Bonjour, 

Mon plancher chauffant est composée de 3 boucles. On s'est rendu compte le mois dernier qu'une boucle ne chauffait pas du tout. Le sol était froid.  
Après avoir purgé les 3 boucles, nous avons constaté que la boucle qui ne chauffait pas, commençait à chauffer légèrement.  Toute fois, elle reste très tiède pour chauffer la pièce. 

Lors de la purge du plancher, les 2 boucles qui fonctionnaient bien étaient plein de boues mais pas celle qui ne fonctionnaient pas. C'est étrange! L'eau de cette boucle était clair dés le début de la purge. Au fur et à mesure, le débit s’accélérait mais aucune eau marron n'a été constatée. 

Comment puis-je faire pour que cette boucle chauffe plus. Pour info, la vanne (retour) est ouvert au maximum. 

Merci 
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Mais une plancher chauffant n'est jamais très chaud, même pas tiède. Il est juste pas froid.

Et pour que ça chauffe, il faut attendre plus qu'avec un radiateur, c'est ça l'inertie.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Rhone
Merci pour votre retour LARZAC mais les deux autres boucles chauffent beaucoup plus. On sent bien la différence entre les deux premières boucles et la 3eme. J'ai oublié de le préciser, les 3 boucles chauffent la même pièce (40 m²).
=> Pour moi, les 3 doivent chauffer de la même façon.
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Lorsque ça chauffe beaucoup, ce n'est pas normal. C'est comme un immense radiateur donc la température doit être basse.

Je crois qu'il faudrait en parler à votre chauffagiste.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Bonjour,

Selon moi, il faudrait reduire le débit des 2 premières boucles pour voir si la 3eme retrouve des valeurs correctes.
Il s'agit peut etre d'un soucis d'equilibrage des débits.

Bon courage
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Rhone
Merci pour votre retour. 

Est-ce qu'il est pertinent de fermer totalement les deux premières boucles et laisser la 3eme tourner toute seule pour voir si elle monte en température pendant 24 heures par exemple ? 
Messages : Env. 20
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 18h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir