Retour
Menu utilisateur
Menu

Eclairage faux plafond et isolation

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 612 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Herault
Bonjour,

je suis en appartement et je suis entraint de faire un faux plafond dans mon salon avec des fourrures suspendu.. j'en profite pour passer mon electricité et je prevois de mettre des spots encastré led.

mon faux plafond fait 5 cm entre les fourures et l'ancien faux plafond.. j'ai prevus de mettre de la laine de roche de 45mm surtout pour isoler phonetiquement avec voisin du dessus..

je me pose la question justement de la laine de roche et des spots led.. est ce qu'il n'y a pas risque de feu car le spots leds seront en contact avec le part valeur de la laine de roche? y a t' il systeme de protection ou dois je evider l'isolant une fois les trous dans le placo effectués

comment dois je proceder au mieux? pour l'instant j'ai tiré les lignes avec descente au niveaux des leds.. j'ai prevus de repérer, de poser le placo et apres de faire trou a la scie cloche une fois tous les placos poser afin d'etre sur de l'alignement

merci par avance

Steffy
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour,

Quelques pistes :

Il existe des cloches de protection pour spot (cf. google)
Mais elles font généralement autour de 10 à 11 cm de haut...

C'est pas réglementaire, mais certains mettent un pot de fleur en terre cuite à l'envers (à passer dans le plafond avant la pose des spots).
Le trou au dessus permet "d'évacuer" la chaleur.

Théoriquement sur la notice du spot il est indiqué le volume d'air que nécessite le spot.
Ca permettra aussi d'avoir une idée.
Messages : Env. 200
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Seine Et Marne
Bonjour,

Il aurait fallu laisser plus d'espace car très peu de spots font moins de 5 cms.
Messages : Env. 30
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci pour vos reponses, je n'avais malheuresement pas plus de marge ..
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Herault
Apres quelques recherches et la confirmation que la laine de roche est non inflamable et que les leds chauffe tres peu, je pense que je vais enlever le par vapeur et evider la laine de roche autour des spots leds pour eviter tout risque d'incendie

qu'en penses vous?
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il existe des spots extra plat avec protection pour la chaleur.
Exemple :
http://www.fdeclairage.com/encastra-s-extra-plat-4-5w-30a-ou[...]a-ou-40a-bbc-26-66.html

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci Caminas pour votre réponse.. j'avais vu des choses comme cela aussi avec un dissipateur intégré.. des choes comme cela http://www.banggood.com/5W-Cree-LED-Downlight-Ceiling-Recess[...]5V-Driver-p-947924.html

mais je ne sais pas trop qu'en pensez.. la sur votre lien les angles sont a 40° quand pour un salon a ce que j'ai compris pour l'eclairage d'ambiance il fallait plutot privilegier des spots a 100/120°

je pense que neanmoins j'ai la place (en evidant l'isolation) de passer un culot de GU10, cela reste plus simple quand une ampoule pete non?
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous ai mis ce modèle pour info, mais il en existe d'autres avec des angles plus larges
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Herault
Merci Caminas.. mais que pensez vous d'evider autour de l'isolation pour y mettre des supports compatible GU10..

mon objectif est de rendre la maintenance simple si j'ai un locataire apres par exemple
Messages : Env. 70
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 05h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir