit:Holà reste tranquille, il n'y a pas mort d'homme non plus.

Tes cables thermostats vont véhiculer 100 mA maxi... De là à ce qu'ils cuisent...

Par contre ils pourraient déja les gainer en ICTA. Et éviter de les croiser avec le reste des tuyaux.

Le risque c'est plutot de mon point de vue qu'ils travaillent avec la chape et se rompent.


C'est bien sinon, c'est plutot rare les installs avec thermostat par boucle. C'est un supplément non ?
Je sais pas si c'est vraiment intéressant avec un PC, quel est l'intérêt pour toi ?


qu'appelles-tu thermostat pas boucle ?
En fait je ne sais pas trop quelles sont les autres solutions possibles mais là je vais avoir un thermostat par pièce permettant de régler indépendamment la température de chaque pièce... par contre faut que je lui demande pourquoi justement il en a pas mis dans la lingerie (je sais pas si c'est parce que la nourrice est dans cette pièce) donc je sais pas comment on va pouvoir régler la température de cette pièce...
Mais franchement il aurait pu mettre des thermostats sans fil, à 9000 euros la plue value PC par rapport à des radiateurs à eau ! ça lui aurait évité de devoir passer les cables avec les tuyaux de chauffage et de faire des saignées dans les murs !
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
1 pièce - 1 boucle dans la plupart des cas.
Oui pour ce prix Huh , tu peux être exigeant. Radio, c'est mieux, c'est vrai. Tu nous diras si ça marche bien...

En fait sur le principe, pour un pc, on peut déterminer une température de confort pour chaque pièce et utiliser une régulation basée sur la température extérieure uniquement. Maintenant dans la pratique...

Avec ces thermostats, si tu en as un par boucle, il faut laisser une boucle en circulation libre, ou bien prévoir un bypass, sinon le circulateur risque de se mettre en défaut. Dans la lingerie, ce sera au poil pour ton linge

Les saignées, tu parles de traversées des tuyaux dans les cloisons ? Elles sont normales. J'en ai fait aussi. Normalement par contre, il faut manchonner les tuyaux avec une gaine ou un isolant type armaflex pour que le tuyau ne soit pas directement soumis aux contraintes de dilatation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Somme
fredoche a écrit:1 pièce - 1 boucle dans la plupart des cas.
Oui pour ce prix Huh , tu peux être exigeant. Radio, c'est mieux, c'est vrai. Tu nous diras si ça marche bien...

En fait sur le principe, pour un pc, on peut déterminer une température de confort pour chaque pièce et utiliser une régulation basée sur la température extérieure uniquement. Maintenant dans la pratique...

Avec ces thermostats, si tu en as un par boucle, il faut laisser une boucle en circulation libre, ou bien prévoir un bypass, sinon le circulateur risque de se mettre en défaut. Dans la lingerie, ce sera au poil pour ton linge

Les saignées, tu parles de traversées des tuyaux dans les cloisons ? Elles sont normales. J'en ai fait aussi. Normalement par contre, il faut manchonner les tuyaux avec une gaine ou un isolant type armaflex pour que le tuyau ne soit pas directement soumis aux contraintes de dilatation.


ok merci pour l'info sur la lingerie.
pour les saignées je parlais de celles qu'il a du faire dans le placo pour faire remonter le fil de chaque thermostat...
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Somme
bon et bien je l'ai eu au tel, et il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que cela ne pose aucun soucis de passer les cables électriques des thermostats avec les tuyaux du PC étant donné que l'eau qui circule dedans n'est pas à haute température....

Ils ont toujours raison, espérons qu'ont ai pas à le regrettrer...
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 70 message
Sauf qu'il ne t'as pas mis de gaine...si un jour tu dois changer le câble pour x raison tu es embêter.

Quand au carrelage, il faut d'abord attendre 3 semaine de séchage, faire chauffer progressivement la dalle sur au moins une semaine jusqu'au maximum puis laisser refroidir une semaine. Sinon, la mise en place de la chappe ne sera pas faite et tes carreaux risquent de se fissures.

A pas ll'air au poil ton chauffagiste Crying
Messages : Env. 70

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Somme
cedric57 a écrit:Sauf qu'il ne t'as pas mis de gaine...si un jour tu dois changer le câble pour x raison tu es embêter.

C'est sur... je n'aurais plus qu'a remplacer le thermostat concerné par un sans fil...

Citation:
Quand au carrelage, il faut d'abord attendre 3 semaine de séchage, faire chauffer progressivement la dalle sur au moins une semaine jusqu'au maximum puis laisser refroidir une semaine. Sinon, la mise en place de la chappe ne sera pas faite et tes carreaux risquent de se fissures.

A pas ll'air au poil ton chauffagiste Crying

même pour une chape tradi ?
Messages : Env. 400
Dept : Somme
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 09h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir