Retour
Menu utilisateur
Menu

Reglage chaudiere GRETEL sur PC

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.630 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour,
J'ai une chaudiere GRETEL SCAV 6kw sur plancher chauffant dans une maison bien isolée (RT2012), sonde de température ext plus sonde d'ambiance intérieur. Apres avoir lu de nombreux posts sur le reglage de ce type de chaudiere et de nombreux essais, je trouve la consommation exessive.
Pour une température intérieur de 18°, j'ai une eau de 21°/22° en entrée du circuit, une temp de 5° en ext, et une eau à 20°/19° en retour de circuit. J'ai réglé la pente sur 0,3, la température de consigne sur 18°. La maison est etanche (RT 2012) avec VMC double flux + tres bonne isolation. La chaudiere consomme en permanance 2000W (1er étage), pour chauffer une eau à 21°, cela me semble beaucoup d'energie pour une température aussi faible? Que pensez vous de cette consommation? La tempéature en entrée de circuit est elle assez élevée? merci pour vos retours
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 60 message Ain
Bonjour,

J'ai une chaudière GRETEL 9kw que je fais tourner sur 2 étages en 6 kw sur plancher chauffant
Après plusieurs hiver de chauffe voici mes réglages:

pente:0.9
consigne:18
limiteur:20
réduit:0
vitesse circulateur sur 1

-  Si tu as le même régulateur que moi (climel RE026T)attention a ne pas confondre consigne et limiteur. La valeur sur le limiteur correspond a la température que tu souhaite a l’intérieur.
La valeur consigne correspond a la température extérieur maximum pour le fonctionnement de la chaudière. Ex pour moi la chaudière se coupe si la température extérieure passe au dessus de 18.

-
Citation: La chaudiere consomme en permanance 2000W (1er étage)



Tout le temps sans s’arrêter ?

Normalement elle fonctionne par cycles plus ou moins long mais avec une temp de depart entre 30 et 40°
A mon avis ton problème vient quelle n'arrive pas a atteindre une certaine température d'eau du coup elle chauffe en permanence.
Les autres étages devraient se mettre en route car je ne connais pas ta surface mais 2000w ca me parait vraiment trop juste pour monter une grosse quantité d'eau en température.
Messages : Env. 60
Dept : Ain
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour et merci pour ton retour, je vais essayer avec ces réglages, j'ai toujours mis la position reduit à 10, c'est vrai que j'ai jamais fait d'essai en position O.

Je vais voir avec le SAV car même avec une puissance de 6kw (vérifié au compteur), la température de l'eau ne monte jamais plus de 22 / 23° avec 2° ext et 18/17° int. Il n'y a aucun changement de température entre puissance 2kw et 6kw.
La différence entre départ et retour et également très faible.
La surface de la maison est de 150m2 plein pied, isolation fibre de bois 22cm + étanchéité à l'air + vmc double flux (maison RT2012). Il y a environ 180 litres d'eau dans le circuit. Le circulateur fonctionne en vitesse constante position II et j'ai un bon régime d'eau (sur les débitmetres).
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

Je pense que votre température de départ est trop basse.
Ma maison est au niveau passif, avec cependant un chauffage central au sol (pas de 15 dans le séjour, 20/25 dans les chambres) + chaudière  gaz et elle est réglée avec une température en entrée de 28 ou 29°C si je me souviens bien 

Pas de loi d'eau (pente) chez moi. Le thermostat fait une commande en tout ou rien.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Haute Vienne
Apres vos messages et les conseils du SAV gretel, voici mon retour:
Concerant les regleges:
-limiteur: 19
-consigne: 19, surtout pas mettre moins, car avec l'option regul C de gretel, cela joue un autre role que celui annoncé sur la notice. Il faut regler ce parametre en fonction de la température d'ambiance desirée et non la température extérieur à lasquel la chaudiere doit déclencher (comme indiqué sur la notice: info SAV gretel)
-pente: dans mon cas: 0,5
-reduit: peu importe dans mon cas, car pas de programmateur
-circulateur: débit constant vitesse 2

Le SAV me conseil d'attendre mini 48 heures pour d'avoir le fonctionnement optimal car la montée en température d'une chaudiere elec est tres tres lente en PC.
Aujourd'hui, la chaudiere chauffe correctement MAIS elle consomme en permanence 2KW, jamais elle ne s'arrête depuis 24H... pour chauffer de l'eau à 28° retour 24 (temp ext 7° le jour, 0 la nuit en ce moment), cela fait beaucoup! peut etre que cela ira mieux dans 24h, d'apres GRETEL, a voir...
J'ai prevu de chauffer de temps en temps avec un poele bois et je me demande si c'est une bonne idée, car si il faut 48h à la chaudiere pour se relancer...
Messages : Env. 10
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Savoie
Merci pour ce partage d'information qui m'a permis de mieux régler ma SCAV 12KW

De mon coté, j'ai un plancher chauffant de 100m² dans une maison moyennement isolée (non étanche à l'air, murs R=3.15 mais ponts thermiques aux niveau des caissons de volets électriques)

Mon RE026T est réglé sur 20°C en consigne et limiteur
J'ai positionné le réduit à 1 car l'inertie du plancher est trop importante (plusieurs heures avec 4KW pour atteindre la consigne) : Remonter en température avec un écart plus grand est d'autant plus grand...
La pente est fixée sur 0.3

Bilan j'ai entre 19°C et 20°C dans la maison avec 0°C dehors.
Elle tourne a vue d'oeil entre 70 et 90°C du temps avec un unique étage de 4KW

L'eau en sortie est de l'ordre de 22-23°C (thermostat chaudière) / 30°C (sonde REHAU à l'arrivée) avec 4KW
Les périodes de chauffes sont longues (plusieures heures) du fait de la faible puissante mise en jeux : le temps de montée en température de la dalle est je pense directement lié.

=> Niveau consommation électrique, vous arrivez sur quel résultat ?

Par contre, j'ai remarqué que la sonde de température du RE026T est fixée sur le retour : vous trouvez ça normal ?
Au début j'étais septique mais finalement je me dit que tant qu'on n'a pas atteint la température de retour consigne, cela signifie qu'on est trop bas et qu'il faut chauffer...

=> Comment c'est câblé chez vous ?
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,
Etes-vous parvenu à un réglage satisfaisant?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Savoie
De mon coté, je ne peux que constater que cela fonctionne correctement.
Il fait entre -10 et 0°C chez moi depuis 1 mois et j'ai en permanence 19°C +/- 0.5°C dans la maison.

J'ai par contre du activer une seconde résistance donc celle de 4KW tourne en permanence et la seconde s'active de temps en temps en fonction de la régulation (J'ai +200 m² à chauffer).

Mon REX est clair : à n'envisager si et seulement si la maison est hyper isolée (ce n'est pas encore mon cas), limite passive sinon le cout peut etre non négligeable.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Ok, et concernant la chape vous avez privilégié la réactivité (anhydrite) ou l'inertie (ciment) pour arriver à ce résultat?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Les chapes liquides sont à privilégier pour un bon contact avec les tuyaux.

Chape liquide ciment ça existe aussi... et anhydrite, c'est ce que j'ai chez moi et ça fonctionne bien ! (eau envoyé dans els circuit à 27°C)

quel est le montant estimatif de votre future installation fabien ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Gironde
Oui, je parlais bien sûr de chape liquide.

Qu'entendez par montant de l'installation?
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Dés lors qu'on est sur de la chape liquide les performances seront là.

Un petit comparatif chez ce fournisseur pas très loin de chez moi : http://protec-beton.com/choisir-sa-chape/

Ca va vous couter coute combien la chaudière + le chauffage au sol (hors isolant et chappe) ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Savoie
De mon coté, ce n'est pas moi qui ait construit donc je suis incapable de répondre sur quel type de chappe à été coulé

@const101 : avec votre maison passive, comment se passe votre consommation electrique actuellement ?
Je suis dans le dillemme entre surisoler la maison qui n'est pas passive ou remplacer la chaudiere par une PAC dont les performances se sont bien améliorées en 5 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
*Message supprimé*
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 18h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir