Section cable dans tableau électrique

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 361 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Morbihan
Bonjour,

petite question rapide en passant:
j'ai un branchement de type 2. je vais tirer un 2x25^2 entre le coffret et mon tableau.
je mets, en tête de mon tableau, un sectionneur 63 A.

quelle section faut-il pour rejoindre ensuite les borniers phase et neutre? rester en 25^2?

merci bcp par avance,

@+
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Vérifiez si le sectionneur 63A accepte du 25mm², il y a de fortes chance que vous soyez obligé d'acheter des fouets de raccordement pour réduire la section de 25mm² à 16mm².

De mémoire, si la distance entre le coffret et le tableau est inférieure à 36m le 16mm² cuivre est suffisant, pas besoin de 25mm² et pas besoin de fouets.

En sortie du sectionneur vous utilisez du 16mm² pour alimenter les borniers.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Merci pour cette réponse.

oui, la distance est inférieur a 40 m (environ 35m). on aura un abonnement 9 ou 12 KVA.
16^2 est alors peut être suffisant.

@+
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ne pas oublier de compter les descentes et les remontées du câble, si c'est 40m alors il faut passer en 25mm² cuivre pas le choix.

Voir ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Oui, et selon les outils de calculs et la abaques, lorsque l'on est dans cet ordre de distance, il faut 25mm^2 si le disjoncteur de branchement est un 30/45/60 (pour abonnement 12KVA).
dans l'idée de tirer le câble qu'une fois, et si jamais l'installation électrique de la maison évolue, je crois qu'il serait plus sage que je tire un 25^2 directement.

et dans ce cas, je reste quand meme en 16^2 en sortie du sectionneur?

javais pris soin, je crois, d'acheter un sectionneur acceptant le 25^2 en entrée, a verifier...
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oui,les borniers n'acceptent pas de 25mm², ça sera donc du 16mm² entre le sectionneur et les borniers.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Quelle est la ref du sectionneur ?


Le legrand 406528 accepte sans soucis le 25mm². J'ai d'ailleurs du pour ma part brancher des fouets 95->25 (Michaud K127) car j'avais du 70mm² en entrée

Dans tous les cas en sortie de sectionneur c'est effectivement du 16mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Legrand 406441

merci
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Donc ça le fait... merci pour la doc!
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour un DB mono 30/60A, il faut du 25² entre 27m et 42m.
Pour la liaison entre l'inter sectionneur et les borniers ou le peigne vertical, du 16² conviendra très bien

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Merci
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 14h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir