Retour
Menu utilisateur
Menu

Construction neuve: Isolation du plancher bois

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 321 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Rouen (76)
Bonjour, 

Mon constructeur me propose une isolation par laine de verre 200mm entre le placo du plafond du RDC et les plaques de plancher OSB 22mm de l'étage. Pour une surface plancher de 85m2, celui-ci nous propose une prestation pour 1700 euros.

Dès lors, nous nous demandons si nous n'allons pas demander une interruption de travaux pour le faire nous même...

En règle général, sur une construction neuve, quel espace y-a-t-il entre le plafond du RDC et le plancher du 1er? Puis-je mettre du 200mm sans soucis si j'installe dans le plafond du RDC des enceintes encastrables de 7/8cm? 

Préféreriez vous un autre isolant pour remplir cette tâche?

Il existe différents types de laines de verre (j'ai vu qu'on parlait de "GR" chez Isover), est-ce que cela peut être utile de mettre une laine de verre type GR32 ou est-ce que dans le cas d'une isolation phonique/acoustique on s'en fiche?

Je vous remercie par avance de vos lumières sur ce sujet.
Messages : Env. 30
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 30 message Rouen (76)
Après recherches complémentaires, je pense partir sur une isolation en laine de roche entre les lambourdes sur une épaisseur de 100 ou 200mm.
En ajoutant, à l'étage, entre l'OSB et le parquet stratifié une sous couche pour isolation phonique épaisse, j'espère aboutir à un résultat satisfaisant.

Les bandes de phaltex pour désolidariser les lambourdes des plaques OSB semble indispensable, mais ne peut-on pas utiliser des petits silent block collés sur les faces supérieures des lambourdes ?
Messages : Env. 30
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,


neyrda a écrit:...

Les bandes de phaltex pour désolidariser les lambourdes des plaques OSB semble indispensable...

ouiiii, du moins à mon avis...

neyrda a écrit:... mais ne peut-on pas utiliser des petits silent block collés sur les faces supérieures des lambourdes ?

quel intérêt ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Rouen (76)
Citation: neyrda a écrit:... mais ne peut-on pas utiliser des petits silent block collés sur les faces supérieures des lambourdes ?

 quel intérêt ?


Les bandes de phaltex me paraissent très très fine, est-ce que justement lors d'un impact ou simplement quand on marche sur le plancher on ne peut pas écraser cette bande phaltex jusqu'à ce que le plancher et la lambourdes se touchent? Un silent block est théoriquement plus épais, et plus difficilement compressible.
Enfin je sous estime surement le pouvoir de la bande phaltex qui doit être conçu pour ça. 
Messages : Env. 30
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
bruits d'impacts : juste une petite précision, pour que des bandes de désolidarisation
sur les lambourdes (phaltex ou autre ) soient efficaces il faut que l'OSB soit posé 'flottant'  :
ni vis ni clous et désolidarisation périmétrique.
Laine : dans cette configuration (acoustique) un lambda 0,032 n'est pas nécessaire.
précaution : ne pas comprimer la laine
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Rouen (76)
Ok, merci de cette réponse.
Donc laine une laine de verre avec un lambda élevé sur l'épaisseur la plus importante possible sans compression et une pose de l'OSB en flottant.

Merci à toi
Messages : Env. 30
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
< Donc laine une laine de verre avec un lambda élevé >
lambda élevé si il arrive que le 1ier étage n'est pas
constamment chauffé comme le rez de chaussée .
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 23 novembre 2024 à 18h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations