Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimension liaison frigorifique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.025 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Bonjour, 

J'ai l'intention d'acheter une clim Mitsubishi electric : 
- un compresseur tri-split MXZ-3D54VA2
- 3 unités intérieures dont une MSZ-FH50VE

Je m'occupe de la pose et ferai faire la mise en service.  

Ma question porte sur la liaison frigorifique de l'unité intérieure MSZ-FH50VE. Sur la doc (ci-dessous), je n’arrive pas à savoir s'il faut du 1/4 - 3/8 ou 1/4 - 1/2.  

Il est marqué dans le tableau en bas à gauche pour unité intérieure : 1/4 - 1/2 (taille 50).
Dans le tableau du milieu, tous les raccords du compresseur extérieur sont en 1/4 - 3/8.
Mais dans le tableau en bas à droite, c'est marqué 3 x 1/4 - 3/8 pour les liaisons frigorifiques.

Si je comprends bien, je dois mettre une liaison frigorifique 1/4 - 3/8, qui d'un côté à une raccord 1/4 - 3/8 et de l'autre 1/4 - 1/2 ? Ou bien la liaison frigorifique doit être en 1/4 - 1/2 ?

Je suis un peu perdu.

Merci d'avance pour votre aide.

Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Il me semble qu'il faut être au diamètre frigo des unités interieures.

C'est une histoire de puissance via la quantité de gaz.

Donc pour la 5kw il faudra tirer du 1\4 -1\2 et mettre un réducteur sur le 3\8 du groupe extérieur

Car il me semble que le 1\2 est plus gros que le 3\8.

Ceci est a confirmer car je n'ai jamais monté de clim. Mais cela a l'air logique.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Par contre qui vous fait le dimensionnement ?

Le groupe ext a une puissance de 5,4kw en nominal

L'unité int en 50 fait 5kw

Le rendement risque de ne pas être génial suivant le reste des Unités int connectée dessus...


https://www.google.fr/url?sa[...]2Fxo1L8t-cg
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Super, merci pour les renseignements.
J'ai contacté dans la journée le fournisseur, il m'a effectivement dit qu'il fallait une 1/4-1/2 pour l'unité 50.

Les 2 autres unités intérieures sont des 15. Je ne comprends pas tout aux tableaux, mais 15-15-50 me paraît pas trop mal non?
C'est le thermicien qui m'a fait l'étude thermique rt2012 qui a dimensionné le compresseur, pour 2 chambres et le salon-salle à manger-cuisine. Par contre, le fournisseur me dit que ça serait plus adapté le modèle au dessus... Je pense quand même que l'étude thermique doit être plus précise que les abaques de vendeurs
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il faudrait connaitre le résultat de l'étude thermique

Une 15+15+50 développe 1,01+1,01+3,38 kw pour chaque unité en froid

Et 0,97+0,97+3,87 en mode chaud reste a savoir si c'est a +7° ext ou moins

Si cela est a +7° , cela va baisser a 0° et encore plus a -7°

Les études thermiques sont des minimas a obtenir, c'est en général les fabriquant qui dimensionnent les installations pour les installateurs.

Demander a l'installateur que vous avez pris comment et a quelle température il estime les puissances données.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
J'ai besoin d'un éclaircissement. Pourquoi une 20-20-50 développe en chaud plus au niveau du 50 (1,34+1,34+4,13) qu'en 15-15-50?
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
En gros c'est le tableau de puissance nominale qu'il faut regarder

Si tu additionnes les puissances, tu obtiens plus de puissance avec la combi 20+20+50.
P.nom = 6,8 kw

Alors qu'avec la 15+15+50, P.nom= 5,8 Kw

Sans doute une question de quantité de gaz et de débit de gaz dans l'ui.

La perte de charge étant moins importante dans l'échangeur de l'ui en 20 fait qu'il y a un meilleur echange dans celle en 50 car le compresseur peine moins.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Super, merci pour les explications! En tout.cas, j'y vois bien plus clair avec ce tableau de puissance.

Pour le dimensionnement du compresseur, le thermicien dit que je ne peux pas mettre plus puissant pour respecter la rt2012 et que la puissance suffit pour la maison.
Et je vais donc partir sur du 20-20-50!

Encore un grand merci Biggrin
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour
Il faut éviter de grossir des tuyaux sur un multimédia splitter
Si ton unité extérieur à trois sortie identique
Je te conseille de mettre la 42 à la place de la 50

Et attention aux longueur de tuyau
Maximum 50m pour les 3
Avec maximum 25m par unite
Ça fait environ 16 m par unite

Ton groupe est un multimédia soit pour maximum 3 unité intérieur de 15 à 42
Après faut changer d unité ext
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Le problème, je ne peux pas passer sur un modèle supérieur, je suis limité à 7kw en chaud par l'étude thermique et j'ai une pièce à vivre de 50m2 (salle à manger + cuisine + salon). Donc la 42 me paraît juste.
C'est vraiment un soucis de mettre du 50? Dans la doc, elle est quand même mentionnée
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
enr41 a écrit:Bonjour
Il faut éviter de grossir des tuyaux sur un multimédia splitter
Si ton unité extérieur à trois sortie identique
Je te conseille de mettre la 42 à la place de la 50

Et attention aux longueur de tuyau
Maximum 50m pour les 3
Avec maximum 25m par unite
Ça fait environ 16 m par unite

Ton groupe est un multimédia soit pour maximum 3 unité intérieur de 15 à 42
Après faut changer d unité ext

Apparemment le constructeur autorise la combi que veux nadgreg
C'est pas tres logique frigorifiquement, je suis d'accord, mais le tableau le donne.
Donc pour moi nous pouvons passer en 15+15+50 avec l'UE MXZ-3D54VA2 en tirant les diametres des liaisons frigo des unités intérieures
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 07h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir