Retour
Menu utilisateur
Menu

Douche italienne et receveur WEDI

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 22.512 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Sarthe
Bonjour la communauté

J'ai parcouru le forum pour avoir des informations complémentaires à celle du site WEB "http://www.wedi.de/france/" au sujet des receveurs à carreler WEDI Fundo.

En effet, je compte utiliser ce système pour mettre en oeuvre notre douche italienne à l'étage dont les dimensions sont 120x150cm.

Pour ceux qui ont déjà mis en oeuvre ce système, je souhaite faire appel à leur expérience au travers de quelques questions complémentaires sur les aspects pratiques de l'installation.

- Quelle est la dimension de la bonde ?
- Quelle est la dimension de la réservation dans la dalle (le plombier travaille par perçage car notre plancher est un plancher RECTO-LIGHT) ?
- Quelle est la dimension du tuyau d'évacuation ?
- Faut-il forcer pour insérer la bonde dans le tuyau d'évacuation ?
- Faut-il poser et fixer la bonde dès le début de la mise en oeuvre ?
- La bonde est-elle ou doit-elle être collée au tuyau d'évacuation PVC ?

Je vous remercie par avance de vos réponses.

Cdt.
Terrain: 02/05
Permis de construire n°2: 11/05
Début des travaux: 02/06
Hors d'eau Hors d'air: 09/06
Isolation / Cloison / Electricité / Plomberie: 10/06 en cours
Messages : Env. 30
De : Sarthe
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
aro72 a écrit:
- Quelle est la dimension de la bonde ? Ø100 au moins
- Quelle est la dimension de la réservation dans la dalle (le plombier travaille par perçage car notre plancher est un plancher RECTO-LIGHT) ? un carré de 15cmx15cm + une bande de 10cm de large vers le mur
- Quelle est la dimension du tuyau d'évacuation ? 50 mm
- Faut-il forcer pour insérer la bonde dans le tuyau d'évacuation ? non, pourquoi ?
- Faut-il poser et fixer la bonde dès le début de la mise en oeuvre ? oui, bien sûr
- La bonde est-elle ou doit-elle être collée au tuyau d'évacuation PVC ? non, serrée + joint mastic de sécurité
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Essonne
Bonjour,

Je vais profiter de ce post pour poser des questions complémentaires...

J'aimerais bien une douche à l'italienne dans ma future salle de bain. On s'est gardé cette sdb à faire... le constructeur nous pose seulement le carrelage au sol.
Donc question de novice, je dois lui demander quoi comme réserve à mon constructeur?
c'est un plancher béton, je ne sais pas encore comment est prévu l'évacuation..; mais étant donné que la salle de bain est à l'étage...

En regardant le site WEDi, je vois que la "plaque" fait 40mm de hauteur... c'est la hauteur de la réserve qu'il me faut dans la dalle ou il faut plus?

Merciii pour vos informations Wink

Louloute, qui y connait rien en plomberie Blush
Messages : Env. 800
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Sarthe
Bonsoir

A mon sens il faut plus, cela faisait partie de mes questions.

La hauteur de réservation dans la dalle dépend de la hauteur de la bonde qui excéde la hauteur de la plaque à carreler.
Terrain: 02/05
Permis de construire n°2: 11/05
Début des travaux: 02/06
Hors d'eau Hors d'air: 09/06
Isolation / Cloison / Electricité / Plomberie: 10/06 en cours
Messages : Env. 30
De : Sarthe
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Sarthe
Merci Olivier7cles pour vos réponses

J'ai oublié de dire que ma sortie est verticale donc pas besoin de 10cm vers le mur en réservation.

Ok pour le trou de 15x15, en fait il sera fait la semaine prochaine une fois la dalle à carreler reçue. Peut-être 12x12 sera suffisant. J'ai pensé faire un gabarit avec du placo présents sur le chantier pour m'aider à placer la bonde de façon optimale.

J'ai demandé s'il fallait forcer pour rentrer le tuyau car étant à l'étage, je pensais que cela pouvait être génant si l'on forçait sur le tuyau d'évacuation avec la bonde.

Mais après une visite sur mon chantier pas d'inquiétude de ce côté là.

Je suis surpris que la bonde soit seulement serrée car d'après les plans de la bonde WEDI elle ne semble pas pourvue d'un anneau de serrage. J'avais pensé plutôt au collage. D'autant plus que la bonde étant scellé dans le sol, il ne sera pas question d'aller la changer sans tout casser.
Terrain: 02/05
Permis de construire n°2: 11/05
Début des travaux: 02/06
Hors d'eau Hors d'air: 09/06
Isolation / Cloison / Electricité / Plomberie: 10/06 en cours
Messages : Env. 30
De : Sarthe
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Une bonde de receveur à l'italienne peut difficilement se changer sans casser (raccord serré ou pas).

Fais tes réservations avec du polystyrène, c'est plus pratique.

La plaque est posée sur le sol. Ensuite le carreleur fait sa chape jusqu'au bord, sur la même hauteur, et colle ensuite le carrelage partout.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Sarthe
En fait je n'ai pas de réservation à faire car la dalle est déjà coulée depuis longtemps et tout les passages de câbles et autres tuyaux ou gaines ont été effectués par le plombier par perçage de la dalle.

Pour la douche italienne, une fois que le plombier disposera du receveur WEDI, il effectuera le perçage pour positionner la bonde et le tuyau d'évacuation.

Tu dis que la plaque est posée sur le sol et je comprends qu'une chape est coulée dessus, cela me surprend.

J'avais compris que sur la plaque était collé directement le carrelage en ayant au préalable tapissé par 2 couches de fermasec et en ayant pris soin de positionner des bandes d'étanchéité au niveau des jonctions avec les murs de cloison et avec la chape attenante.

Pour ce qui est de la chape autour de la dalle WEDI, elle sera effectuée par le maçon à qui je demanderai d'ajouter du liquide hydrofuge.

Pour info complémentaire, il y a un plancher chauffant à l'étage. J'ai une réservation de 6cm sur la chape existante.
Terrain: 02/05
Permis de construire n°2: 11/05
Début des travaux: 02/06
Hors d'eau Hors d'air: 09/06
Isolation / Cloison / Electricité / Plomberie: 10/06 en cours
Messages : Env. 30
De : Sarthe
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
aro72 a écrit:Tu dis que la plaque est posée sur le sol et je comprends qu'une chape est coulée dessus, cela me surprend


Tu as mal compris: le receveur est posé au sol, et le carreleur fait une chape autour pour obtenir une surface uniforme, et ainsi pouvoir coller le carrelage à la colle.

Dans le cas d'un ravoirage et d'un plancher chauffant, il convient d'effectuer les réservations nécessaires pour arriver au même résultat final.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Sarthe
Ok on est d'accord.

Du fait que ma réservation soit de 6cm pour le plancher chauffant + chape + carrelage. A priori ma bonde devra rentrer dans la dalle d'environ 6cm, c'est d'ailleurs l'épaisseur de la chape.

J'ai prévu que le vide autour de la bonde soit comblé avec du ciment hydrofuge.
Terrain: 02/05
Permis de construire n°2: 11/05
Début des travaux: 02/06
Hors d'eau Hors d'air: 09/06
Isolation / Cloison / Electricité / Plomberie: 10/06 en cours
Messages : Env. 30
De : Sarthe
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour,

je souhaite réaliser une douche légèrement surélevée par rapport au reste de ma salle de bain.

Cette douche aura comme dimension 140*90.

Je souhaite mettre un receveur avec bonde exentrée pour éviter poutrelle de maconnerie.

Mon macon me propose de créer une réservation de 20*20 dans hourdi + dalle + chape pour la bonde.


Quelle dimension prévoir pour mon receveur wedi?

Faut il prendre une bonde à évacuation verticale ou horizontale

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 900 message Ain
ca c'est du déterrage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Ain
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis hier à 16h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir