Bonjour à tous,

Nous sommes actuellement en construction de notre future maison individuelle dans la Somme. Notre assainissement sera autonome.
La réception est prévue en juin.

Dans notre étude de sol, il nous est préconnisé un dispositif de pré-traitement composé d’une fosse toutes eaux de 3 m3, suivi d’un dispositif de traitement composé d’un filtre à sable vertical drainé de 25 m2, avec rejet des eaux traitées dans un puits d’infiltration.

Nous avons la place pour faire cet assainissement traditionnel mais la solution d'une microstation nous parait intéressante.

Cette solution est-elle envisageable dans notre cas ?

L'évacuation des eaux traitées en sortie de la microstation doit se faire en lit d'épandage ou puits d'infiltration ?

Je vous avoue que je suis un peu perdu.

Merci de votre aide[/img]
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Je vous déconseille cette solution. Une microstation demande un entretien régulier, que ne demande pas le filtre. Sans parler des possibilités de pannes, etc.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Pourquoi déconseiller la micro-station.
Certains modèles sont faciles à exploiter !

Maintenant si l'usager connait les contraintes d'usage et de fonctionnement pourquoi ne pas aller vers cette solution !

Par contre normalement la réglementation n'autorise pas le rejet des eaux usées traitées en sortie de filière agréée dans un puits d'infiltration (ne me demandez pas pourquoi, aucune réponse e nous a jamais été donnée).

Ensuite pour le puits, quelle est sa profondeur ??
Car avec un rejet à -1.20 m déjà vous risquez d'avoir un puits qui descende facilement à -4 mètres !! si ce n'est plus !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Tout dépend de la profondeur de la couche "perméable" dans le sous-sol. De ce que j'en sais, le puits d'infiltration est soumis à dérogation communale (et sous réserve d'une étude de sol qui définit la couche perméable du sous-sol), donc si le maire, le SPANC le permettent, pas de souci (surement car absence de fossé et les premiers horizons du sol sont imperméables).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
D'accord avec toi.

Tout dépend de l'horizon imperméable à traverser avec de trouver la zone perméable.
Mais ne faut pas oublier que la surface latérale du puits d'infiltration doit être étanche depuis la surface du sol jusqu'à 0,50 mètre au moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées.

Donc si le puits d'avoir avoir une hauteur utile d'infiltration de 4 mètres, avec un horizon de 3 mètres imperméable, tu te trouves avec un puits de 4m + 3 m (pouvant comprendre les 0.50m + 1.20 m de filtre à sable) soit pas loin des 7 mètres de haut ... et là niveau coût ça douille pour rester poli !!!

Et je ne parles même pas du diamètre !!! :p
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,
Le puits devra aller jusqu'à la craie c'est à dire sur mon terrain à plus de 50m de profondeur... Son dimatre devra être d'un mètre...

Il me faut une belle grue...

Sinon dans la réalité le puit fera entre 6 et 8metres de profondeur, profondeur à laquelle la flèche de la grue pourra aller.

Le terrain est très médiocre en infiltration, 10mm à 1,20m et 6mm à 1,60m.
Nous n'avons pas de fossé ou autre pour rejeter l'eau traité donc le puits d'infiltration à été validé par le SPANC.

J'aime la solution de la microstation qui m'evite le filtre à sable de 25m2, si jamais je pouvais rejeter mes eaux traité dans le puits d'infiltration.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour,
Le puits devra aller jusqu'à la craie c'est à dire sur mon terrain à plus de 50m de profondeur... Son dimatre devra être d'un mètre...

Il me faut une belle grue...

Sinon dans la réalité le puit fera entre 6 et 8metres de profondeur, profondeur à laquelle la flèche de la grue pourra aller.

Le terrain est très médiocre en infiltration, 10mm à 1,20m et 6mm à 1,60m.
Nous n'avons pas de fossé ou autre pour rejeter l'eau traité donc le puits d'infiltration à été validé par le SPANC.

J'aime la solution de la microstation qui m'evite le filtre à sable de 25m2, si jamais je pouvais rejeter mes eaux traité dans le puits d'infiltration.
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Somme
Concernant la sortie de la microstation j'ai vu des modèles ou la sortie est légèrement plus haute que l'entrée. (Si je ne dis pas de bêtises)Mellow
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Somme
Bonjour,

Réglementairement, l'évacuation des eaux traitées en sortie de filières agréées ne peut se faire que par infiltration ou via un un fossé, cours d'eau, réseau pluvial sous réserves des autorisations du ou des gestionnaires.
Ceci exclu un puits d'infiltration derrière une microstation.
Rapprocher de votre SPANC pour connaitre son avis (très disparate et variable sur ce sujet en France).

La perméabilité de votre terrain n'est pas très bonne, si vous voulez une microstation il faut voir avec votre Bureau d'étude pour modification de la prescription et surtout si une zone de dispersion à faible profondeur peut être envisagée ( le dimensionnement peut être très variable selon le Bureau d'étude).

Dans ce cas, une microstation à sortie haute deviendrait plus intéressante, ceci afin de réduire les risques d'avoir un  poste de relevage pour permettre l'infiltration des eaux traitées.
Messages : Env. 100
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Somme
Les nouvelles sont qu'il met interdit de rejeter les deux traitées en sortie de microstation dans le puits d'infiltration
La filière classique,filtre à sable vertical drainé est donc la seule solution.
Merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Ok, merci pour le retour, mais du coup, qu'en est il du rejet en sortie du filtre à sable ? Fossé, drains d'infiltration ? Pourquoi alors le bureau d'études a préconisé un puits d'infiltration ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Somme
Le rejet se fera par puits d'infiltration.
Mais uniquement après traitement d'un filtre à sable.
C'est la seule solution qui est autorisé par le SPANC
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Oula, votre SPANC doit avoir envie de se faire raboter les dents car les microstations (ou filtres compacts) sont tout à fait à même d'assurer l'épuration de vos eaux usées. Du moment que le produit est agréé et correctement dimensionné, pas de souci, je ne vois pas en quoi il vous l'interdise (vous êtes seul décideur du choix de votre installation). A moins qu'il y est des prérogatives "locales" (règlement de service du SPANC, contrainte nappe d'eau, ....) empêchant la pose de ce type d'ouvrage, je ne comprend pas bien leur philosophie (je suis moi même technicien SPANC).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Regarde bien les avis d'agrément !!

Tu peux évacuer les eaux usées traitées d'une micro-station comme pour une filière traditionnelle sauf dans un puits d'infiltration !!

C'est implicite et vicieux, et sans argument fournie par qui que ce soit (dont le CSTB/CERIB) mais c'est la réglementation en vigueur.

Après libre au SPANC d'accepter ou pas mais si tu veux être pointilleux tu peux refuser !!!

Vive quelque fois nos réglementations !![/u]
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Autant pour moi Alexandre65 Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
T'inquiète !!

Moi aussi je me suis fais avoir !!
et après en avoir discuté avec un collègue j'ai pu constater cette absurdité !!

après personnellement je ne vois pas pourquoi refuser cette solution, surtout si tu n'as que ça sur un terrain très étroit ou avec de fortes contraintes d'occupations et/ou de place, sans présence d'un exutoire !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 21h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir