Retour
Menu utilisateur
Menu

Chaudière fioul De Dietrich en défaut bruleur Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.818 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Rennes (35)
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière De Dietrich EcoNox depuis 16 ans et j'ai un petit souci. Mon plombier est venu faire l'entretien il y a 2 mois, et depuis, j'ai très souvent des défauts bruleurs. Il est revenu 2 fois mais ne voit pas d'où cela peut venir. Il souhaite que je change de bruleur je pense, mais j'aimerais le conserver encore quelques années...
Le principal souci vient d'un dépôt de suie au niveau de la sortie gicleur. Quand le défaut bruleur est constaté, je dois ouvrir le foyer et retirer la suie pour que cela reparte pour quelques jours.
Ci-joint un lien vers une photo réalisée avant un nettoyage pour vous donner une idée : https://www.dropbox.com/s/bh[...]re.jpg?dl=0

Pour info, le bruleur a été changé. Cela pourrait-il venir du fait qu'il soit légèrement desaxé (il ne giclerait pas droit) ?
Ou bien un problème de réglage (je constate en effet que le jet de la flamme n'est pas très très vive lorsque que la chaudière est en fonction). - Mon plombier a contrôlé les réglages, mais il avoue qu'il ne connait pas bien ce modèle de chaudière -
Le tube en tôle en sortie de gicleur est abimé (quelques trous fait par la chaleur je pense) ; cela peut-il perturber la combustion ?
Je suis preneur de toute suggestion ou d'avis de votre part (mes connaissances dans le domaine sont très faibles).

Merci, Olivier

Ps. Je précise que la photo a été prise "droite" ; la suie est bien condensée à gauche de la sortie gicleur.
Images jointes:
Messages : Env. 10
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Dire qu'il faudrait changer le bruleur est un peu facile. sauf erreur,il n'y avait pas de problème avant l'intervention. Qu'il ne connaisse pas bien ce modèle de chaudière est compréhensible,mais les points de réglages restent les même.
La photo donne l'impression que la flamme part sur le coté. il peut y avoir un problème avec la pulvérisation du gicleur même si il est neuf ou avec l'arrivée d'air. L'air arrive dans le tube qui entoure le gicleur et passe dans le turbulateur qui le fait tournoyer pour favoriser le mélange avec le gasoil. Si ce tube est percé le mélange peut être perturbé.    
Il faudrait voir le gicleur,si il n'a pas un défaut et si c'est le même qu'avant et savoir ce qui a été modifié,pression de pompe,débit d'air .... .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Cette chaudière commence à être un peu âgée, mais bon, elle peut peut-être faire qqs année encore..

Sur la fiche d'entretien l'état combustion doit être notifié.

.....Mesure relevée de la chaudière...etc
T des fumées, % CO2, tirage, oxygène, rendement en % doivent donner des indications.

La première des choses que je ferai serait de changer le gicleur à mon avis il et en cause.

parce qu'un nettoyage à 50 euros HT fait pas tout, et qqs fois et même souvent les chauffagistes ont tendances à l'oublier
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Rennes (35)
Merci pour vos réponses. Je vais changer le gicleur en vérifiant qu'il s'agit du bon modèle et tiens au courant.
Messages : Env. 10
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Rennes (35)
Bonjour,
Le nouveau gicleur semble en effet plus adapté. La flamme est plus belle et presque pas de suie.
Par contre, j'ai encore eu deux défauts bruleur. Lorsque je tente de relancer le chaudière après un défaut bruleur (après avoir appuyé sur le bouton orange + arrêt/relance de la chaudière), il arrive qu'elle ne se relance pas. c'est à cause du moteur du ventilateur qui ne se lance pas. En tapotant un peu sur la pompe à fioul ça repart. Je pense à une sorte de petit point de grippage qui l'empêche parfois de se lancer. Cela vous semble-t-il réparable ?
Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut,

Pas grande solution à te proposer, ta chaudière est relativement ancienne, il faut la surveiller,
par contre c'est bien si tu as vu la différence au changement de gicleur, ce qui a du améliorer
la combustion.

J''avais oublier de préciser que sur les Dedietrich, ce sont les gicleurs Fluidics 0.60 qui vont bien

et ça coûte pas une fortune...
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Rennes (35)
Merci CAM42.
Oui, j'ai bien remplacé le gicleur avec celui préconisé dans la notice.
Pour les petits souci d’électrovanne qui démarre mal parfois, on m'a parlé d'un souci de bout d'aimant qui s'est cassé. On m'a recommandé de vérifier ce point.
Messages : Env. 10
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Au démarrage c'est le moteur qui ne ce lance pas ou il ce lance mais le bruleur ne démarre pas?
Le moteur et électrovanne ont deux fonction différente.
Au démarrage le moteur tourne et ventile le foyer. Au bout de quelques secondes l’électrovanne s'ouvre pour envoyer le fioul au gicleur et le bruleur s'allume.
Il n'y a pas d'aimants dans le moteur c'est un moteur asynchrone. Il y a un enroulement principal et un auxiliaire. L'enroulement auxiliaire est déphasé a l'aide d'un condensateur pour créer le champ tournant nécessaire au démarrage Si le condensateur est défaillant le moteur ne peut ce lancer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Rennes (35)
Merci foues.
En fait, depuis le changement de gicleur, plus de défaut bruleur (depuis plus d'une semaine).
Concernant l'autre souci, il peut arriver que la chaudière ne démarre pas. Après quelques tests, j'ai remarqué que c'était l’électrovanne le point faible. En désérant un peu la vis qui maintient l'électrovanne, elle démarre correctement.
Messages : Env. 10
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 20h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir