Questions diverses rénovation électrique

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 532 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Bonjour à tous,

j'ai quelques questions concernant une rénovation elec.

PREMIERE QUESTION : est ce qu'entre mon tableau et mes boites de dérivation je dois / devrais : 

* utiliser une gaine par circuit (par exemple 3 gaines avec chacune 3 fils h07vu) 
* regrouper tous les circuits dans une unique gaine (genre par exemple une gaine de gros diametre avec 9 fils h07vu dedans) 

DEUXIEME QUESTION : je dois faire passer arrivées d'eau + évacuation eaux usées + arrivée gaz + electricité dans ma cuisine. Pour cela je vais percer un trou entre ma cave et la cuisine (en diagonale depuis le coin de la cave). En gros je dirais que la longueur du trou serait entre 30 et 50cm max. Je sais qu'il faut séparer dans deux gaines séparées eau+gaz / electricité. 

Je comptais soit : 
* utiliser deux gaines de fort diamètre pour chaque type de réseau (eau+gaz / elec) l'une à côté de l'autre + évacuation PVC nue et sceller le tout 
* soit sceller un gros bout de gaine ou PVC pour ensuite y faire passer l'évacuation + les deux gaines (eau/gaz + elec). 

Je me demande donc quelle est la meilleure solution. De plus je me demande comment isoler le tout pour évider que de l'air froid remonte de la cave... 

Merci !
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Les 2 sont possibles
En respectant la règle de remplissage des 1/3 il faudra une ICTA de 25 avec 9 fils en 1,5² et une ICTA de 32A pour 9 fils en 2,5²

2/ Je ne sais pas
Attendre d'autre avis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Up?
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Mousse polyuréthane avec un peu de papier en dessous pour éviter que tout tombe

Et en réno, je ne passe que une terre par gaine de la même section que le plus gros conducteur actif de la gaine
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Ce qui n'est pas vraiment expliqué:
- L'arrivée de l'élec. dans la cuisine, est-ce l'alimentation de la GTL, ou bien ce sera une boîte de dérivation?
- Si c'est pour la GTL, attention au respect des "largeur(60cms)/volume" pour ce qui concerne la partie électrique seule, sur toute la hauteur
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Bonjour,

S'agissant d'une rénovation et vu la configuration de la maison, ça sera un simple tableau, mais je voudrais effectivement être "aux normes" actuelles.
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Bonjour à tous,

Question bête : pour mes télérupteurs, est ce que je dois protéger la commande avec un disjoncteur 2A ? Ça n'est pas indiqué sur les docs legrand et cie.

Seconde question bête : est ce que je peux mutualiser un disjoncteur 2A pour plusieurs commandes ? Genre un 2A pour les commandes de plusieurs télérupteurs, voir un seul disjoncteur 2A pour les commandes télérupteur + commandes volets + balon ECS ?

Merci !!
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Les télérupteurs sont protégés par un 16A puisqu'ils alimentent les points lumineux.

Vous pouvez alimenter plusieurs télérupteurs avec un seul 16A tant que vous ne dépassez pas le nombre de point lumineux limites (5 au total de mémoire).

Après viens le soucis de raccorder plusieurs fils de 1.5mm² sur le 16A, sur les disjoncteurs à vis ça se fait bien jusqu'à 3 fils, sur les nouveaux modèles à connexion auto je ne sais pas.

Un 2A pour un Chauffe eau? Je ne comprend pas bien la question..
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Merci mais je parlais des circuits de commande, en général protégés en 2A
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Un circuit de commande type minuterie ou Hc/Hp?

EDIT : si vous parlez des interrupteurs ou des poussoirs alors non, ils ne sont pas protégés par un 2A.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Et bien il n'y a pas de réponse claire sur le sujet à propos de la protection 2A pour les commandes des télérupteurs.

En gros dans mon tableau j'aurai :

* plusieurs télérupteurs répartis dans plusieurs pièces
* plusieurs commandes pour volets roulants (montage maison à base d'arduino, qui prend en entrée des commandes 230v comme les télérupteurs)
* un contacteur jour/nuit pour le ballon ECS

J'airais bien vu soit :

* utiliser 2 disjoncteurs 2A : un pour le contacteur J/N, un autre pour l'ensemble des commandes de la maison (télérupteurs + volets)
* utiliser un seul disjoncteur 2A : pour le contacteur J/N + l'ensemble des commandes de la maison.

Avec un peu de recul je me dis que de mutualiser comme ça les disjoncteurs 2A c'est un peu chiant car lorsque le courant de commande est coupé, plus rien n'est commandable (volet, poussoirs, etc.)
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il faut voir la sélectivité de ton tableau.
Les télérupteurs sont à brancher sur le 16A du circuit éclairage du même étage, les boutons poussoirs sont branchés sur le télérupteur, il n'y a pas de 2A à intercaler.

Idem pour les commandes volets, tu branches tout tes volets sur un circuit protégé en 16A (du 1.5mm² suffit) et les points de commandes sont liés à chaque moteur de volet, pas de disjoncteur supplémentaire.

Je ne sais pas quel ampérage il faut pour le contacteur jour/nuit. Perso j'ai un circuit dédié 20A et une minuterie sur prise pour définir les heures de chauffe du CE.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Ok concernant les télérupteurs, ce qui ressort beaucoup c'est que ça serait le top de protéger la bobine en 2A, mais ça n'est pas imposé par la norme en domestique.

Concernant les volets, je pense mettre un disjoncteur 2A dédié aux commandes, vu qu'il s'agit d'un montage perso derrière..

Sinon le contacteur J/N doit bien etre protégé en 2A (en plus du circuit principal en 20A)
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 16h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir