Retour
Menu utilisateur
Menu

Jonction faux plafond et isolation mur Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 679 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
Bonjour
Nous faisons bâtir construction brique+porotherm+laine de verre et placo.
Au rdc le plaquiste a commencé le faux-plafond sous le plancher beton poutrelles hourdies.
Apparemment tous les plaquistes commencent toujours par le plafond mais cela m'interpelle au niveau isolation avec la jonction sur les murs extérieurs.
En effet toute la zone technique au-dessus du faux-plafond n'est pas isolée.
Est-ce une pratique habituelle?
Merci de votre aide
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Dunkerque (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Zone technique ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
Bsr
Merci de vous intéresser à mon sujet.
Je l'appelle zone technique car les câbles élec, gaine de ventilation passe par là.
Cdt
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Dunkerque (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
On fait toujours les doublages et cloisons avant les plafonds. C'est la base un plaquiste qui fait les plafonds avant fait mal son métier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
Bonjour
Merci de votre réponse.
C'est bien ce que mon bon sens me disait mais auriez-vous le nom du dtu ou dta ou autre élément que je pourrai faire valoir au plaquiste pour qu'il remette le chantier d'équerre.
Merci beaucoup d'avance car je ne sais pas si j'ai le droit d'arrêter le chantier comme cela.
Bonne soirée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Dunkerque (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Si comme vous le dites, la périphérie du volume technique n'est pas isolée,
alors vous aurez un sacré pont thermique et n'obtiendrez jamais votre
attestation RT2012 de fin de chantier. Car j'imagine que votre thermicien,
pour l'attestation dépôt de pc à considéré une isolation continue de plancher
à plancher RDC, un rupteur thermique pour le hourdis et une reprise de l'isolation
en R+1.

Il est toujours possible d'isoler le vide technique sur sa hauteur par une bande isolante 
périphérique. (voir schéma) 

Vous devriez vous rapprocher de votre BE Thermique.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Dunkerque (59)
Bonjour
Vraiment merci pour vos contributions .
Je viens d'aller voir le plaquiste et il va rajouter une laine sur la périphérie du faux-plafond. C'est moins bien que d'avoir isolé d'abord le mur avant de mettre le faux plafond mais c'est bcq mieux que de laisser comme cela.
Bonne journée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
De : Dunkerque (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
On fait comme ça pour une isolation extérieur, pas une isolation intérieur, vous aurez de grosses notes de chauffage désolé pour vous...

ajouter un peu de laine en périphérie ça changera presque rien l'erreur est de chauffé la dalle béton a l'étage alors qu'elle repose sur des murs froids le pont thermique est énorme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Il y a les rupteurs maintenant pour cela. Mais par contre les murs doivent être isolés jusque sous dalle. Sa ce pratique trop à mon gout , de revenir poser un isolant au pourtour dans l'épaisseur de plafond.
Sinon pour l'histoire de plafond avant ou après, je ne vois pas en quoi cela fais un mauvais plaquiste.
Si c'est une comble non aménagé, on fait pratiquement toujours les plafonds avant, c'est quand même plus pratique pour passer les gaines d'électricité pour les cloisons et les doublages.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 04h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir