Bonjour,
je vais faire la bande anti remonté capillaire (j'suis pas chauve comme vous voyez  ) et aussi pour mettre de niveau les murs de soubassement.

Comment faire ? je dose un mortier à 600 kg de ciment et/ou j'utilise un produit pour étanchéifié le mortier fabriqué ? je ne souhaire pas faire l'arase en deux temps avec incorporation d'une bande de plastique.

Ma deuxiéme question concerne l'épaisseur de la couche du mortier, je ne connaîs pas encore les différences de niveaux entre les murs (sans doute plus ou moins 5-7 cm par endroit au pire je le crains , je vais regarder ça précisement ce WE): quelle est l'épaisseur maximale pour un mortier de cet usage ? Les murs de soubassement font 20 cm d'épaisseur, il va y avoir une dalle en hourdis béton et au-dessus la maçonnerie d'une maison individuelle r+1.

Merci par avance pour votre aide

meilleures salutations
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 100 message Dordogne
Bon je vais répondre partiellement à mes questions  moi même car ça pourrait servir à d'autres ...  en cherchant bien/mieux sur le forum ça l'a fait ... 

Mortier de coupure de capillarité
 
le paragraphe 3.6.5 de la norme NF
DTU 20.1 P1-2 (CGM).


Citation: 3.6.5 Mortiers de coupure de capillarité
Un mortier d'imperméabilisation doit être utilisé pour assurer les coupures de capillarité en arase
des murs en élévation et soubassements.
3.6.5.1 Mortiers de recette
La coupure de capillarité est assurée par la réalisation d'une chape en mortier de ciment
fortement dosé à raison de 500 kg/m³ à 600 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné
d'hydrofuge de masse.
Elle peut être réalisée avec l'utilisation d'autres matériaux de type feutre bitumé ou chape de
bitume armé. Dans ce cas, la pose de ces matériaux s'effectuera sur un mortier de ciment dosé
à raison de 300 kg/m³ à 350 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4.
3.6.5.2 Mortiers performanciels
On utilisera un mortier d'imperméabilisation hydrofugé de résistance M ≥ 15 et de faible
capillarité C ≤ 0.5 kg/m².mn0,5 .
NOTE
Les mortiers performanciels d'imperméabilisation à base de liants hydrauliques silicatés
(mortiers minéralisants), utilisables en couche mince ou épaisse, sont spécialement
destinés à cet usage. On se conformera aux instructions d'emploi du fabricant.





Mais toujours rien sur l'épaisseur maxi du mortier ... en considérant une épaisseur de 2cm de mortier au plus haut des murs, j'ai bien souvent entre 7 et 10 cm ailleurs ... un béton serait donc beaucoup plus approprié ici plutôt que le mortier n'est-ce-pas ? faut-il l'armer avec un filant ? une épaisseur minimale pour le béton ? faudrait-il l'imperméabiliser si il est peu épais de 5 ou 10 cm seulement ?

J'ai monté mes murs en fractionnant les différents pans des soubassements, je n'ai pas utilisé les blocs pour les chaînages verticaux car je les réserves pour autre chose, c'est ainsi que j'en suis là,pas trop regardé la reprise des niveaux entre les pans de murs,parfois ils étaient éloignés et sans laser c'est galére... je commence à regretter de n'avoir pas utiliser le laser au début ...

Merci par avance pour vos conseils sur les épaisseurs max et mini pour le mortier et le béton de mise à niveau.

cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Dordogne
Bonsoir,
 j'ai pas eu beaucoup de réponse, sans doute que le probléme doit être si simple mais je n'ai pas encore trouvé la solution à mon soucis de mettre à niveau les haut des murs de soubassement.

Aprés avoir regardé avec un niveau laser amateur : à une extrémité je vais pouvoir mettre environs 3 à 4 cm de mortier 500/600 kg de ciment hydrofugé, mais plus je vais aller vers l'autre extrémité de la maison ça va faire au bout 17 cm à rattraper et c'est là que je sais pas comment m'y prendre. Du béton ça sera mieux (350 kg/m3 ? faut-il que je mette alors de la ferraille dedans (2 HA10 par exemple ou plus fin, voire des bouts de grillage de carreleurs ?) et fixer ça à des chaînages verticaux, ce ferraillage en tout cas ne va pas faire le tour de la maison (?). Je mets du béton jusqu'à 6 cm d'épais par exemple, et ferraillé uniquement jusqu'à 10 cm ?

Là je suis pas franchement dans les DTU mais il faut bien essayer de rattraper le mauvais montage. Faut il ferrailler la partie en béton épais ?

Merci par avance pour les réactions

salutations
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Oui pour 17cm vaut mieux passer en béton ferraillé et si possible hydrofugé (ça ne mange pas de pain).

Par contre sur les épaisseurs plus faible faudra casser le haut des parpaings pour avoir une épaisseur plus ou moins homogène de 15-17cm et ferrailler cette arase avec un chainage carré 10x10.

17cm de faux niveau c'est une belle erreur, investissez dans un niveau optique pour régler cette arrase, il vous sera aussi utile pour la suite...
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Dordogne
Bonjour,
Je viens de réaliser la bande d'arase en mortier hydrofugé sur 3/4 cm dans la partie la plus haute de mes murs. Ensuite je vais voir donc pour casser quelques haut de parpaings afin de réaliser une jonction en béton armée la plus progressive et homogéne possible.

L'erreure de 17 cm s'est installée à l'origine (et je ne le voyais pas encore) au moment de la mise en place du béton de fondation et comme j'ai monté mes murs en les fractionnant par morceaux entre des poteaux BA massifs, ces 17 cm se sont installés peu à peu, de 2 cm en 2cm sans que je prenne conscience des conséquences en bout de murs.

Plutôt que de casser des parpaing afin d'avoir de l'espace pour le BA avec un ferraillage carré de 10*10, est ce que il est aussi possible de mettre au plus épais un carré de 4HA10(10*10)cm puis en retrecissant passer à 2HA10 à plat

Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
A part en zone sismique, aucune obligation d'avoir un chainage carré ou rectangulaire.

Les chainages plats avec 2 HA 10 sont fait pour ça.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Dordogne
Bonsoir,
donc du ferraillage obligatoire avec le béton mais pas proportionnel à la section de béton, fonction de la zone sismique (c'est classé avec risque 0 chez moi)

Tout ça commence à être un peu plus clair pour moi... mais suite au prochain numéro car avec une erreur de hauteur il y a aussi un décalage à rattraper sur l'extérieure d'une petite partie d'un pan de murs ... gluurpppsss !! objet d'un autre fil pour présenter le probléme.

merci pour votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 13h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir