Retour
Menu utilisateur
Menu

Section cable de terre

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 374 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Morbihan
Bonjour,

petite question :
j’alimente la barrette de répartition de terre de mon tableau électrique depuis la borne principale de terre en 16mm^2.
j'ai une barrette secondaire de réparation de terre dans mon tableau.

dois-je repiquer en 16mm^2 ou puis-je mettre du 10 mm^2?

merci bcp par avance!
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
...cc,
oui tu peux installer du secondaire au primaire un câble de 10mm² vert et jaune ..
mais le plus important est de savoir si ta " Mise à la Terre " est suffisante ..
il ne te reste plus qu'a louer un mégohmmètre .
: la RGE dit : la section du câble de terre doit être la même que celle du câble d'arrivée EDF.
mais qui peut le plus doit faire mieux pour sauver sa famille , non ??
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc...
mais tu aura de la chance si tu trouve un telluromètre permettant de mesurer la résistivité du sol ainsi que la résistance des prises de terre d'un réseau électrique.
dans tous les cas tu devra vérifier le câblage de tes appareils si tu as un défaut d'isolement ..
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
jean13010 a écrit:...cc,
oui tu peux installer du secondaire au primaire un câble de 10mm² vert et jaune ..
mais le plus important est de savoir si ta " Mise à la Terre " est suffisante ..
il ne te reste plus qu'a louer un mégohmmètre .
: la RGE dit :  la section du câble de terre doit être la même que celle du câble d'arrivée EDF.
mais qui peut le plus doit faire mieux pour sauver sa famille , non ??
A+

cc...
mais tu aura de la chance si tu trouve un telluromètre permettant de mesurer la résistivité du sol ainsi que la résistance des prises de terre d'un réseau électrique.
dans tous les cas tu devra vérifier le câblage de tes appareils si tu as un défaut d'isolement ..
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Merci,

Concernant la mesure de ma terre, je l'ai déjà effectuée grâce a un telluromètre que l'on m'avait prêté: 5,47 Ohm.

Le câble de terre est en cuivre nu de 25mm^2 et fait le tour de la maison, enfoui dans la terre (pas vraiment en fond de fouille dans le sens ou le câble n'est pas noyé dans les fondations).
ce câble de 25mm^2 arrive sur le bornier de terre.
je repars de ce câble en 16 mm^2 vers le tableau.

concernant l'arrivée EDF, elle se fait en limite de propriété. je tire mes cables du compteur jusqu'a ma maison (35 m) en Cuivre de 25 mm^2. selon la norme, le cable de terre du bornier principal jusqu'au tableau est de 16mm^2.

mon tableau a deux barette de terre, qui seront donc reliées en 10mm^2 si j'ai bien compris


merci
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour en revenir à la question d'origine, il faut relier vos 2 borniers de terre dans le tableau en 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Morbihan
Ok merci d apporter cette reponse clair et net (vous etes souvent la pour corriger et trancher dans les debats, un grand merci).
En meme temps, je me disais: pourquoi le premier bornier devrait il etre alimenté en 16 et l autre en 10, pas de logique...
Messages : Env. 70
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 19h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir