Bonjour à tous,

Je souhaite diviser une maison en 3 appartements. Une seule arrivée eau du distributeur.

Ci-dessous, le plan que j'ai prévu.

Merci de me dire si c'est correct (diamètre) et si la logique générale est bonne...ou pas du tout! et si je n'ai rien oublié comme "truc" à desservir.

L'idée étant que Pierre, Paul et Jacques puisse prendre leur douche en même temps.

Pour bien comprendre le plan, la deuxième partie est à multiplié par trois appartements (je vais faire la même chose dans les trois).


Au plaisir de vous lire,
Messages : Env. 70
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Oui la logique est bonne, mais l'arrivée générale en PEhd 19/25 est divisée par 3.

Dans le meilleur des cas ce PE peut donner 2 m/3 heures à répartir par 3 c'est limite.

Si les résidents prennent leurs douche en même temps,il faudrait faire attention à l'ouverture d'un point d'eau supplémentaire à coté, mais pas évident, il y a toujours des chasse d'eau, des machines en route, etc...
difficile à contrôler.

Une adduction en 25/32 aurait été plus adéquate point de vue débit.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour,
Eventuellement un compteur pour les parties communes ,local poubelles ou espaces verts .
Salutations,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Bourges (18)
Bonjour, merci pour vos deux réponses.

Pas d'espaces verts et local poubelle dehors. A voir quand même pour mettre une arrivée extérieure...

Pour l'arrivée en 32 je regarde si il est possible de modifier l'arrivée avec le distributeur.

Merci pour tout.
Messages : Env. 70
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Bourges (18)
Un autre question svp.

Comme j'arrive en 25 depuis le compteur général et que je veux continuer le plus longtemps possible en 25. je mets quoi comme repartiteur ou nourrice juste après le compteur eau général?

il me faut quoi comme diametre entrée et sortie?

Merci,
Messages : Env. 70
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Par exemple une nourrice en 33/42 (1 pouce 1/4) avec des sorties en 20/27 (3/4)
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Bourges (18)
Merci de ma réponse et pardonne mon ignorance...

une arrivée en diamètre 25 correspond à quelle taille de raccord?

Idem en diamètre 32 (si j'arrive à le faire changer)

Merci!
Messages : Env. 70
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pour le PEhd de 25 le raccord équivalent est 25 - 20/27
et pour le 32 l'équivalent est 32 - 26/34

Au bout tu met un limiteur de pression diamètre 20 (si PEhd25) ou 26 (si PEhd32) et arrivé a l'entrée nourrice comme l'entrée est en 33/42 il faut un mamelon de réduction (du diamètre du tube d'arrivée, par ex 33/42 Femelle/20/27 mâle) comme il faut une vanne d'arrêt générale sur la nourrice qui va distribuer vers les logements, ce mamelon de réduction sera à visser sur cette vanne.

Crdt
Cam
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 70 message Bourges (18)
Ok j'ai tout compris

Merci
Messages : Env. 70
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Vieux-berquin (59)
Bonjour à tous,
Voilà nous rénovons un batiment agricole en 3 logements, l'organisme pour l'eau est passée et a mis en place la nourrice et les compteurs. Je voudrais savoir en qu'elle dimension il faut arriver à chaque logement pour avoir du débit et de la pression ?
merci
Messages : Env. 10
De : Vieux-berquin (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Je vient de voir 4 posts sur ce sujet, j'édite donc ma réponses, c'est n'importe quoi 4 posts pour avoir des réponses.......
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis hier à 15h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie