Retour
Menu utilisateur
Menu

Liaison équipotentielle SDB

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 520 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Moselle
Bonjour,

Je dois faire passer le consuel.

J'attaque la salle de bain et j'ai un doute sur la liaison équipotentielle à faire.





R1 = sèche serviette

Est-ce que je dois mettre une boite de dérivation et relier les terres de mes prises de courant, de ma vmc, de ma prise sèche serviette et de mes plafonniers?
Est-ce qu'il y a autre chose à faire d'après mon schéma simplifié?

Je précise que mes arrivées d'eau seront en PER.

Je vous remercie.[/img]
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui si vous n'avez pas de masses métalliques (canalisation, baignoire, huisserie...), il faut relier ensemble les conducteurs de terre des différents circuits de la sdb.

La boîte de dérivation est une des techniques possibles
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Je ne vois pas de porte dans votre salle de bains
Si elle donne dans une chambre sans porte, la pièce chambre est considérée aussi comme la salle de bains
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Moselle
Merci pour vos réponses.

Effectivement il y a une porte dans la salle de bain.
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Herault
Petites questions en passant car moi aussi j'en suis a la LES.

je compte mettre des spots leds au plafonds.. ou est ce que je dois connecter la LES a ces spots?

sachant que j'aurais une porte a galandage armature acier, je dois connecter cette derniere a la LES, si j'ai bien compris je peux faire une liaisons entre les spots, l'armature de ma porte puis ma boite de derivation LES, ok?

toute l'alimentation eau de mon appart est en PER, neamoins mes nourices sont dans la SBD (sous le meuble lavabo) est ce que je dois connecter cette LES a mes 3 nourices metaliques bien qu'elles ne soient connectées qu'a du PER..

j'aurais aussi le lave linge en dessous du meuble lavabo si j'ai bien compris ma LES dois etre connectée à la carcasse du LL?

pour finir seule la prise du LL est en 2.5, est ce que je peux piquer dessus la boite de dérivation de ma LES? j'ai 2 autres prises dans la SBD mais elles sont alimentées en 1.5 directement depuis le tableau

merci par avance
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

- Si les spots n'ont pas de terre, ils ne doivent pas être raccordés, mais le fil de terre doit arriver dans le boîtier,
- Idem pour un chauffage,
- Porte, fenêtre métallique= raccordement à la LES,
- Pas nécessaire pour les nourrices,
- La LES comprend effectivement le raccordement du LL; si son boîtier est suffisant, il peut d'ailleurs contenir tous les fils de la LES (spots, boîtier chauffage, menuiserie(s), prises)
- Les 2 prises doivent également être reprises avec la LES, même si leur terre respective va au tableau
.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le LL, c'est le conducteur de terre de la prise sur laquelle est raccordé le LL qui doit etre relié à la LES, pas la carcasse du LL directement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci bcp Deffrey et Carminas, cela m'eclaire bcp !!

pour les spots, meme si ils n'ont pas de terre, si je comprends bien il doit y avoir 2 fils de terre, un pour la LES et l'autre qui va au tableau.. donc un spot a 4 fils et peut en avoir 2 en reserve.

je peux donc brancher la LES sur la terre du LL qui elle va a au tableau c'est cela? dans ce cas je n'ai pas besoin de faire partir de cette prise un fil de LES vers ma boite de dérivation puis le faire revenir a la prise

ma piece est borgne mais je contre mettre une vitre au niveau de la douche en l'encadrand de corniere metal, est ce que je dois connecter ces cornieres a la LES sachant qu'elle seront sur le carrelange mais probablement traversans dals le montant

grand merci par avance
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si, il faut relier la prise du LL à la LES
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci bcp Carminas pour la précision

pour etre donc sur que j'ai bien compris si la prise du LL il y aurait 3 terres connectées

1 qui va vers le tableau
1 qui va vers la boite de dérivation de la LES
1 qui vient de la boite de dérivation de la LES

merci par avance pour votre confirmation (je suis blonde !!)
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non

1 qui va vers le tableau 
1 qui va vers la boite de dérivation de la LES
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci Carminas pour cette precision, c'est bien ce que je pensais, je ne comprenais pas pourquoi cet allez et retour

c'est pour cela que j'avais marqué cela dans mon poste
"e peux donc brancher la LES sur la terre du LL qui elle va a au tableau c'est cela? dans ce cas je n'ai pas besoin de faire partir de cette prise un fil de LES vers ma boite de dérivation puis le faire revenir a la prise "

désormais c'est clair comme du crystal pour moi et logique avec ce que je m'etais imaginé au depart

merci encore et bonne soirée
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Plusieurs manière de faire, en fait :







Choisissez celle qui vous convient le mieux.

La dernière version de la norme de novembre 2015, autorise même ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci bcp Caminas pour tous ces schemas..

je pense que je vais utiliser ce model

http://www.casimages.com/i/0707040938483832807566.jpg.html

par contre pour etre sur, la terre qui part de la prise vers le tableau, c'est bien la terre de la prise.. c'est a dire qu'il n'y a pas un 4eme fils (phase, neutre, terre, terre) mais seulement 3 (phase neutre terre) en 2.5..

pour resumer il y a un bouclage en terre de tous les elements de la SDB vers une boite de dérivation et cette boite est connecté a la terre de la prise qui elle est connecté au tableau

merci encore
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui chaque circuit a son conducteur de terre "normal" qui va vers le tableau.
Puis vous relier tout localement dans une boite de dérivation où arrivent également les masses métalliques

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci bcp Carminas pour toutes vos précisions
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Herault
Petite question, si par exemple au plafond j'ai 2 spots l'un racordé la l'autre, la LES n'est connecté qu'au premier spot non?

merci
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui cela suffit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci bcp caminas
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis avant-hier à 11h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir