Spots leds encastrés et danger d'incendie

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.033 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Nord
Bonsoir,

Petit question qui a du être maintes fois posées, mais je n'ai pas trouver ma réponse.

J'ai installé des sports LEDs dans mon plafond à l'étage. Au dessus j'ai de la laine de verre avec une sorte de papier kaft dessus. 
Evidemment la laine de verre est plaquée juste au dessus du placo, donc je me pose la question du risque de surchauffe, et dans le pire des cas, le risque d'incendie. Je pense que la laine de verre ne peut pas s'enflammer (à confimer!) mais quid de ce papier kraft en dessous?
Alors oui ce sont des spots led donc qui chauffent beaucoup moins que des hallogènes, mais quand même, je suis monté dans mes combles aprés avoir laissé les spots allumés une bonne heure, et c'est quand mème trés chaud (on tiens les doigt dessus mais difficilement).
Faut-il faire quelque chose pour éviter tout risque? Il y a avec le spot une sorte de rail métallique qui semble servir à éloigner le boitier de connexion du spot. Mais je l'ai enlever car je n'ai pas compris comment il se montait.

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Il faut mettre les rails, ou des pots de fleur en terre retourné
La laine de verre a une bonne resistance au feu, mais certainement pas le pare-vapeur (papier kraft)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Calvados
Bonjour

je suis un peu dans le meme cas  que toi,  de mon  coté, la laine de verre est posé,  les rails mis, il ne me reste plus qu'a mettre la membrane  d'étanchéité a l'air . Dans une partie  de ma sous pente,  je vais également mettre des spots a led .  Culot  GU 10 , alimenter en  220   et en  5 W . Et  je me suis posé  cette question  de chauffe .  Sans  aller  vers le pot  de fleur.......,  je pense également qu'il faut  mettre un système  de " bol "  au dessus de l'ampoule afin  de permettre un refroidissement adéquat  de l'ampoule .  As tu  de ton coté  trouvé  une solution ?
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Nord
Bonsoir,

N'étant pas totalement rassuré, je suis allé récupéré 4 petit pots en terre cuite au fond de mon chalet de jardin, et je suis remonté dans mes combles. J'ai débranché le câble du spot de son boitier de connection, j'ai passé le câble dans le petit trou au fond du pot puis j'ai rebranché le boitier à l'extérieur du pot. Le pot retourné est donc posé sur le spot dans le faux-plafond.
J'ai laissé les spots allumés 2 heures, puis je suis remonté, les pots étaient à peine tiède. Pourtant à l'intérieur du pot, le spot est bien chaud.
Donc je suis bien rassuré, j'ai replacé ma laine de verre (avec pare-vapeur) en contact avec les pots sans inquiétude!
Les bon vieux systèmes D....
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Puy De Dome
Bonsoir,

Vous pouvez mettre des capots plastique (une membrane n'est pas un luxe si vous prenez les capots les moins cher...).
Ex chez LM : http://www.leroymerlin.fr/v3[...]oir-e126468
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Messages : Env. 300
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Calvados
Pique-bouffigue a écrit:Bonsoir,

N'étant pas totalement rassuré, je suis allé récupéré 4 petit pots en terre cuite au fond de mon chalet de jardin, et je suis remonté dans mes combles. J'ai débranché le câble du spot de son boitier de connection, j'ai passé le câble dans le petit trou au fond du pot puis j'ai rebranché le boitier à l'extérieur du pot. Le pot retourné est donc posé sur le spot dans le faux-plafond.
J'ai laissé les spots allumés 2 heures, puis je suis remonté, les pots étaient à peine tiède. Pourtant à l'intérieur du pot, le spot est bien chaud.
Donc je suis bien rassuré, j'ai replacé ma laine de verre (avec pare-vapeur) en contact avec les pots sans inquiétude!
Les bon vieux systèmes D....

Bonsoir 
les  systèmes D  sont  parfois  de bon  dépannage, mais  comme,  je l'indiquais ,  le pot  donc  totalement clos,  ne permet pas  un bon  refroidissement de la led,  car  toute la chaleur  reste prisonnière du  petit espace . La  vie  de la lampe  s'en trouvera a mon sens  diminuer  car la  chaleur  ne sera pas convenablement dissipée .  La  solution  de leroy merlin  qu'expose  Severian,  me parait un bon compromis car  la ventillation est bien la et surtout la laine de verre n'est pas au conctat .  Ceci dit,  le prix  est  quand meme assez cher .  Mais  en y regardant de plus près,  des articles similaire semblent exister pour   5 €  de moins  http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-3-cloches-de-protection-pour-spot-a-encastrer-spotclip-i-fixe-noir-e1400329468   
Messages : Env. 100
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La différence entre les 2 matériels mis en lien, c'est que le 1er peut s'adapter à de la laine de roche soufflée et pas le second

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30000 message Gironde
+1 pour les pots

Par contre, je suis étonné de la chauffe des spots LED. Les miens ne chauffent absolument pas !
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Nord
Chris a écrit:+1 pour les pots

Par contre, je suis étonné de la chauffe des spots LED. Les miens ne chauffent absolument pas !

Le spot en lui même chauffe peu (je parle de la partie métallique visible dans la pièce).
Mais de l'autre côté (dans les combles), la base de l'ampoule led est quand même bien chaude au toucher.
Attention, ce n'est pas non plus brûlant.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30000 message Gironde
J'ai retesté en touchant le cul de mes spots : pas de soucis, ils sont quasiment à température ambiante.
Tu as quelles puissances ?
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 200 message Nord
J'ai pris cà
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]e1400099101
Des 5W équivalents 50W.
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Chris a écrit:J'ai retesté en touchant le cul de mes spots : pas de soucis, ils sont quasiment à température ambiante.
Tu as quelles puissances ?

je viens de tester aussi du coup
pareil, à température ambiante (ils sont allumés depuis 2h30 environ)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Pique-bouffigue a écrit:
Chris a écrit:+1 pour les pots

Par contre, je suis étonné de la chauffe des spots LED. Les miens ne chauffent absolument pas !

Le spot en lui même chauffe peu (je parle de la partie métallique visible dans la pièce).
Mais de l'autre côté (dans les combles), la base de l'ampoule led est quand même bien chaude au toucher.
Attention, ce n'est pas non plus brûlant.

" le doigt dessus" (à défaut d'un thermomètre), ça ne dépasse pas 45° (50-55°, pour les cuistots aguerris). La cellulose, ça commence à pyrolyser vers 200° ; le point éclair du bitume est au dessus de 220°
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Nord
Oui je confirme, on peut mettre le doigt dessus sans se brûler.
Je ne connais pas du tout les seuils de température dont du parle. En gros tu est en train de me dire que je me suis stressé pour rien?
Messages : Env. 200
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Non.
Je pense qu'il faut absolument le pot au dessus, ne serait ce que pour un éventuel court circuit

Et pour les leds, on voit bien que suivant le fabriquant, la chauffe est plus ou moins importante
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le vendredi 01 novembre 2024 à 18h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir