Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur étude de sol G12 AGP

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 449 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

Le résultat de mon étude de sol G12 indique que les fondations doivent être semi-profondes.

Je mets en lien la G12 pour avoir votre avis : https://www.dropbox.com/s/oatarrn4h4g8b0n/Rapport%20G2%20AVP%20v.pdf?dl=0

2 essais avec un pénétromètre ont été effectués. Est ce suffisant pour un plain pied de 130 m2 ? Des test avec pressiométre ne sont ils pas nécessaires dans ces cas de terrain difficile ?

Le constructeur a préconisé la création d'une quinzaine de puits avec longrines.

Une étude béton dans les règles de l'art est elle obligatoire ? Car j'ai l'impression que l'étude a été faite par empirisme...

Merci aux passionnés pour leur réponses ;)
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
zolive37 a écrit:Le résultat de mon étude de sol G12 indique que les fondations doivent être semi-profondes.

Le constructeur a préconisé la création d'une quinzaine de puits avec longrines.

semi-profondes? c'est à dire? Moi je vois des fondations normales.
Pourquoi le constructeur préconise t-il les puits?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pour limiter les volumes de béton?
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Herault
Oui c'est pour cela. Car il faut aller en moyenne à -1,75 m à cause de l'argile et de la nature du terrain.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
Dans ce cas un radier me semble plus adapté...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Herault
Peut être encore plus safe mais à apparement beaucoup plus cher. Certaines maisons alentours n'ont fait que des fondations classiques.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir