Bonjour à tous

Je termine la rénovation de notre future maison et vais installer dans quelques jours un insert dans mon salon. J'ai donc au préalable fait ramoner la cheminée existante et fait poser un tubage flexible dans cette dernière.

Quelques renseignements pouvant être utiles :
Hauteur sous plafond RDC : 2m70
Hauteur sous plafond étage : 2m70
Hauteur cheminée dans combles : 1m (puis cheminée sur le toit)
Conduit de cheminée en bon état sur toute la hauteur
Gaine souple simple parois en place dans le conduit (5 mètres)
Insert Incta Symphony 800 12Kw
Mur à l'arrière de l'insert : Mur de 50cm extérieur puis placo sur rail avec plaque laine de verre/pare vapeur puis plaque de placo antifeu recouvrant placo initial.


L'insert sera habillé avec du placo anti-feu sur la face avant (sur le mur arrière également, ainsi que sur les coté) et je mettrai 2 grilles (au dessus et en dessous) pour permettre à l'air de circuler autour de l'insert.


Il me reste cependant une question concernant le bas de ma cheminée :
Puis-je mettre de la laine de verre (ou roche plutôt) (sans pare vapeur évidemment) autour du tubage à la base du boisseau afin d'éviter à l'air froid de descendre par le conduit de cheminée et d'arriver dans la maison?


Pour vous aider à répondre à ma question, je joins :
- Un petit schéma fait à la va vite (toutes mes excuses) de mon installation et de l'emplacement où je pense mettre de la laine de verre/roche) : http://img15.hostingpics.net/pics/243532Insert.jpg
- Une photo de la base inférieure du conduit de cheminée sortant du plafond de mon salon, là où je pense justement mettre de la laine de verre (sans doute plus parlant que mon schéma... )
 : http://img15.hostingpics.net/pics/698698Photo.jpg

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Le conduit doit être ventilé : 20 cm² en bas et 5 cm² en haut .

Il serait judicieux d'isoler le placo feu avec un isolant pour cheminée ( laine de roche + alu ) tout autour du foyer .

La face extérieure du placo ne doit pas dépasser 50°.

il faut aussi un caisson de décompression , ventilé aussi .

Pour le tubage : simple paroi ou double paroi ? est il lisse à l'intérieur ?

simple paroi :interdit !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,

Merci pour ces réponses, cependant, certaines m'inquiètent beaucoup.

Pour mon tubage : gaine souple simple parois de marque p*ujoulat. L'intérieur me semble lisse (quand je passe la main dedans, je sens quelques "lignes" fines perpendiculaires  au tubage (permettant au conduit d'être souple probablement)
Comment cela la parois simple est interdite????? J'ai demandé au magasin qui me l'a vendu et à l'installateur qui me l'a posé, personne ne m'a dit que c'était interdit...
Je me permets de repréciser que le tubage passe dans un conduit de cheminée existant qui est en bon état.

Caisson de décompression obligatoire???
Le volume de l'insert sera ventilé par le bas et par le haut (pour permettre la circulation de l'air autour de l'insert, n'est-ce pas suffisant?

Pour la ventilation du conduit, s'il doit être ouvert en bas et en haut, comment empêcher l'air froid de rentrer par le conduit de cheminée (en passant entre la gaine et le boisseau)?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Dans le tubage flexible , il existe plusieurs produits :

Simple peau ( appelé simple paroi à tord ) température d'emploi : maxi 160°.interdit pour le bois 

Double peau : deux épaisseur d'inox , une lisse et une gaufrée , température d'emploi 450°

et le lissinox : double peau isolée .

Ce que vous avez : double peau , donc pas de problème !

Un insert a installer pour être dans les normes , c'est ce qu'il y a de plus compliqué !

Sur le site Poujoulat , il y a des schémas de tubages et d'inserts , avec faux plafond et grilles de ventilation .

Dimensions des grilles du bas et du haut ?

S'il y a un caisson de décompression , le tubage sera ventilé automatiquement par les ventilations du caisson .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci pour vos réponses!

500 XT a écrit:Ce que vous avez : double peau , donc pas de problème !

Ouf, me voici rassuré! Merci!


Je suis dans la configuration de la page 29 de ce guide (merci pour l'info m'ayant permis de le trouver sur le site de Poujoulat) : http://issuu.com/poujoulat/docs/guide-conseil-rt-2012?e=2684172/3421382La ventilation en partie haute du conduit est effectivement faite par la plaque haute fixant la gaine.

Cependant, sur le schéma, je vois que la grille de ventilation n'est pas dans la pièce du RDC, mais au dessus de la chape, "à l'étage".

Cela veut-il dire que je ne suis pas obligé de mettre la grille d'aération basse dans la pièce de l'insert mais, par exemple, dans mes combles? (c.a.d. au dessus du 1er étage, soit 2m70 au dessus du plafond du RDC et environ 2m50 du haut du conduit? En gros, à mi hauteur de la totalité du conduit)


500 XT a écrit:S'il y a un caisson de décompression , le tubage sera ventilé automatiquement par les ventilations du caisson

Il y aura une grille de 180x70 au dessus de l'insert et une plus petite en dessous (100x400 je pense, la réserve de buches située sous l'insert n'aura pas de partie haute, c'est ce qui fera l'aération basse)


Et pour finir, si je ne peux pas mettre la grille d'aération du conduit dans mes combles, quid de l'air froid descendant part le boisseau dans ma pièce principale où se trouve l'insert, on ne peut rien y faire?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 24 novembre 2024 à 10h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir