Bonjour,
dans la maison que je loue actuellement, j'ai des soucis avec mon reseau de chauffage (radiateurs en fonte).
Avant ce reseau etait chauffé par une chaudiere a fioul au sous sol suivie d'une pompe pour expedier l'eau jusqu'au 1er etage.
La chaudiere a fioul est tombé en panne et ma proprio n'a pas voulu la faire reparer car cela revenait moins cher de faire installer une mini chaudiere a pellet.
Sauf que cette mini chaudiere a etait installé a la place d'un radiateur du salon tout en conservant l'ancienne chaudiere a fioul.
Depuis je n'arrive pas a rechauffer correctement mon reseau de chauffage. Quand la pompe du sous sol est allumée, ma mini chaudiere a pellet ne se coupe jamais et consomme le double de la normale, et quand cette pompe est arretée, la mini chaudiere se coupe mais le bas de mes radiateurs restent froid, ce qui j'imagine n'est pas normal.
Alors que dois je faire ? Allumer ou eteindre la pompe du sous sol ? Sachant que la mini chaudiere a elle aussi une pompe integree mais certainement pas assez puissante

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...

Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonsoir Romsfouine,

Bienvenue,

Une mini-chaudière à pellet, je suppose que c'est un poêle hydro à pellet?

Vous avez des photos de votre poêle hydro, de votre chaudière fioul, de toute votre installation de chauffage (pompe, vannes, ballon, etc...)? Ces photos nous permettront de mieux voir votre installation et de trouver où est le problème. Des images valent mieux qu'un discours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Yonne
Bonsoir olivier D
Effectivement c'est un poele hydro a pellet de marque extraflame. Je galere un peu pour ajouter des photis mais ca va arriver ! Lol
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Yonne
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Yonne
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Yonne






Le poele hydro a pellet est relié au systeme au niveau du haut de l'echelle. La pompe est une grundfos alpha+. Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Merci beaucoup pour vos photos. Je crois trouver un problème. Ce circulateur est mal placé (il sert à envoyer l'eau chaude venue de la chaudière fioul et non du poêle hydro ; il fallait le placer après le raccordement avec le poêle, pas avant). Je vais faire les schémas pour voir plus clair.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Voici mes 2 schémas (simplifiés puisque les accessoires ne sont pas représentés à part le circulateur).

D'abord, mauvais emplacement du circulateur ce qui est votre cas.


Le circulateur doit être placé après le tuyau d'eau chaude issu du poêle hydro.


Au passage, je constate que les tuyaux entre le poêle hydro et le système sont de section trop petite (vous nous avez dit que ce poêle a été installé à la place du radiateur).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Yonne
Merci pour ces schemas! C'est bien se qu'il me semblait, la pompe n'est pas au bonne endroit. Je pense donc couper la pompe du sous sol et ne laisser que celle du poele hydro qui n'a l'air pas assez puissante pour vraiment bien alimenter l'etage, en attendant que ma proprio paye la reparation. Car comme tous les matins, le poele est eteind et l'eau est froide: 1,1bar. Merci pour tous ces renseignements Olivier D!!
Messages : Env. 10
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 15h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière à granulés de boisArtisan
Devis chaudière à granulés de bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir