Bonjour,

j'ai un projet de construction d'une maison à toits plat sur un petit terrain (185m2).
La viabilisation est réalisée sauf l'évacuation des EP.
Je m'interroge sur une solution.
Le PC indique qu'il y aurait une cuve de récupération mais j'envisage une autre alternative, l'épandage.
La région affiche une hauteur de pluie annuelle de 700mm et la surface de toit est de 75m2 avec une pente à 2%.

Je m'interroge sur la surface d'épandage et où la caser?
Enfin si choix cuve, quelle serait sa contenance et quid du trop plein?

Merci par avance
Fabien


Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...

Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation_des_eaux_de_pluie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Vous n'avez pas de réseau d'eau pluviale ou un fossé dans la rue ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Si mais c'est à 40m et il faudrait ré-ouvrir la tranchée. Malheureusement l'ancien propriétaire qui a viabilisé souhaitait une cuve et donc n'a pas effectuer le raccordementCrying
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Ce qui est difficilement compréhensible c'est que même avec une cuve, il faut un trop plein.

Vous pouvez envisage un puit d'infiltration, mais pour cela il faut faire une étude à la parcelle pour déterminer le dimensionnement et si cela est possible, pareil pour le drainage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Il est peut être encore plus simple de rouvrir la tranchée.
en cas de grosse pluie sur le toit plat, tu vas avoir des volumes conséquents et un débordement de la cuve
l'épandage ou puits d infiltration, c'est possible si les sols sont perméables
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
zaf34 a écrit:l'épandage ou puits d infiltration, c'est possible si les sols sont perméables

Voici l'étude de sol, l'épandage est possible?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Pour le puit d'infiltration, il peut y avoir un problème avec la nappe en provenance de la Loire

Pour l'épandage, le terrain est trop petit à mon avis.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Quel est le risque d'un épandage pas assez étendu?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Que le terrain ce gorge d'eau, qu'il refuse l'eau en sortie, et donc la montée en pression de ce qu'il y a en amont qui peux aller jusqu'à ce que l'eau ne soit plus évacuée de la terrasse dans les cas limites.

EDIT : Mais de plus, vous allez apporter de l'eau dans vos fondations, alors qu'on essaye plutôt de drainer en général
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Merci pour les précisions.
Sinon il y a des règles de calcul de surface d'épandage?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Sans une étude à la parcelle, non. Ce que vous avez c'est une étude pour fondations.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Pour info, il existe aujourd'hui une bâtisse en bois (qui'il faudra démolir) à toit en pente (50m2) dont la gouttière déverse directement sur le terrain. Apparemment ça n'a jamais posé de problème.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Bonjour,

L'étude de sol montre clairement la perméabilité du terrain (Sable limoneux). Vous devez être sur les anciennes alluvions de la Loire.
Il faut faire un puits perdu qui ne descende pas au niveau d'affleurement de la nappe cad ne pas descendre à 3m20.
A mon avis un puits perdu à -2m50 permettra largement de diffuser l'eau d'un toit de 75m2.
Dans mon coin (Près du Rhône) je trouve les alluvions à environ 2m et mes clients n'on jamais été embêtés par un débordement de leur puits malgré les gros épisodes d'orages cévenols que nous avons eu cette automne.
Faire le puits au + loin de la maison sur la partie en herbe en haut à gauche sur le plan mais pas à - de 3m des fondations du voisin!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour Steph,

merci pour ce retour. Bien vu je suis à proximité de la Loire. Le terrain est bordé à gauche et en haut par des murets de pierre de 2m de haut. Effectivement il faudrait faire le puits à l'écart.

Pour vous le puits aurait quel diamètre et hauteur de buses?
Possibilité de le mettre sur le passage de la voiture? (l'idée est de la placer le plus à droite possible car à droite c'est une cour intérieure gravillonnée qui fait office de parking pour une résidence)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Bonsoir,

Buses de 1m de diamètre (bien prendre des buse de puits perdu et non des buses de puits Nbre de trous différents) + dalle réductrice renforcée et couronne fonte. Avec 2 buses de hauteur 1m+ la dalle et la couronne vous devez être autour de 2m40.

Pas de souci pour le passage VL dans cette config.
Bien penser au regard de décantation pour ne pas boucher rapidement l'infiltration.
Un bon schéma ici :  http://www.adopta.fr/fiches/fiche1.pdf 

Les barreaux de descente pour 2 m40 peuvent être optionnels, vous pouvez utiliser une échelle pour curer le fond du puits. Avec le regard de décantation cela ne devrais pas arriver souvent.
Pour les cailloux en circonférence prenez du galet Roulé lavé de diamètre 50/80. Les carrières par chez vous ne doivent pas en manquer.

Pour ma part  je ne rajoute pas la couche filtrante ni le géotextile en fond de puits, le regard de décantation faisant son boulot c'est lui qu'il faut nettoyer 2 fois par an.
Je pose mes buses sur un lit de graviers qui me permet de les caler . Jamais eu de souci de colmatage. Le plus simple c'est de demander la réalisation du puits à celui qui vous fera les VRD.

Attention, pas un maçon mais un vrai terrassier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Oui c'est mon terrassier qui fera le boulot.
A votre avis le coût de cette opération?
Enfin j'ai lu que c'était interdit les puits, vrai, faux?
Bonne soirée
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Bonsoir,

Pour de l'infiltration d'eaux usées c'est effectivement interdit sauf dérogation très rare sur de la rénovation. Pour des pluviales pas concerné par cette interdiction.
Pour le prix c'est difficile, en fonction de l'éloignement des carrières, de la reprise des terres ou pas, de l'accès chantier, des prix de votre région.....
Pour un 2m50 compter entre 1200 et 1700 € réalisé dans les règles de l'art avec le regard de décantation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
J'ai fais quelques calcul au boulot, pour une pluie décanale (interministerille 77 - coef région I paris), on obtient un débit de 3.75l/s.
Le dimensionnement indique donc un réservoir de 6m3 pour un bassin d’infiltration.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Merci Olivier,
6m3 c'est énorme! Ca fait une hauteur du puits de 8mCrying
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Pour faire le calcul il faut connaître la perméabilité du sol.
faut voir ce que olivier1200 a pris
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Sur du sable limoneux on ne doit être pas loin d'une perméabilité de K vers 100mm/h. Au vu de la surface du toit et des parties imperméables cela m'étonnerais que l'on arrive à 6M3 de stockage.
Quel est le coefficient de Montana retenu, les surfaces imperméable et perméables ?
De plus la surface du fond de puits perdu ne se colmate pas avec un puits de décantation et entre en compte dans le calcul du débit de fuite alors que l'on considère généralement que le fond n'entre pas en compte car rapidement colmaté. (Vrai sans décantation)
Effectivement pour être sur et calculer le volume exact de stockage,il faudrait faire un test de Porchet sur la parcelle et donner le matériaux de la zone voiture et des terrasses.
Le toit plat si il est végétalisé entre aussi en ligne de compte dans le calcul.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Coefficients de Montana : a=5.9 b=-0.59 (pluie inférieur à 2h)
Coefficients de Colin Bedel a=24.5 b=0.225 (pluie entre 2h et 48h)
Durée de retour d'insuffisance : 10ans

K 10^-7 m/s (limons). Autant dire que pour 100mm/h faut que des gallets... (Le sable pur à un K10^-5m/s).

Ps : je me suis trompé pour le calcul, c'est 3mx3m pour le limons (soit 9m3)
Pour le sable c'est 2m3.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Merci Olivier pour les précisions.
9m3 de puits, c'est impossible pour moi

ps: toit non végétalisé
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Bien que je me sois peut être enflammé sur le coef de perméabilité, je reste persuadé qu'un puits perdu de 2m50 sur des alluvions permettra de prendre en compte les EP.
Seul un test de Porchet permettra de savoir si on est à 9m3 ou 2M3 de stockage.
Par contre mes docs donnent K 10^-3 m/s pour du sable propre et non 10^-5.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Après recalcul un K de 100mm/h correspond à 2.77 10^-5 m/s ce qui n'est absolument pas déconnant pour du sable limoneux. Une de mes doc donne pour du sable limoneux 7.10^-5 à 3.10^-5 et 3.10^-5 à 1.10^-5 pour du limon sableux.
Je reste sur ma position Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saint Georges Les Bains (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Merci Olivier.
Pour info aujourd'hui, les eaux de pluie sur le bâtiment à démolir tombent directement sur le sol (toit 50m2 en pente) sans aucun problème de reflux. De toutes façons c'est soit 2m2 de puits ou je ré-ouvre la tranchée.

Sinon que penser des cuves souples de récupération à placer sous le vide sanitaire? (le mien fera 1m40 de haut)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
Bon décidément j'étais pas réveillé hier, alors je reprends, mon calcul me donnais bien 6m3 (et non pas 9 comme j'ai affirmé après - 3x3 était l’hypothèse que j'avais proposé à la feuille de calcul exel! - oui j'me fais un peu honte des fois). Crying

Je n'ai pas cette doc chez moi, je recommencerais lundi avec les hypothèses de Steph2607.

Attention ces calculs dimensionnent, pour une pluie décennale (une tous les dix ans), ça corresponds à phénomène plutôt rare.
Perso (je n'ai jamais essayé) mais je ne suis pas fan de mettre une réserve d'eau directement à coté des fondations (même si à priori, ça ne fuit pas et l'absence d'UV, n’endommagera pas les membranes).
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
7^10-5 :
2m x 1m au sol = 1.0m3 nécessaire / temps de vidange 1h
1m x 1m au sol = 1.1m3 nécessaire / temps de vidange 1h

3^10-5
2m x 1m au sol = 1.3m3 nécessaire / temps de vidange 3h
1m x 1m au sol = 1.7m3 nécessaire / temps de vidange 2h
Le temps de vidange est plus court dans le second cas à cause de la hauteur du bassin...

1^10-5
2m x 1m au sol = 2.3m3 nécessaire / temps de vidange 8h
1m x 1m au sol = 2.4m3 nécessaire / temps de vidange 7h

Voila ce que me donne ma feuille de calcul
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Merci olivier pour les données.
J avoue que c est un peu technique pour moi.
En prenant l hypothèse de steph2607 ça donne quoi comme dimensions du puits?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Seine Et Marne
L'idéal serais d'avoir un test d'infiltration, Steph2607 pense que la valeur à prendre est 3^10-5, donc si on regarde les calculs ci-dessus, il te faudrait 1m² au sol pour une hauteur de 1m70. Si 2m², 1m30 de haut suffisent donc.
Messages : Env. 100
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Super. Merci olivier donc ça serait moins haut que prévu Smile
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 20h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis récupération eaux de pluieArtisan
Devis récupération eaux de pluie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le béton drainant
Guide : le béton drainant
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir