Conseil section de cable ?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 307 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Var
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil pour choisir la section de mes cables.

Topo :

rénovation d'une petite maisonnette de 33m2 + future piscine.


Je vais tirer les lignes depuis mon arrivée principale, et les enterrer, l'électricien se chargera de tout raccorder comme il faut au compteur.


Il m'a conseillé de tout tirer en 6², mais je me demande si c'est suffisant.


Il y a deux sections : la 1ere depuis mon compteur principal, qui dessert la maisonnette, qui aura alors son propre disjoncteur.
La petite maisonnette aura probablement un split, un four électrique, une machine a laver, un lave vaisselle, plaques électriques...



De la, je repars vers la piscine toute proche.
La piscine aura une pompe, plus l'éclairage autour,.. Peut etre un jour une cuisine d'été..

Mieux vaut prévoir de la marge donc si ca ne gene pas, je préfère être surdimensionné en cable.

Je pensais donc faire la 1ere section en 10² et ensuite repartir en 6².

Qu'en dites vous ?

Ci joint petit schéma.
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Var
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

En plus de la puissance des éléments branchés il faut aussi connaitre la longueur de câble à tirer en comptant bien-sur les descentes et remontées.

Mais vu les équipements (four, plaques électriques, machine à laver et équipement piscine) mon petit doigt me dit que vous pouvez tabler sur du 16mm² avec un différentiel de 63A au départ du tableau dans la maison.
Ainsi qu'un tableau secondaire bien fourni dans la maisonnette pour tout ces circuits spécialisés.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1

Il manque :
- les besoins en puissance de la maisonnette et de la piscine
- les longueurs de liaison
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Var
J'ai beaucoup de longueur car la maisonnette est en bordure, elle est a 70m de la maison, la piscine sera ensuite a 20m de la maisonnette.

Je ne connais pas encore les besoin exacts en puissance car je suis vraiment en phase de prospection...
Mais je pense 6k pour la maisonnette

et pareil pour la piscine si a terme, il y a une cuisine d'été et un éclairage.

MErci pour les conseils
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Var
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonsoir donc 70 m pour une puissance de 6000watt ,on va prendre une intensité de 32 ampère pour être large si vous voulez rajouter de l'éclairage donc le 10 mm2 convient parfaitement ,le 6mm2 sera une section trop faible par rapport à la distance votre idée de départ et bonne Smile
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela change énormément de chose

Cela veut donc dire que 12kW peuvent transiter dans le premier câble et 6kW dans le second.

Cela voudrait dire par exemple un 50² pour la première liaison et une chute de tension maxi de 1,5% et 16² pour la seconde liaison et une chute de tension maxi de 0,7% soit une chute de tension cumulée de 2,2%.

Validez bien vos hypothèses de puissance, car elles influeront sur la section des câbles.
Ainsi pouvez vous êtes simultanément au besoins maxi dans la maisonnette et dans la piscine ?
Peut être pas ?

Ainsi un 9kW en simultané sur le 1er cable et un 6kW sur le second permettrait de descendre à 35² pour la 1ère liaison.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
70m c'est énorme!

Va falloir passer en 35 voir en 50mm² suivant la puissance demandée.

EDIT : grillé par les plus rapides, en tout cas on est loin des 6mm² prévu par votre électricien.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
C'est vrai qu'il reste encore les 20 m de la piscine Wink donc le mieux serait il pour lui de partir avec un 1er câble en 35 et un second pour la piscine en 10 ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
La petite maisonnette aura probablement un split, un four électrique, une machine a laver, un lave vaisselle, plaques électriques...

Déjà c'est 45 Amp minimum
Il est gentil votre électricien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Je viens de voir qu'il parle d'une plaque électrique je n'avais pas vu donc comme dit kersu je pense que 45a utile n'est pas à négliger surtout avec une plaque genre induction dans la cuisinière
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Var
Oui, mon électricien étant mon "beauf" je crois que je vais prendre conseil ailleurs
Les distances sont grandes oui car c'est d'un bout à l'autre de mon terrain.


je préfère imaginer le maximum de puissance : a un moment donné tout peut etre allumé en même temps, donc je préfère prévoir large pour ne pas avoir de regrets, et ne pas etre coincé si je veux rajouter quelque chose un jour.


Donc si je vous suis  je pars sur du 50² et le second cable je me mets en 35² ?

Ces sections de cable sont énormes je ne savais même pas que cela existait. Ca va me couter une fortune rien qu'en cable
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Var
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais si vous voulez disposer d'une forte puissance a une grande distance, vous n'avez guère d'autre choix.
Vous pouvez éventuellement vous tourner vers un 2x70mm2 alu qui vous coûtera nettement moins cher
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
----
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 01h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir