Retour
Menu utilisateur
Menu

Analyse fissure dalle BA

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 424 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour, je me trouve pleinement dans un projet d' autoconstruction de 2 logements accolés SHON 290m².
Je suis actuellement en train de boucler ma maçonnerie ( 90% terminée )

Des fissures sont apparues quelques jours apres le coulage de la dalle, mais ce qui attire mon attention c'est leur symétrie ( à quelque chose près).

Le sol est d'une bonne portance composé de terre en surface, par endroit sableuse avec cailloux et grave à 1.30 m, terrain nu à l'achat avec peu de végétation et pas de remblais déposer récemment.

J'ai des fondations de 50*40 avec armatures de HA12 en bas et HA8 en haut
Au niveau du joint de dilatation j'ai une fondation de 80*60
Soubassement en bloc a bancher sur 2 rangs avec filants de 10/12
Dalle sur terre plein avec ST25C + chainage périphérique 2HA10.
Coffrage de la rive en traditionnel.

Si besoin je peux joindre des photos du projet/fissures ultérieurement.

http://hpics.li/b4db048 ( croquis à main levée désolé c'est moche )

S'agit t'il d'un manque quelque part? Est ce structurel?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20000 message Eure
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 100 message Chelles (77)
Bonjour,
Es-que le terrain a été compacté avant ou pas ? quel valeur ?
c'est quoi l’épaisseur du dallage ?
les joints du dallage fait ou pas ?

a plus
Messages : Env. 100
De : Chelles (77)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Gironde
Bonjour civilman alors effectivement j'ai compacté le terrain à la plaque vibrante. Vous entendez quoi par quelle valeur?
L'épaisseur de la dalle fait 12 / 13 cm et le béton utilisé est du XF2 comme pour les fondations.

A quoi correspond vos joints du dallage? A quel niveau?

Je posterai des photos demain pour mieux visualiser
Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Ce n'est pas forcément la raison mais une des prescriptions sur les dallages est :
Citation: 5.4 Joints de retrait
En cas d'angle rentrant, on doit diviser la surface de dallage, de façon à ne pas avoir de surface comportant un angle rentrant.


Et c'est justement le cas : angle rentrant et pas de joint. la fissure, comme par hasard, démarre de l'angle...

L'origine d'une fissure de ce type est du retrait gêné.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir