Retour
Menu utilisateur
Menu

Siphonage

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 716 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Elne (66)
Bonsoir.

Je vous explique ma situation et mon problème.

Au premier étage j'ai la salle de bain avec 1 douche italienne et 1 WC.

Au rdc 1 WC.

Lorsque je tire la chasse d'eau de la salle de bain, le niveau du siphon de la douche baisse et remonte.

Ce matin je téléphone au constructeur qui me dit que le réseau eaux usées et réseau vanne sont séparés.

A votez avis pourquoi ais je ce soucis de siphonage ?

Merciiii
Messages : Env. 100
De : Elne (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 7000 message Eure Et Loir
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Il est séparé a la vertical peut-être, mais ce rejoint au rez-de-chaussée sur le reseau collecteur qui doit être unique, et comme il ne doit pas y avoir de ventilation primaire, le reseau est en dépression quand vous tirez la chasse. Donc s'assurer qu'il y a une ventilation primaire qui sort en couverture.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Elne (66)
Merci. Et non je n'ai pas de ventilation primaire. C'est la question que j'ai posé au constructeur et où il m'a répondu qu'il n'y en avait pas besoin puisque les réseaux sont séparés.

Maintenant vous avez raison j'ai une tape dans le jardin ou les 2 réseaux se rejoignent pour aller dans le TAL.

Y a y il alors une solution ?

Merci encore.
Messages : Env. 100
De : Elne (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Oui, ajouter une ventilation primaire.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Elne (66)
Oui je me doute mais pas facile. Il fait tout casser pour installer une ventilation primaire.
Messages : Env. 100
De : Elne (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
À voir avec les pros si la ventilation primaire ne peut pas être ajoutée au droit de la jonction dans le jardin ?
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
A66 a écrit:Et non je n'ai pas de ventilation primaire. C'est la question que j'ai posé au constructeur et où il m'a répondu qu'il n'y en avait pas besoin puisque les réseaux sont séparés.

C'est pas parce-que les 2 colonnes de chutes sont distinctes qu'il ne faut pas de ventilation.

Tu aura le même son de cloche partout...

Ventiler et aérer la descente de chute des WC est un minimum.
Si il faut casser et rajouter, c'est leur problème, autrement ton réseau ne fonctionnera jamais
correctement, ce sera un "nid a merde" par la suite.

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-294292-evacu[...]aux-usees-et-vannes.php
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Elne (66)
Oui mais malgré mes recherches aussi bien sur le net que sur ce forum ... je ne trouve pas le texte qui oblige la pose de cette ventilation primaire.
Messages : Env. 100
De : Elne (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Le règlement sanitaire départemental (RSD), art 21

Valable pour toutes les constructions dans tous les départements.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Si, le D.T.U 60.11 article 3.2.3

3.2.3 Chutes d'eaux usées
Les diamètres intérieurs des tuyaux de chute d'eaux usées doivent être choisis conformément au tableau 4 . Ces diamètres seront constants sur toute la hauteur des colonnes.
Les tuyaux de chute d'eaux usées doivent être prolongés en ventilation primaire dans leur diamètre, jusqu'à l'air libre et au-dessus des locaux habités.

Texte complet : http://labibledelenergeticien.e-monsite.com/medias/files/dtu.60.11.pdf
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Je viens d'éditer, pour le Nord pas de calais, c'est ART 21

http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-D[...]mentSanitaire/rsd62.pdf

Crdt
Cameron
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message . (18)
A66 a écrit:
Merci. Et non je n'ai pas de ventilation primaire. C'est la question que j'ai posé au constructeur et où il m'a répondu qu'il n'y en avait pas besoin puisque les réseaux sont séparés.

La réglementation (la loi) précise d'une part, que la descente d'eaux usées doit être prolongée hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente

et d'autre part, que des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée
d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi..... sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation

Autrement dit, des clapets équilibreurs de pression agréés par un Avis technique

Voir l'article 42 (page 40) du REGLEMENT RSD des Pyrenees-orientales:
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/9778[...]taire_departemental.pdf

Vouloir évoquer des documents DTU ne convient pas car ceux-ci ne sont pas référencés dans les contrats CCMI
i
Messages : Env. 60
De : . (18)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Elne (66)
Merci pour cette belle réponse.
J'ai téléphone cet après midi même à la SOCOTEC et l'expert en bâtiment m à confirmé que la ventilation primaire n'est pas obligatoire lorsque les réseaux eaux vannes et eaux usées sont séparés.

Comment s'y retrouver ? Car si je colle un procès à mon constructeur c'est la SOCOTEC qui sera mandaté par le tribunal et donc ils conclueront ce qu'ils m'ont déjà dit au téléphone à savoir pas d'obligation de ventilation primaire quand les réseaux sont séparés.

Je suis complètement perdu ....
Messages : Env. 100
De : Elne (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, sans tout casser tu peu ajouter une soupape au point le plus haut du reseau ..il t en coutera une 50aine d euros et 5mn de scie a métaux
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Elne (66)
Merci. Je suis d'accord d'installer un aérateur au point le plus haut... cependant le point le plus haut c'est la bonde d'évacuation de la douche italienne. Comment faire alors ? Je n'ai pas accès au branchement qui est dans la chape béton ...
Messages : Env. 100
De : Elne (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
La réponse va être simple, même s'il peut ce réfugier derrière de fait qu'il a séparé les réseaux, et sous réserve de trouver un texte qui démontre que l'on a pas besoin de ventilation primaire ( pour le moment je n'ai pas trouvé ), il faut qu'il règle ce problème de Siphonage quand même .

Vous savez je passe mon temps à faire en sorte que le client soit contant en fin de travaux, et sa ma coûté des nuits blanches. Je déteste ce genre de comportement, les textes sont une chose, l'amour de métier en est une autre. Et la réponse qu'il apporte à votre attente je ne l'aime pas. 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
colchique a écrit:Vouloir évoquer des documents DTU ne convient pas car ceux-ci ne sont pas référencés dans les contrats CCMI

Pas en CCMI, mais en cas de litige tous les experts s'appuieront sur les DTU auprès des tribunaux.

Quand à la ventilation primaire, que les réseaux soient séparés ou non, il en faut une, je veut
bien bouffer ma clé à griffe de plombier, si le gars de la Socotec vient à me prouver le contraire...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Elne (66)
Donc ? Je peux faire une mise en demeure suivi du tribunal si non réponse ? Moi je me lance ya pas de soucis ...
Messages : Env. 100
De : Elne (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pour commencer montre leur le RSD art 42, mais franchement je comprends pas ce que ça leurs coûtent
de monter le tube pvc jusqu'à la toiture.

Qu'ils mettent au moins un T en 100mm avec un bouchon à l'étage dans un coin du wc,
après on te dira
comment faire pour sortir le tube par le comble et le raccorder à une tuile à douille avec chapeau.

J'ai jeté un oeil sur tes plans, c'est quoi le carré dans les coins des wc... des réservations, un vide technique??
Tes 2 wc sont superposés, rien de plus faciles et de plus évident pour passer un pvc de 100mm à coffrer dans le coin des wc.

Cam
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Elne (66)
C'est gentil merci.
Ça leur coûte qu'il faut tout casser.
Il faut casser la faïence des WC et ouvrir le placo pour accéder au réseau...
Et déjà je suis en "bis-bis" avec mon constructeur a cause d'une entrée d'air dans la maison qui me fait grincer le plafond et ils ne trouvent pas d'où ça vient ...
Moi je n'y peux rien si leur maison est pourri j'ai juste demandé une maison "normale"
Messages : Env. 100
De : Elne (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Ok, ils ont fait leur connerie et ils ne veulent pas l'assumer et ils vont chercher toutes les excuses
pour ne pas refaire...

Pour mon avis c'est une malfaçon, donc attaquable en justice, mais le mieux c'est quand même de trouver
une solution à l'amiable, si ils ne sont pas trop bornés.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Et les bureaux de contrôle, faut faire attention.j'ai un dossier actuellement ou socotec justement a réalisé un rapport en 2009,et sans que la reglementation sur ce point change.Apave indique le contraire en 2015.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir