Retour
Menu utilisateur
Menu

Semelle Filante - Réprésentation sur le permis de construire Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 887 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Bonjour,

Je suis nouveau, et je souhaite obtenir un peu plus de renseignements sur le sujet des fondations.

Je suis dans un projet de construction. J'ai donc un terrain dont l'étude de sol préconise des fondations à 60cm (risque argile). Jusque là rien d'insurmontable. Surtout dans le Sud, il y a un moment qu'on ne touche plus le zéro en hiver. Quoiqu'il en soit il faut faire "comme il faut".

Sur le plan de coupe du permis de construire proposé, la représentation me semble étrange.

Je n'ai pas l'impression que ce qui est représenté sera un cadre qui fait le tour (comme dans ce guide) avec une traversée au milieu. Cela ressemble plutôt à 3 rails parallèle, et c'est tout. Ce qui me fait dire cela c'est que je vois ces semelles filante à différentes profondeurs. Et bien entendu je ne vois rien sur les autres plans de coupe.




Je n'ai pas l'impression que 3 lignes parallèles sont un ensemble suffisant pour ces fondations (même sans argile). Je n'ai peut être pas la bonne lecture, je ne suis pas le connaisseur en la matière. Si quelqu'un s'y connait je suis tout ouïe.

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

L'étude de sol, c'est une G2avp faite par un géotechnicien ou un truc pondu par un constructeur ?

Parce que, parler d'argiles et de semelles à -0,60 m me parait plus qu'étrange...

Les semelles n'ont rien à faire sur un plan de PC.
Votre coupe ne sert à rien pour juger du détail des fondations : une coupe est faite à un endroit donné et ne sont représentées que les fondations "coupées" à cet endroit. Au vu de votre coupe, on ne peut rien en conclure pour l'ensemble des fondations. Il faudrait une vue en plan globale des fondations.

Y a t-il eu une étude de sol G2avp ? Quel est son contenu ?
Vous êtes dans quel cadre de construction ? (CCMI ou autre ?)

Et sortez vous de la tête que, dans le sud, il ne gèle pas...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Seine Saint Denis
Tournesol a écrit:Bonjour

L'étude de sol, c'est une G2avp faite par un géotechnicien ou un truc pondu par un constructeur ?

Parce que, parler d'argiles et de semelles à -0,60 m me parait plus qu'étrange...

Les semelles n'ont rien à faire sur un plan de PC.
Votre coupe ne sert à rien pour juger du détail des fondations : une coupe est faite à un endroit donné et ne sont représentées que les fondations "coupées" à cet endroit. Au vu de votre coupe, on ne peut rien en conclure pour l'ensemble des fondations. Il faudrait une vue en plan globale des fondations.

Y a t-il eu une étude de sol G2avp ? Quel est son contenu ?
Vous êtes dans quel cadre de construction ? (CCMI ou autre ?)

Et sortez vous de la tête que, dans le sud, il ne gèle pas...

Re,
Merci de votre réponse.
Je suis en CCMI.
L'étude de sol vient d'un bureau d'étude (CEMEC) mandaté par le promoteur du terrain. J'ai un promoteur du terrain différent du constructeur. J'y trouve "mission G0 et G11" avec en annexe des graphiques "pénétrogramme". Elle est actualisée en mai 2015.
En bref on a un tableau de récap à la fin du document
Sondage / Toit du bon sol
P1 / 0.10m
P2 / 0.50m
P3 / 1.20m
P4 / 0.20m
P5 / 1.00m
P6 / 0.40m
P7 / 0.90m
NB: Vous en faites pas pour le gel, je le sais bien. C'est juste pour dire qu'on est pas à Lille...
Messages : Env. 10
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Etude de sol G0/G11 pour construire ? C'est une pré-étude...
Oubliez : il vous faut une G2avp.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Tournesol a écrit:Etude de sol G0/G11 pour construire ? C'est une pré-étude...
Oubliez : il vous faut une G2avp.

+1
et n'oubliez pas, ce n'est pas à vous de la faire:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-241918.php
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 05h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir